Zdravim,
v projekte mam navrhnutu jednotku s pasivnou rekuperaciou, ale stale viac uvazujem o aktivnej rekuperacii a to hlavne z dovodu moznosti chladenia v lete - konkretne sa jedna o Nilan VPL15. Zaujimalo by ma:
1. ci je mozne pouzit rozvody navrhnute pre pasivnu jednotku (rozvody budu izolovane, vyustenie v stropoch)
2. v tech. datach je uvedeny tepelny vykon 2.1kW, akym sposobom sa tento vykon da vyuzit - je potrebne nieco ako cirkulacny okruh alebo to jednotka "zvladne" sama?
Pouzitie VPL15 namiesto pasivnej rekuperacie
-
Racochejl
Re: Pouzitie VPL15 namiesto pasivnej rekuperacie
Také jsem zvoli VPL15, rozhodoval jsem se ještě o ELAIR, ale byl jsem se na ní podívat v jednom domě a tekl jim z toho kondenzát, prý to je nějaká neizolovaná verze a připravuje se verze vylepšená. Nechtěl jsem riskovat testování něčeho neozkoušeného. Nicméně mě také zajímají odpovědi na položené otázky.
Re: Pouzitie VPL15 namiesto pasivnej rekuperacie
Zdravím, odpoveď na Vašu otázku nemám. Z toho, čo viem, to jednotka "zvládne sama". Opýtal by som sa Martina Šperla... Zrejme toto vlákno nezaregistroval...
Re: Pouzitie VPL15 namiesto pasivnej rekuperacie
Táké jsem měl projekt na pas a dal jsem nakonec aktiv rekuperaci a dokonce s větším víkonem a žádnej problém,mám v provozu rok Elair a bez problému,jakoukoli aktivní rekuperaci doporučuji je to super věc hlavně v přechodných obdobích jako je tet např.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 15 hostů

