Dobrý den, dnes jsem měl schůzku se zástupcem vzduchotechnické firmy která mi udělá komplet celou dodávku. Nabízeli mi jednotku za 70 tisíc, já si našel na netu EHR 275 Ekonovent za něco přes třicet. Oni mi tvrdili, že mi to bez problémů namontují.Mám pochybnosti, jestli je to vyráběný v Číně. Máte někdo takovou jednotku doma? Můžete se podívat co je na štítku. Jaký jsou zkušenosti?
-
Pedro
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Podle mě je jedno kde se to vyrábí. Prostě výrobek má cenu a určitou jakost. Respektujete to.
-
Milan Pospíšil
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd
ADMINd
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Dobrý den,
Co říkáte na tento protiprodý výměník?
http://www.siwicki.pl/menu.php?q=dane
Chtěl bych k němu použít ventilátory Ventilátor TD 350/125 SILENT
http://www.ventilatory-shop.cz/ventilat ... -1869.html
Díval jsem se po ventilátorech s EC regulací, ale žádny vhodný jsem neobjevil, takže regulace klasicky pomocí transformátoru.
Chci odvětrávat byt o 80 m čtverečních, Trochu mám strach ze zamrzání výměníku.
Původně jsem chtěl předehřívat vzduch, teplou vodou z akumulační nádrže, ale pak jsem si uvědomil, že v tom případě bych soustavu topení musel napustit nemrznoucí kapalinou.
Rozvody budu provádět na půdě, která je izolovaná, teplota zatím tento rok neklesla pod 12 stupňů.
Co říkáte na tento protiprodý výměník?
http://www.siwicki.pl/menu.php?q=dane
Chtěl bych k němu použít ventilátory Ventilátor TD 350/125 SILENT
http://www.ventilatory-shop.cz/ventilat ... -1869.html
Díval jsem se po ventilátorech s EC regulací, ale žádny vhodný jsem neobjevil, takže regulace klasicky pomocí transformátoru.
Chci odvětrávat byt o 80 m čtverečních, Trochu mám strach ze zamrzání výměníku.
Původně jsem chtěl předehřívat vzduch, teplou vodou z akumulační nádrže, ale pak jsem si uvědomil, že v tom případě bych soustavu topení musel napustit nemrznoucí kapalinou.
Rozvody budu provádět na půdě, která je izolovaná, teplota zatím tento rok neklesla pod 12 stupňů.
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Ave PT Ragon,Ragon píše:...
Co říkáte na tento protiprodý výměník?
http://www.siwicki.pl/menu.php?q=dane
Chtěl bych k němu použít ventilátory Ventilátor TD 350/125 SILENT
...
já bych doporučoval hledat dál (jiný "protiprd"
A můžeme udělat další Case Study, když budete pilný ...
Ale něco za něco, jóóó?
Stejně nemůžu stále najít jeden odkaz na jakýsi AL výměník CZ provenience,
který se tu v nějakém vlákně cca před 1/2rokem objevil ...
Teď,
abychom to nastartovali,
data ode mne:
1) PL site má copyright od 2004 a jediný výrobek - to je absolutní prkotina, ale ...
2) ... problém Vám bude dělat HydroMechanika,
neb toto je odpor, který musíte překonat. 3) Vámi zvolený pohon (výše uvedeného výměníku RS 03 P)
je TD-350.
A TD-350-sátka toho vzduchu při daném odporu moc neprotlačí
A pak se ptát a/nebo upřesňovat zadání.
iGoNY
P.S.:
Dva venťasy by to už asi daly, autoregulace by držela provozní bod tak někde kolem 150 kubíků hodinových. Ale to by mnohem lépe dokázali říct praktici. Včetně toho, kam dát který ventilátor, proč ani dveřmi nebouchat, ...
O případném TermoMechanickém "zlobení" této kombinace se tedy nemá smysl ani zmiňovat.
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Moc děkuji za odpověď
Teď podle Grafu vidím, že použití tohoto výměníku s těmito slabými ventilátory je nesmysl.
Copyright od 2004 mě taky zaujal, že je to divné.
Ten Al výměník, který nemůžete najít, by jste mi doporučil ?
Snažím se studovat a hledat informace, jinak to v dnešní době ani nejde
Teď podle Grafu vidím, že použití tohoto výměníku s těmito slabými ventilátory je nesmysl.
Copyright od 2004 mě taky zaujal, že je to divné.
Ten Al výměník, který nemůžete najít, by jste mi doporučil ?
Snažím se studovat a hledat informace, jinak to v dnešní době ani nejde
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Thumbs Up, PT Ragon.Ragon píše:... by jste mi doporučil ?
Snažím se studovat a hledat informace, jinak to v dnešní době ani nejde
Leč jen za to studium.
Rád poskytnu relativně objektivní informační síto,
ukážu, kde leží "výživná data",
ale dávat zdarma doporučení?
Na to naši Babička měli jasnou odpověď:
"Děfčico, zadarmo drahý!"
A pak,
zcela neočekávaně si myslím,
že i další spolu-/proti-hráči,
když něco vypátrají,
tak na to prostě ukáží,
okomentují (ideálně příběhem "O Slepé Uličce" ...)
a nechají žít vlastník životem v rozhodovacích procesech inteligentních bytostí.
Proč tolik filozofie?
Inu jeden z mála způsobů
efektivního boje
proti důsledkům
Zákona Vzrůstu Entropie.
Babička jen prostě a inteligentně pozorovali,
dávali si do souvislostí
a pak používali.
A když moudře věděli,
že s tím nehnó,
okomentovali.
Tož to dělejme taky tak.
- elektrodesign
- registrovaný

- Příspěvky: 3
- Registrován: 09 úno 2012, 13:03
- Kontaktovat uživatele:
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. – prohlášení
Vážení přispěvatelé blogu AIRFORUM, reagujeme na sérii zcela nepravdivých informací, které byly uveřejněny o společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o., společnosti SOLER & PALAU, o jejich výrobcích na tomto blogu, a které rozšiřují o našich společnostech nepravdivé údaje, které nás poškozují a způsobují nám jako výrobcům ztráty. Vzhledem k tomu, že blog AIRFORUM je firemní webovou stránkou jednoho ze soutěžitelů (konkurenta na trhu), naleznete v dalším textu nezpochybnitelná fakta.
O společnost ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. ( http://www.elektrodesign.cz/ ) :
• Společnost ELEKTRODESIGN je asociovaným členem SOLER & PALAU Ventilation Group, od roku 1993 výrobcem komerčních vzduchotechnických jednotek a následně rekuperačních jednotek, dále zakládajícím členem Green Building Council, členem sdružení Centrum pasivního domu a členem Institutu pro Aktivní Domy
• Společnost SOLER & PALAU je globální výrobce s výrobními základnami po celém světě ( http://global.solerpalau.com/empresa_02_01.html )
• V Asii (tedy i v Číně) SOLER & PALAU vyrábí pro lokální trhy pod značkou KRUGER, která je jedním z největších asijských výrobců ventilátorů
• Společnosti SOLER & PALAU a ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. vyrábějí a dodávají zejména profesionální zařízení pro průmyslovou, komerční a OEM vzduchotechniku
• Jednotky EHR 275 Ekonovent® a EHR 325 Ekonovent® jsou vyráběny v evropském závodě S&P v Ripoll (viz http://global.solerpalau.com/empresa_01_01.html), roční produkce je v desetitisících
• Jednotky EHR Ekonovent® byly oceněny odbornou porotou na výstavě SHK Brno 2011 a Aqua-therm Praha 2010, jejich prodej dosahuje v ČR vynikajících výsledků s naprostým minimem reklamací
• Reklamace malých rekuperačních jednotek jsou v zásadě způsobeny nedodržením závazných montážních pokynů, případně svépomocnou laickou montáží, nerespektující obecnou praxi montáže vzduchotechnických zařízení.
• Všechny jednotky EHR jsou vybaveny EC motory, výrobce SOLER & PALAU
• Jednotky EHR jsou, stejně jako většina jednotek ostatních výrobců zmiňovaných v blogu, vybaveny špičkovým normalizovaným protiproudým výměníkem R160 http://www.elektrodesign.cz/web/download/34549, na webu si znalí účastníci blogu mohou vyhledat podrobnosti pro jednotlivé pracovní body výměníku.
• Certifikáty státní zkušebny jsou k nahlédnutí v centrále společnosti
Každého přispěvatele blogu, případně zájemce o koupi rekuperačních jednotek srdečně zveme do našeho závodu ve Staré Boleslavi, kde mu jednotku předvedeme tak, aby se mohl osobně přesvědčit o její kvalitě. K dispozici je případná možnost vlastního ověření parametrů dodaných zařízení v podnikové laboratoři společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. V podnikové prodejně je zároveň možné zakoupit jednotku EHR 275 Ekonovent® za mimořádnou cenu přímo ze skladu.
Dr. Ing. Pavel Peka, generální ředitel
Ing. Petr Koutník Ph.D., ředitel prodeje a kvality ISO 9001
Ing. Ota Pump, ředitel útvaru rekuperace a tepelných čerpadel
Vážení přispěvatelé blogu AIRFORUM, reagujeme na sérii zcela nepravdivých informací, které byly uveřejněny o společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o., společnosti SOLER & PALAU, o jejich výrobcích na tomto blogu, a které rozšiřují o našich společnostech nepravdivé údaje, které nás poškozují a způsobují nám jako výrobcům ztráty. Vzhledem k tomu, že blog AIRFORUM je firemní webovou stránkou jednoho ze soutěžitelů (konkurenta na trhu), naleznete v dalším textu nezpochybnitelná fakta.
O společnost ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. ( http://www.elektrodesign.cz/ ) :
• Společnost ELEKTRODESIGN je asociovaným členem SOLER & PALAU Ventilation Group, od roku 1993 výrobcem komerčních vzduchotechnických jednotek a následně rekuperačních jednotek, dále zakládajícím členem Green Building Council, členem sdružení Centrum pasivního domu a členem Institutu pro Aktivní Domy
• Společnost SOLER & PALAU je globální výrobce s výrobními základnami po celém světě ( http://global.solerpalau.com/empresa_02_01.html )
• V Asii (tedy i v Číně) SOLER & PALAU vyrábí pro lokální trhy pod značkou KRUGER, která je jedním z největších asijských výrobců ventilátorů
• Společnosti SOLER & PALAU a ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. vyrábějí a dodávají zejména profesionální zařízení pro průmyslovou, komerční a OEM vzduchotechniku
• Jednotky EHR 275 Ekonovent® a EHR 325 Ekonovent® jsou vyráběny v evropském závodě S&P v Ripoll (viz http://global.solerpalau.com/empresa_01_01.html), roční produkce je v desetitisících
• Jednotky EHR Ekonovent® byly oceněny odbornou porotou na výstavě SHK Brno 2011 a Aqua-therm Praha 2010, jejich prodej dosahuje v ČR vynikajících výsledků s naprostým minimem reklamací
• Reklamace malých rekuperačních jednotek jsou v zásadě způsobeny nedodržením závazných montážních pokynů, případně svépomocnou laickou montáží, nerespektující obecnou praxi montáže vzduchotechnických zařízení.
• Všechny jednotky EHR jsou vybaveny EC motory, výrobce SOLER & PALAU
• Jednotky EHR jsou, stejně jako většina jednotek ostatních výrobců zmiňovaných v blogu, vybaveny špičkovým normalizovaným protiproudým výměníkem R160 http://www.elektrodesign.cz/web/download/34549, na webu si znalí účastníci blogu mohou vyhledat podrobnosti pro jednotlivé pracovní body výměníku.
• Certifikáty státní zkušebny jsou k nahlédnutí v centrále společnosti
Každého přispěvatele blogu, případně zájemce o koupi rekuperačních jednotek srdečně zveme do našeho závodu ve Staré Boleslavi, kde mu jednotku předvedeme tak, aby se mohl osobně přesvědčit o její kvalitě. K dispozici je případná možnost vlastního ověření parametrů dodaných zařízení v podnikové laboratoři společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. V podnikové prodejně je zároveň možné zakoupit jednotku EHR 275 Ekonovent® za mimořádnou cenu přímo ze skladu.
Dr. Ing. Pavel Peka, generální ředitel
Ing. Petr Koutník Ph.D., ředitel prodeje a kvality ISO 9001
Ing. Ota Pump, ředitel útvaru rekuperace a tepelných čerpadel
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Vážení, diskuzní web AIRFORUM.CZ je soukromou aktivitou stejně jako mnoho dalších diskuzních fór. I po změně vlastníka domény je zcela otevřený pro všechny zájemce a diskutující, kteří budou dodržovat základní pravidla. Máte-li pocit, že jsou zde uveřejněny informace, které vyžadují korekci, máte prostor je uvést na správnou míru stejně, jako to činím nyní já ohledně uvedené informace o firemním webu.elektrodesign píše: Vzhledem k tomu, že blog AIRFORUM je firemní webovou stránkou...
Dr. Ing. Pavel Peka, generální ředitel
Ing. Petr Koutník Ph.D., ředitel prodeje a kvality ISO 9001
Ing. Ota Pump, ředitel útvaru rekuperace a tepelných čerpadel
J. Bakule, administrátor, ADMINd
-
Racochejl
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Můžete mi sdělit, kde společnost ELEKTRODESIGN vyrábí komerční vzduchotechnické a rekuperační jednotky? Jaké typy? Jsou k nim nějaké materiály?elektrodesign píše:Společnost ELEKTRODESIGN je asociovaným členem SOLER & PALAU Ventilation Group, od roku 1993 výrobcem komerčních vzduchotechnických jednotek a následně rekuperačních jednotek, dále zakládajícím členem Green Building Council, členem sdružení Centrum pasivního domu a členem Institutu pro Aktivní Domy
- elektrodesign
- registrovaný

- Příspěvky: 3
- Registrován: 09 úno 2012, 13:03
- Kontaktovat uživatele:
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Pro Vaši informaci přikládáme link na firemní webové stránky, kde jsou ke stažení aktuální katalogy, ve kterých naleznete mimo jiné ventilátory, přívodní jednotky a rekuperační jednotky vyráběné společností ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/web/katalogy
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/web/katalogy
-
Racochejl
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd
ADMINd
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Hledám totiž českého výrobce. Z českých výrobců znám jenom Atreu, rád bych měl i jinou nabídku. [/quote]
Tak napište na výrobce http://www.frigotech.cz
Tak napište na výrobce http://www.frigotech.cz
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
...................
Dr. Ing. Pavel Peka, generální ředitel
Ing. Petr Koutník Ph.D., ředitel prodeje a kvality ISO 9001
Ing. Ota Pump, ředitel útvaru rekuperace a tepelných čerpadel
-----------------
no bránit se na tomto místě v této sestavě, .... to je jako kdybych ve foru auto-moto napsal že mercedes je šunka, a oni by se ozvali 3 nejvyšší představitelé mercedesu a začali se zuby nehty bránit....připadne mi to přinejmenším poněkud kontraproduktivní, ne-li i jiné....
Dr. Ing. Pavel Peka, generální ředitel
Ing. Petr Koutník Ph.D., ředitel prodeje a kvality ISO 9001
Ing. Ota Pump, ředitel útvaru rekuperace a tepelných čerpadel
-----------------
no bránit se na tomto místě v této sestavě, .... to je jako kdybych ve foru auto-moto napsal že mercedes je šunka, a oni by se ozvali 3 nejvyšší představitelé mercedesu a začali se zuby nehty bránit....připadne mi to přinejmenším poněkud kontraproduktivní, ne-li i jiné....
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Ave PT Diskutéři,clona píše:...
no bránit se na tomto místě v této sestavě, .... to je jako kdybych ve foru auto-moto napsal že mercedes je šunka ....
1) Šipkovaná?
Super Bomba, pročistí Luft, Hlavy i Emoce ...
2) Množinový Výčet Hodnot?
Aááá,
tak PlusMínus joóó.
Leč Investigativa mne neživí,
nemám hlavu jak Pátrací Balón.
Kdo, s kým a za kolik?
Vědět nemusím a vlastně ani nechci.
Stejně to hned zapomenu.
3) Podobenství? Trojcípá hvězda?
Nevím,
ale nezasloužilo/nechtělo by toto podobenství ještě chvilku
pilovat, brousit?
Než do toho tímto příměrem "říznete", PT clona?
Připomíná mi to tak trošku Mládežníky
Překladatele z Angličtiny.
Čím?
Nějak jim nejde pod nos dvojitý zápor. Nemaj ho pod kůží a výsledek překladu je pak tristní.
Borce (boryně), zvládající český trojný i čtverný zápor ...
Nó, ty už jsem dlouho neslyšel, ... ani nečet.
Ale třebas Vaším cílem bylo skutečně sdělení, že EHR275 je něco jako PapaMobil, pancéřáky pro Pomazané Hlavy/Politiky napříč kontinety ... Do myšlenek Vám nevidím... A vlastně, ani nechci.
iGoNY
P.S.: A kdyby Hlavy Pomazené ráčily Švestičky ...
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=19&t=1013#p4002
Tož na a žeň.
-
Jiří Plzák
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Pane Koutníku, rád bych se veřejně zeptal na kvalitu jednotek EHR275, které jsou nabízeny za akční cenu. Váš prodejce Ing. Světlík mě informoval o při dotazu na akční cenu jednotky EHR 275, že je poskytována z důvodu neodstranitelné hardwarové chyby, která způsobuje samovolné otevírání by-passové klapky. K takovému otevření dochází i v zimě a do rozvodů vzduchotechniky je vháněn studený venkovní vzduch. To způsobí kondenzaci ve vedení a může velmi vážně poškodit interiéry domů, bytů, sádrokartonové podhledy atd. Co můžete k této informaci sdělit?elektrodesign píše:Jednotky EHR 275 Ekonovent® a EHR 325 Ekonovent® jsou vyráběny v evropském závodě S&P v Ripoll...
-
Leon
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd
ADMINd
-
František Klocnar
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd
ADMINd
Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?
Ave,František Klocnar píše:... veletržní medaile...
neviděl bych to tak černě a/nebo růžově.
Děje se tak (podle mých nepřenositelných zkušeností)
kde všude.
Leč v době internetu a automatických překladačů
už těm prodejcovským picmochům
nejde tak jednoduše
hrát si s lidem obecným na vodní mlýn.
Samozřejmě, starší SocGenerace,
tzn. my, 40 let tomu nazad vyrůstající v prostředí
unifikovaných cen
a plus mínus nivelizované kvality,
holt jsme trošku chytlavější.
A toho vyčůránci všeho druhu úspěšně využívají.
Prostě jen neřeknou základní informaci, proč na produkt poskytují slevu ...
Ale od toho tu máme standardní státní instituce a taky spoustu informací na Netu, žeáno.
iGoNY
P.S.: Až budou jednotku prodávat za osm litrůch, tak si jednu nebo dvě koupím - na komponenty.
P.P.S.: Leč z předchozí doušky plyne jedno zásadní poučení: cenu komponent a lidského umu dokáže totálně znehodnotit i jediná drobnička (jak masařka, žeáno).
P.P.P.S.: Toto budiž Mementem pro všechny ŠARACOIDNĚ uvažující a jednající osůbky. Znáte podobenství o řetěze a jeho nejslabším článku?
Leč ona i taková trivialita, jakou je "luftskládačka", není až "zó ajnfach" ... jak se i mnozí profíci častokráte přesvědčují.
Dávejte si tedy Bacha na různé výkřiky Brouků Pytlíků, jak je jednoduché zkonstruovat a postavit celkem triviální technologické celky,
např. takové tepelné čerpadlo, kachláče, výtah, ...
Nejdřív se koukněte, jak mají tito broučci rozmyšlenou celkovou koncepci,
do které tyto jednoduché "strojky" budou montovat
a pak teprve posuzujte "jejich mentální svaly".
Grand Finále:
To, že se v tomto vlákně navážíme do jednoho
"skorovýrobce a přeprodejce"
neznamená, že vše co dělá a prodává se hodí než ku létání.
To jen znamená, že jeho tah na marketing je výrazně lepší, než na technickou stránku úlohy.
A úloha zní:
za minimu investičních peněz (ideálně 0.0 Kč)
větrat pastóšku s minimálními provozními náklady (opět 0.0 Kč).
Že to nejde? Proto se tomuto řešení
taky říká IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ, žeáno.
Narozdíl od řešení triviálního - nic nepořizovat a řízeně nevětrat.