ohřev & chlazení přívodního vzduchu

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
KIT
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 09 lis 2012, 21:58
Kontaktovat uživatele:

ohřev & chlazení přívodního vzduchu

Příspěvek od KIT »

Chtěl bych se zeptat jestli máte zkušenosti nebo co soudíte o teplotním výměmíku CWW. Přemýšlím o zapojení na přívodu vzduchu do rekuperace a napájení vodou z podlahovky. V létě s chlazením a v zimě pro předehřev přívodního vzduchu. Děkuji
Přílohy
CWW12.JPG
CWW11.JPG
Leon

Re: ohřev & chlazení přívodního vzduchu

Příspěvek od Leon »

Teplovodní výměník na stranu předehřevu není dobré řešení. V případě výpadku topení hrozí destrukce. Navíc je velmi problematické udržet teplotu výstupu z výměníku. Potřebujete držet za předehřevem 0°C a to poměrně velmi přesně. To uregulovat v teplovodním systému je dost náročné.
Na chlazení je ideální dát až za výstup z jednotky na přívod do místností.
Pokud nemusíte, nepouštějte se do toho, nebo použijte tak, jak se má = dohřev vzduchu (umístěno také za jednotkou).
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host