Délka sání VZT

Příspěvek od Michal Macek »

Dobrý den,

do novostavby jsem svépomocí instaloval VZT potrubí ze spira. Rekuperační jednotku budeme mít nejspíše Eco 300 od Atrey. Tedy pasivní jednotka. Teď přemýšlím, jak udělat sání a výfuk. V projektu je navrhnuta délka asi 150 cm a prostupy jsou skrz zeď na východ (technická místnost je ve východní části domu). Rád bych ale nakonec udělal sání ze severu tak, jak to má být. Z jednotky bych tedy odbočil svisle vzhůru přes strop na "půdu" a potom v nezateplené části pokračoval vodorovně asi 6-7 m na severní část domu. Tady si mohu vybrat jestli tento přívod zateplit a nebo ne. Na půdě ještě není izolace. Výfuk bych realizoval dle projektu na východní stěně. Je nějaké délkové omezení sání před rekuperační jednotkou?

děkuji za rady.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Délka sání VZT

Příspěvek od Mathilda »

Sání bych nechal na východ, to je zcele adekvátní alternativa severu.
Komplikovanější a delší vedení bude celkově ztrátovější než sání z východu.
Co se týče izolace, pokud je půda neizolovaná nebude problém s kondenzací v zimě, ale s obrovským ohřevem v létě a tím zase ohřejete získaný chlad severní strany.
Michal Macek

Re: Délka sání VZT

Příspěvek od Michal Macek »

Děkuji za tip. Vidíte, s tím ohříváním v létě mi to vůbec nedocvaklo...
miro

Re: Délka sání VZT

Příspěvek od miro »

Este by sa dalo spravit zvast sanie pre zimu a leto.