EHR 275 Ekonovent z Číny?

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Uživatelský avatar
Filip Kučera
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 1
Registrován: 23 črc 2012, 16:57
Kontaktovat uživatele:

Ekonovent

Příspěvek od Filip Kučera »

Vážení, jako student ČVUT v Praze a budoucí specialista TZB (technická zařízení budov) si občas přivydělávám návrhem malých VZT systémů. Více jak rok sleduji „údajně odborné” diskuze na AIRFORU. Zaujal mě do očí bijící, dlouhodobý, osobní a nenávistný útok redaktora AIRFORA („Metballa”) a jeho spolupracovníků („Leona”, „Šperla” a dalších), který míří výhradně na jednoho českého výrobce VZT zařízení a regulačních systémů a také na společnost SOLER a PALAU. Napadenou společnost znám z odborných seminářů na ČVUT, z odborných článků, ale také z odborných instalací (letiště Praha, Sazka Aréna atd). Od mých kolegů vzduchotechniků, kteří se zúčastnili exkurze ve výrobních závodech skupiny SOLER a PALAU vím, že to není žádná „Čína” (jak sebevědomě píše redaktor Airfora „Metball”, „Leon” a „Šperl”). Podezřelá intenzita útoků redakce Airfora mě zlákala využít nabídku napadené firmy k návštěvě jejich závodu. To doporučuji všem zájemcům o zjištění pravdy. Útoky redaktora „Metballa”, „Leona” a „Šperla”, si přede mnou na místě ověřilo 26 zájemců. Po značně uspokojivé návštěvě napadené společnosti jsem dospěl k názoru, že by bylo poučné identifikovat útočné vedení AIRFORA, včetně majitele („Metball”, „Leon”, „Šperl” a dalších). Jmenovaní by se neměli bát říct, jak se doopravdy jmenují, jakou mají kvalifikaci a jaký zájem na pomluvách, které anonymně a „machersky” šíří masovým komunikačním prostředím. Pánové Metballe, Leone, Šperle, nebuďte srabi a odhalte se.... (to ale nezvládnete, jak vás odhaduji)

Z venku to vypadá, že se majitelé AIRFORA pomlouváním konkurence chtějí zmocnit většího podílu na trhu VZT a tím dosáhnout zisku na úkor jiného soutěžitele (to možná ale bude kriminální aktivita, nebo ne?). jednoduchým kliknutím na stránky http://www.nic.cz a na http://www.justice.cz lze zjistit, že majitel firem NILAN CZ s.r.o., SETRITE s.r.o. a AIRFORUM je pořád jedna a ta samá osoba.... copak to asi znamená, pane Metballe, Leone, Šperle, nebo Korando?......

Filip Kučera, student ČVUT, Praha ...doufám že mě administrátoři AIRFORA (Metball, leon, Šperl, Koranda, Kometa a další) „spravedlivě” nevymažou....
Leon

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od Leon »

Pane Kučero, docela jste mě rozesmál vaší přesnou identifikací. Student ČVUT Praha. Nechte tu na sebe mobil, e-mail a oskenujte identifikaci včetně fota z indexu...a pak možná budete věrohodný pro pár jedinců, co neznají práci s nějakým grafickým editorem.
Do pana Šperla bych se už netrefoval, Metballa neznám a pana Korandu samozřejmě z mnoha seminářů a výstav ano. Mohl bych jmenovat i mnoho dalších majitelů nebo pracovníků firem, kteří budují různým způsobem marketing a PR svých firem a místy více či méně to maskují. O čem myslíte, že je x školení firem jako je PSM, kde účastníci získávají body ČKAIT nebo jsou aktivními členy Centra pasivního domu a různými kličkami masírují své klienty. Co už s tím chcete dělat? Společnost SOLER a PALAU má čínské akvizice a pokud znáte tuhle společnost, jak tvrdíte, nemůžete to popřít, třebaže SaP je nadnárodní společností. Já na tom nevidím nic zlého, hospodářská situace už taková prostě je. Jestli ovšem chcete před všemi okolnostmi strkat hlavu do písku a tvrdit, že právě španělská ekonomika je tahoun Evropy, pak nevím, zda má diskuze smysl. Doložte na nějakém jiném příkladě a porovnejte v kontextu španělské technologie například s německými.
Tato diskuze se netýká firmy Elektrodesign jako takové, osobně znám pracovníky jedné pobočky a spolupracuji s nimi již řadu let. Nemám s ED žádný problém. Je tu však stroj EHR 275 Ekonovent a zkuste si ověřit, proč se prodává za sníženou cenu a zda skutečně může někdo z vedení potvrdit, že se nejedná o vadnou sérii, že nemají jednotky výrobní vadu..nechci slovíčkařit, zkrátka, že nízká cena odpovídá 100% funkčnosti a bezzávadnosti této konkrétní jednotky. To bude prubířský kámen, pokud chcete mluvit o serióznosti.
Obecně vzato diskuzní fórum, je otevřené. Zatím mi tu nebyl smazán ani jeden příspěvek, uvidíte, jakou zkušenost uděláte vy a podle toho se rozhodněte, zda se sem vrátíte a budete jako student číst o VZT nebo ne. Jsem přesvědčen, že pozorný a inteligentní čtenář snadno odhalí pokusy z jedné nebo druhé, třetí firmy o PR.


Příspěvěk byl dočasně odstraněn z důvodu možného porušení pravidel.


Uživatelský avatar
jarka
přispívající
přispívající
Příspěvky: 199
Registrován: 18 kvě 2011, 05:24
Kontaktovat uživatele:

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od jarka »

Vážený pán Kučera,
Zo SZ, čo som Vám napísala niečo odcitujem aj tu...
Prajem Vám úspešné ukončenie štúdia a viac čítania a premýšľania predtým, než si urobíte unáhlené uzávery nabudúce...

Nedávno som stretla iného študenta, tiež budúceho špecialistu(snáď) na TZB ... a bola som nemilo prekvapená jeho tiež podobne unáhlenými uzávermi, ktoré vyslovoval v diskusii o riešení nášho domu, ktorý ani nevidel... na základe naučených "poučiek" zo skrípt alebo možno získaných od vyučujúcich, ktorí možno aj projektujú.... jeden preferovaný systém .... a ten si chvália a iné hania a prenášajú to zrejme aj na študentov....

Mám 5 detí...
Mám inžinierske vzdelanie....
Čítam toto fórum dlho.... zrejme na rozdiel od Vás...
Niektorých ľudí z tohoto fóra medzičasom aj osobne poznám, alebo som si s nimi prediskutovala mnohé veci aj cez SZ... a keby Ste Vy viac času venovali hľadaniu súvislostí, nikdy by Ste toto tu nenapísal....
PT Leon, Šperl a už vôbec Metball nemajú nič spoločné s majiteľmi a ani administrátormi tohoto fóra. V mene slušných diskutérov na tomto fóre si vyprosím, aby Ste z nenávistných útokov na (ne)menovanú firmu obviňoval pána Martina Šperla, ktorý už žiaľ na toto fórum nič nenapíše...
A PT metball(SFO) tu už aj svoje meno nie raz uviedol, vzdelanie, hobby tiež....kto chce,dozvie sa...
A až budete mať aspoň časť vedomostí a skúseností, ktoré má PT Leon, potom si dovoľujte o nieko naznačovať, že je "srab"
.... podpis a tel.čislo....

dodávam, že moje najstaršie dieťa je zrejme staršie než Vy (ak nie Ste večný študent :twisted: ) .... najmladšie ešte len ide do školy ;)
František Klocnar

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od František Klocnar »

Já používám své jméno už více jak 50 let a nehodlám to nijak měnit. Nechci opakovat, co jsem již napsal dříve. Každý má možnost se bránit. Jde to jednoduše. Když jste byl na exkurzi v továrně, proč jste se nevyfotil s několika evropsky vypadajícími montážníky, kteří kompletují diskutovanou jednotku EHR? Proč to neudělá někdo z vedení, když najde dostatek času sem psát hned ve trojici? Ještě jedna drobnost, základ diskuze tvoří dotaz. Otazník v nadpisu netvrdí, ale ptá se. Přečtěte si znovu první příspěvek vlákna od Lomik.

PS: Opravuji, každý nemá možnost se bránit. Pan Šperl vám na invektivy již neodpoví. Škoda, měl sem rád jeho nezaměnitelný a osobitý projev, jeho reakce by určitě měla šťávu i humor. Když tvrdíte, že více jak rok sledujete zdejší fórum, tento fakt byste již mohl zaznamenat. Ochotně pomohl a poradil mnoha lidem. Možná trochu úcty, než zvednete kámen.

PPS: Nevím, které firmy máte konkrétně na mysli, které údajně atakuje pan vzduchoplavec Igor Křížák alias SFO (dříve Metball), podle mého názoru jde po krku každému pohůnkovi, který si snaží fyziku přihnout k užitku svému. Za to mu dík. Má můj obdiv přes to, že si někdy tak úplně nenotujeme. Svoji identitu neskrýval, dokonce tu jeden čas měl foto a změnu přezdívky vyhlásil opět zcela jednoznačně.
Uživatelský avatar
jarka
přispívající
přispívající
Příspěvky: 199
Registrován: 18 kvě 2011, 05:24
Kontaktovat uživatele:

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od jarka »

SFO píše:Hola, hola!
Kdepak máme našeho zakukleného ŠTVÁČE,
alias Studenta :?:


P.P.P.S.:
Kdyby sem náhodou zabrousil nějaký spolustudent
(tento jev nepředpokládám)
potenciálního subjektu se slovním názvem "Filip Kučera",
dejte pls vědět.
Víte, ono žalovat se nemá ...
ale hlásit ...
... to je přece něco úplně jiného. 8-)
... nezabrousil sem zrejme ani PT "student F. Kučera" odvtedy - lebo ani SZ odo mňa ešte nečítal :roll:
František Klocnar

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od František Klocnar »

Je to škoda, že student již nezabrousí. Od skutečného studenta bych čekal více revolty.
Uživatelský avatar
drCvach
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 1
Registrován: 16 říj 2012, 17:43
Kontaktovat uživatele:

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od drCvach »

Zdravím,

bohužel se zdá, že i já budu mít s touto jednotkou podobné problémy, jak zde popisujete. Instalována byla někdy před létem, takže doposud byla bypass klapka neustále vypnutá. Teď když jsou podmínky k vypnutí bypassu, tak začala zlobit:

1) velice obtížně se přepíná - přepínání klapky cirkuluje - což v mém případě znamená, že v okamžiku klesnutí teploty na 24st se vypnou otáčky ventilátoru, klapka se asi začne přepínat, jenomže za ten čas přepínání teplota stoupne na 24,1st (jednotku je umístěna vedle bojleru kde bývá i 30st, proto ta stoupající teplota) a klapka se začne vracet nazpět a pak se otáčky opět vrátí na původní hodnotu. Celé to trvá tak 2minuty. Po přibližně dalších 2 minutách teplota opět klesne na 24st a celý cyklus se opakuje. Z toho je usuzuji, že řídící software v sobě nemá žádnou hysterezi nebo alespoň zpoždění aby se jednotka přepnula a chvíli větrala bez měření teploty.
2) jednotka občas vyhodí chybu E-3 což podle návodu znamená chybu bypass klapky :-(

Po tom, co jsem se zde dočetl tak to asi budu muset řešit. Snad se to vyřešit podaří – ještě dám vědět v čem byl problém.
Leon

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od Leon »

Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd
Leon

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od Leon »

Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd
Unstrech

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od Unstrech »

Jak má člověk věřit, že výrobní závody v Číně nechrlí levný jednotky a ve Španělsku se to jen nezabalí do evropský krabice?
SaP v Číně
SaP v Číně
Takových příkladů se najde víc. Třeba Sach je asi jako španělský a vyrábí jednotky v Číně.
Čína nebo Španělsko?
Čína nebo Španělsko?
Uživatelský avatar
jarka
přispívající
přispívající
Příspěvky: 199
Registrován: 18 kvě 2011, 05:24
Kontaktovat uživatele:

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od jarka »

... tak to vyzerá, že príspevok "študenta" bol jednoznačne samo- a jednoúčelový, ako tu nadhodil SFO dnes - dodnes je SZ, ktorú som mu poslala 24.7.2012 a z ktorej som vyššie citovala, v zozname neprečítaných :twisted: :roll:
Škoda, veď tak pekne som mu to napísala, no nie? :lol:
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od BobTheBuilder »

jarka píše:... tak to vyzerá, že príspevok "študenta" bol jednoznačne samo- a jednoúčelový
A ak to bolo dôvodom odchodu viacerých P.T. Diskutujúcich - tak je to veľká škoda :x
(nemyslím SuperB :roll: )
terst

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Příspěvek od terst »

Jiří Plzák píše: Pane Koutníku, rád bych se veřejně zeptal na kvalitu jednotek EHR275, které jsou nabízeny za akční cenu. Váš prodejce Ing. Světlík mě informoval o při dotazu na akční cenu jednotky EHR 275, že je poskytována z důvodu neodstranitelné hardwarové chyby, která způsobuje samovolné otevírání by-passové klapky. K takovému otevření dochází i v zimě a do rozvodů vzduchotechniky je vháněn studený venkovní vzduch. To způsobí kondenzaci ve vedení a může velmi vážně poškodit interiéry domů, bytů, sádrokartonové podhledy atd. Co můžete k této informaci sdělit?
Stejný jev je popisován v blogu http://blog.zdravydom.sk/rizika-riadene ... ment-14953 , kde
Kamil Herman píše:EHR275 má ešte jednu nepriemnu vlastnosť – otvára bypass keď zakúrim v krbe v zime, lebo vyhodnotí, že odpadový vzduch je teplejší ako 23° a preto musí chladiť. A bypass sa nedá ručne zatvoriť. Riešil som to “šidítkom” – chladením senzoru teploty v RJ.
Toto nech si preverí u dodávateľa každý záujemca o rekuperáciu.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 3 hosti