Zápach z rekuperace

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
divizna

Zápach z rekuperace

Příspěvek od divizna »

Když nechám běžet větrací jednotku, objeví se mi v domě neskutečný zápach. Poradíte někdo, čím by to mohlo být?
Uživatelský avatar
PetrNes
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 12
Registrován: 04 dub 2011, 15:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápach z rekuperace

Příspěvek od PetrNes »

Jestli máte odvod kondenzátu do kanalizace , tak v sifonu není voda.
divizna

Re: Zápach z rekuperace

Příspěvek od divizna »

Díky za radu, ale v hadici od kondenzátu je voda. Pro jistotu jsem ještě do kondenzační misky v jednotce dolil vodu a bohužel to nepomáhá. Smrad je největší v jedné menší místnosti, kde je bojler a pračka se sušičkou. Vedou tam také stoupačka odvětrání záchodů, očuchal jsem všechno, ale z těch trubek to nevypadá. Smrdí to pořád. Vnitřní zdroj to není, to už jsme vyloučili. Ze zoufalství jsem místnost vystěhoval, vymaloval a smrdí to pořád. Smrad mění intenzitu podle používání záchoda a sprchování jinde v domě, proto si myslím, že to souvisí s odpadem. Jak - to netuším. Když mi spustí cirkulace vzduchu, částečně se to roznese po celém domě. To ale nevnímám. Pozná se to jen, když přijdete z venku do domu. Místo svěžího vyvětrání je to dost nepříjemný smrad a maximální intenzitou v jedné místnosti. Bohužel tam nemám otevírací okno, spoléhal jsem na vzduchotechniku.
Uživatelský avatar
maraman
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 09 dub 2012, 19:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápach z rekuperace

Příspěvek od maraman »

Zdravím,
měl jsem podobný problém.
Způsobovali mi to dvě věci, první to byl kánalek v podlaze,který po čase vyschnul a bylo nutno dolít vodu a pak to byl svod kondenzátu do kanalizace. Tam byl největší problém v tom, že trubka ze vzchuchotechniky pořádně netěsnila u odpadního hrdla a stačí jenom škvírka a smrad s používání záchodů byl cítít. Stačilo přetěsnit sanitárním silikonem a bylo po problému.
Já bych hledal hlávně kolem vývodu kondenzátu.
Uživatelský avatar
Yco
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 59
Registrován: 19 úno 2011, 07:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápach z rekuperace

Příspěvek od Yco »

Zdravím, ja to mám, bohužiaľ tiež.

Okrem problému s vyústením kondenzátu do kanalizácie to v našom prípade môže byť spôsobené aj tým, že ešte nemáme dokončenú kúpeľňu a toaletu na poschodí (misa je nainštalovaná a funkčná). Aj keď subjektívne sa mi ten zápach práve v týchto dvoch miestnostiach nezdá byť taký intenzívny a hlavne objavuje sa menej často a v iných intervaloch ako ten, ktorý nás trápi v obytných izbách.
Dnes by mal prísť vodár profesionálne ukončiť odtoky pre budúce umývadlá a sprchovací kút a potom dám vedieť... Dúfam, že to bude "iba" v tom.
Leon

Re: Zápach z rekuperace

Příspěvek od Leon »

Problémy mohou mít v tomto případě několik příčin.
1) je to špatně udělaný odvod kondenzátu. Jednotka nasává vzduch z venku a zároveň i otvorem pro odvod kondenzátu. Zkuste tedy odvodní hadici odpojit od zaústění do odpadu a přicpěte ji prstem. Když ucítíte podtlak, jednotka bude mít tendenci přicucnout prst k hadici, je jasno, kam si pro smrad chodí. Na hadici odvodu kondenzátu musí být smyčka a teprve pak může jít do kanalizace. Dobré je mít hadici průhlednou a mít tak možnost vidět, zda je v ní voda. Když nebude, je potřeba jednotku otevřít a do kondenzační misky nalít vodu.
2) špatné napojení do kanalizace. Jsou to různé netěsnosti, ale ty jsou cítit trvale. Máte-li možnost pustit jednotku jen na odtah, měla by se intenzita smradu zvýšit ve všech místnostech s odpadem. Pozor při připojování na odpad přes klasické sifony pro pračky. Z jednotky vytéká kondenzát samospádem a nemá sílu překonat tlakové pojistky (pružinku s kuličkou), ta se musí vyjmout. Jsem zase zpět u bodu 1. Když se kulička vyjme, pračkový sifon nefunguje a vše leží zase jen na smyčce na hadici odvodu kondenzátu, která musí být plná vody.
Uživatelský avatar
Yco
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 59
Registrován: 19 úno 2011, 07:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápach z rekuperace

Příspěvek od Yco »

Takže, vodár u nás bol. Poprosil som ho, aby si prečítal Váš komentár. Zistil, že stavebná firma použila (aj to dodatočne) sifón z práčky (síce) bez guličky, ktorý bol takto vlastne len spojkou. Doniesol „sifón na kotle“ (je tam voda) a vravel, že to pomôže. Zároveň sme upchali všetky otvory pre budúce umývadlá a sprchovací kút. Teraz budeme pár dní sledovať, či to pomohlo. 8-)
Uživatelský avatar
Yco
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 59
Registrován: 19 úno 2011, 07:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápach z rekuperace

Příspěvek od Yco »

Zdravím, po pár mesiacoch môžem zodpovedne prehlásiť, že správne zapojený sifón na kotle pomohol. Ďakujem všetkým za pomoc. :)
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů