Hlučnost rekuperační jednotky
Hlučnost rekuperační jednotky
Dobrý den, potřebuji poradit - je vhodné umístit větrací jednotku s rekuperací přímo do podhledu kavárny ? Výrobce uvádí hlučnost 52 dB do okolí ve vzdálenosti 1,5 m od jednotky, 63 dB do potrubí.
Re: Hlučnost rekuperační jednotky
Vzduchotechnickou jednotku do podhledu bych nedával. Jakýkoliv servis a údržba v kavárně, to moc nevypadá dobře. Neznám dispozici podhledu a velikosti jednotky. Jestli je možné v kavárně i kouřit, je potřeba počítat s cca 90 m3/h/osobu. Něco kolem 20 lidí a jednotka už bude potřeba 2000 m3/h. To bych hostům nad hlavou nepouštěl.
Jen tak mimo soutěž, jak máte spočtený dohřev vzduchu? S jakým výkonem dohřívače je počítáno , bude elektrický nebo teplovodní?
Jen tak mimo soutěž, jak máte spočtený dohřev vzduchu? S jakým výkonem dohřívače je počítáno , bude elektrický nebo teplovodní?
Re: Hlučnost rekuperační jednotky
Jedná se o nekuřácký provoz, výkon 1750 m3/hod a dohřev je v jednotce elektrický
8 kW. Je pravda, že s tím servisem by to asi bylo komplikované. Jen tu jednotku nemám kam dát.
Díky za názor.
8 kW. Je pravda, že s tím servisem by to asi bylo komplikované. Jen tu jednotku nemám kam dát.
Díky za názor.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Hlučnost rekuperační jednotky
Ak nie je iná možnosť nevidím v tom problém. Servis a údržba nie je každý deň a
nebude sa predsa vykonávať počas otváracích hodín ....
Prevádzkoval som bar (fajčiarsky) s viacerými jednotkami VZT aj klimatizáciami a niektoré z nich boli umiestnené v podhľadoch.
Hlučnosť tiež nie je problém, rušiť nebude, nikto tam nebude spať... predpokladám
nebude sa predsa vykonávať počas otváracích hodín ....
Prevádzkoval som bar (fajčiarsky) s viacerými jednotkami VZT aj klimatizáciami a niektoré z nich boli umiestnené v podhľadoch.
Hlučnosť tiež nie je problém, rušiť nebude, nikto tam nebude spať... predpokladám
-
janadidi
Re: Hlučnost rekuperační jednotky
Dobrý den, potřebovala bych poradit prosím, uvažují o koupi bytu, nad kterým vznikají půdní byty, které chtějí topit rekuperací. Ráda bych věděla,jak hlučné jsou tyto jednotky co se týká venkovního provozu, tím pádem potenciálně nepříjemné pro nejbližší sousedy? chápu to tak, že udávaná hlučnost se myslí v interiéru, o exteriéru jsem se nedocetla.. předem děkuji za radu, třeba na mail janka.didi@gmail.com, JD
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti

