Odtah digestoře do VZT jednotky
-
Radek Němec
Odtah digestoře do VZT jednotky
Na základě dotazu na tzb-info zda je možné využít jednotku VZT jako digestoř, zakládám nové vlákno pro tuto problematiku.
Dohledal jsem toto schéma na netu. Je tam umístěno i páté hrdlo pro připojení digestoře. Ve článku se píše, že větrací jednotka má i pátý otvor, který se vzduchotechnickým potrubím připojí přímo ke kuchyňské digestoři. Kuchyňská digestoř nemá vlastní ventilátor, pouze ovládání, které je propojeno s řídicí jednotkou větrací jednotky. Napojení vzduchotechnického potrubí je až za výměníkem, aby nedocházelo k jeho zanášení mastnotou a nečistotami.
To znamená, že to ale v době provozu nerekuperuje?
Dohledal jsem toto schéma na netu. Je tam umístěno i páté hrdlo pro připojení digestoře. Ve článku se píše, že větrací jednotka má i pátý otvor, který se vzduchotechnickým potrubím připojí přímo ke kuchyňské digestoři. Kuchyňská digestoř nemá vlastní ventilátor, pouze ovládání, které je propojeno s řídicí jednotkou větrací jednotky. Napojení vzduchotechnického potrubí je až za výměníkem, aby nedocházelo k jeho zanášení mastnotou a nečistotami.
To znamená, že to ale v době provozu nerekuperuje?
-
MIRAS
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
To už tu bylo. Samozřejmě, že v době chodu ventilace skoro nerekuperuje. Jednotka prožene skrz výměník asi 30% objemu vzduchu. Když zvážíte nějakou účinnost,tak jestli zachytíte 25% tepla, budete rád. Je to nesmyslný pokus se odlišit a nabídnout něco jiného, co by mohli propagátoři nějak zdůraznit.
Je to jednotka s výkonem zhruba 300 m3/h. Když půjde třetina výměníkem, odtahuje se 200 m3/h digestoří. Digestoř se dimenzuje na 12x objem místnosti (kuchyně). Když bude malá kuchyň 3 x 4 x 2,6 = 31,2 m3 x 12 = 374,4 m3/h. Znamená to, že by taková digestoř ani nestačila sama o sobě. Když pak někdo půjde na WC, ani se to nevyvětrá.
Další z nápadů vedoucí do slepé ulice.
Je to jednotka s výkonem zhruba 300 m3/h. Když půjde třetina výměníkem, odtahuje se 200 m3/h digestoří. Digestoř se dimenzuje na 12x objem místnosti (kuchyně). Když bude malá kuchyň 3 x 4 x 2,6 = 31,2 m3 x 12 = 374,4 m3/h. Znamená to, že by taková digestoř ani nestačila sama o sobě. Když pak někdo půjde na WC, ani se to nevyvětrá.
Další z nápadů vedoucí do slepé ulice.
-
Pedro
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Je ten ventilátor umístěn takto nebo je to jen schéma? Nezdá se mi, že by to takto příliš sálo. Skoro bych si myslel, že to potlačí část výfuku do toho odbočného potrubí pro sání z digestoř. Kdyby se jednotkou tlačila kapalina, tak jsem si jist na 100%.
-
Pedro
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
To už jsme potom doma. Pak už jen maličkost. Jestliže se dá ventilátor až za odtah, a tam bych ho i logicky čekal, je vystaven daleko vyšší zátěži z hlediska zanesení mastnotou. Mastnota a ventilátor se zrovna rádi nemají. Je pak otázkou, jestli to zvládne.SFO píše:...
tedy si můžeme být na 100.001% jisti,
že takto BezMotorická Digestoř
větráček v jednotce nevyužije,
smrádek neodtáhne ... ..
-
Honza Procházka
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Můžete mi říct, proč se dimenzuje výkon digestoře na velikost kuchyně a ne na intenzitu vaření?
-
Pedro
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Já vám to vysvětlím trochu z lidštějšího hlediska. Představte si třeba vanu plnou vody. Když do ní nalijete 1 dcl vyjetého oleje, je po koupání. Když vylijete stejný 1 dlc vyjetého oleje do umyvadla, také se v tom neumyjete. Nezbývá nic jiného, než napustit vodu novou. Aby modelová situace byla více názorná, dostanete úkol jako někde v pohádce. Nesmíte vodu vypustit, ale vybrat pomocí lžíce, naběračky, fanky a třeba malého kýble. Logicky se nabízí, že na vylití vany použijete asi ten kýbl, aby šla práce trochu od ruky a na umyvadlo bude stačit naběračka.
Už je to trochu jasné?
Při vaření se vzduch v kuchyni znečistí z jednoho usmaženého řízku stejně v malé jako velké a samozřejmě jsou koncentrace mastnoty budou rozdílné. Jenže vy chcete zachytit stejné množství znečištění i v té větší kuchyni, ona totiž nikam nezmizí, jen se rozptýlí do většího prostoru a proto potřebujete mašinu, která přefiltruje více vzduchu.
Existují i další hlediska pro průmyslové kuchyně, ale to vás asi nezajímá.
Už je to trochu jasné?
Při vaření se vzduch v kuchyni znečistí z jednoho usmaženého řízku stejně v malé jako velké a samozřejmě jsou koncentrace mastnoty budou rozdílné. Jenže vy chcete zachytit stejné množství znečištění i v té větší kuchyni, ona totiž nikam nezmizí, jen se rozptýlí do většího prostoru a proto potřebujete mašinu, která přefiltruje více vzduchu.
Existují i další hlediska pro průmyslové kuchyně, ale to vás asi nezajímá.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Pri odťahovom digestore s veľkou zbernou plochou (ktorá prekryje pôdorys sporáku) by sa podľa mňa pach z varenia nemal dostať do okolitého vzduchu aj pri nižšom objeme odsávaného vzduchu. Napr. 500 m3/hod pri objeme kuchyne 150 m3.Pedro píše:Při vaření se vzduch v kuchyni znečistí z jednoho usmaženého řízku stejně v malé jako velké. Jenže vy chcete zachytit stejné množství znečištění i v té větší kuchyni, ona totiž nikam nezmizí, jen se rozptýlí do většího prostoru a proto potřebujete mašinu, která přefiltruje více vzduchu.
Digestor by pach mal potiahnuť do seba a nedovoliť mu rozptýliť sa do okolia
(Samozrejme za predpokladu adekvátneho prísunu čerstvého vzduchu.)
Vyvedie ma niekto z omylu
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Řekl bych, že bude problém minimálně v tom "adekvátním přísunu vzduchu". Při zapnuté digestoři totiž připadá v úvahu pouze mirkoventilace a ta ten adekvátní přísun asi nezajistí. Pokud okno otevřete, nikdy už ten mastnej vzduch a smrad (pouze) do digestoře nenaženete.
Jinak já jsem byl zpočátku taky (pevně) rozhodnut pro odtahovou digestoř, nakonec jsem ale pod tlakem (logických) argumentů pochopil, že to v zatepleným domě s rekuperací opravdu nebude to pravý ořechový.
A recirkulační digestoř s nucenou ventilací je o něčem jiným než jen recirkulační digestoř.
Jinak já jsem byl zpočátku taky (pevně) rozhodnut pro odtahovou digestoř, nakonec jsem ale pod tlakem (logických) argumentů pochopil, že to v zatepleným domě s rekuperací opravdu nebude to pravý ořechový.
A recirkulační digestoř s nucenou ventilací je o něčem jiným než jen recirkulační digestoř.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Prečo si to myslíte ? Nevznikne žiadny prievan a vzduch z okna (vzdialeného 2-3m) bude ťahaný do digestoru.Ferin píše:Při zapnuté digestoři totiž připadá v úvahu pouze mirkoventilace a ta ten adekvátní přísun asi nezajistí. Pokud okno otevřete, nikdy už ten mastnej vzduch a smrad (pouze) do digestoře nenaženete.
Ako to myslíte ?Ferin píše:A recirkulační digestoř s nucenou ventilací je o něčem jiným než jen recirkulační digestoř.
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Průvan právěže vznikne (jakkoliv třeba člověkem nepostřehnutelný), je to hojně popisovaný jev. V důsledku toho dochází k usazování (zprvu neviditelné) mastné vrstvy na okolním nábytku apod.BobTheBuilder píše: Prečo si to myslíte ? Nevznikne žiadny prievan a vzduch z okna (vzdialeného 2-3m) bude ťahaný do digestoru.
Pokud máte jen recirkulační digestoř, smrad (a vlhkost) vám neodvádí nic (i efektivita otevření okna bez vzniku skutečného průvanu je sporná), při použití recirkulační digestoře s nucenou ventilací ale tuto funkci zajišťuje ventilace.BobTheBuilder píše:Ako to myslíte ?Ferin píše:A recirkulační digestoř s nucenou ventilací je o něčem jiným než jen recirkulační digestoř.
Zkrátka chci říct, že pak není možné srovnávat jen odtahovou vs. recirkulační digestoř.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Ja si myslím, že vznikne prievan ale len smerom od okna k digestoru. Tým by sa varením znečistený vzduch nemal šíriť do okolia
Usadzovanie mastnej vrstvy v okolí sporáku som spozoroval okolo recirkulačného digestora, predpokladám že pri odťahovom by toto nemalo nastať.
Buď je odťahový alebo recirkulačný, nie
Doplnené : už som to pochopil, SORRY, ale zle ste to formulovali. Chceli ste povedať recirkulačný digestor inštalovaný v kuchyni s nútenou ventiláciou
Pri definícii "recirkulační digestoř s nucenou ventilací" vznikali asociácie nejakého nového hybridu
Usadzovanie mastnej vrstvy v okolí sporáku som spozoroval okolo recirkulačného digestora, predpokladám že pri odťahovom by toto nemalo nastať.
Stále nerozumiem o akom type hovoríteFerin píše:A recirkulační digestoř s nucenou ventilací je o něčem jiným než jen recirkulační digestoř.
Buď je odťahový alebo recirkulačný, nie
Doplnené : už som to pochopil, SORRY, ale zle ste to formulovali. Chceli ste povedať recirkulačný digestor inštalovaný v kuchyni s nútenou ventiláciou
Pri definícii "recirkulační digestoř s nucenou ventilací" vznikali asociácie nejakého nového hybridu
Naposledy upravil(a) BobTheBuilder dne 29 led 2014, 03:04, celkem upraveno 3 x.
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
...a pak je recirkulacni se vzduchotechnikou v dome ...BobTheBuilder píše:Stále nerozumiem o akom type hovoríte![]()
Buď je odťahový alebo recirkulačný, nie
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Odtah digestoře do VZT jednotky
Yo, keby to Ferin napísal takto, bolo by to jasnémirek píše:...a pak je recirkulacni se vzduchotechnikou v dome ...