Stránka 1 z 1

Rozvody rekuperace

Napsal: 27 úno 2012, 23:23
od Zbyňa
Zdravím všechny uživatele rekuperací,

chtěl bych poradit s rozvody pro rekuperaci, jde mi o materiál použitý pro rozvod.
Různé firmy nabízení různé rozvody, i když většina jich nabízí SONOVAC.

1) levnější možností je použití flexi potrubí s izolací (tepelnou i hlukovou), ale jistými tlakovými ztrátami - SONOVAC - http://www.multivac.cz/produkty/sonovac
2) asi 2x dražší klasické potrubí SPIRO, Lindab bez jakékoliv izolace, ale s téměř nulovými tlakovými ztrátami

Výhoda varianty 2 je jednoznačně v možné montáži svépomocí a také ve snadnějším čištěním, což je ovšem asi potřeba pouze u odtahového potrubí.

Zdá se mi, že čím více lidí se ptám, tím více rozporů v odpovědích nalézám.

Pka bych byl rád, za rad, čemu se vyvarovat, např. zda trvat na hvězdicovém orzvodu apod. Rád bych rozpoznal, zda jde o firmu kvalifikovanou nebo ne? Asi dost obecná laická otázka, ale přesto se zkusím zeptat ;) .

Díky.

Re: Rozvody rekuperace

Napsal: 28 úno 2012, 10:39
od Martin Šperl
Rozhodujete se mezi koloběžkou a Mercedesem. Flexi potrubí má své umístění a je to standardní vzduchotechnický prvek, ale jet z Brna do Prahy na koloběžce bych nechtěl. Problematika tu je rozebraná podrobně. Jen bych rád upozornil, že i od Multivacu můžete koupit spiro. Spiro prodává mnoho distributorů a výrobců. Lindab patří mezi Mercedes a to také cenou. Proto bych tu volbu takto nestavěl. Podívejte se třeba na spiro od D-Klima a jiných. Čtenáři na výhodnost prvků od D-Klima zde upozorňovali.

Re: Rozvody rekuperace

Napsal: 01 bře 2012, 00:14
od Zbyňa
Děkuji za potvrzení SPIRO potrubí. Mně právě zarazilo, že firma montující jedny z nejdražších rekuperací - PAUL mi nabízí flexi potrubí.

Jen se obávám, že by mohlo být o dost hlučnější než zaizolované flexi potrubí? Nebo není díky hladkému povrchu proudění vzduchu hluk nedělá.

Je nutno mít SPIRO rozvody hvězdicově nebo to není s přenosem hluku mezi místnostmi tak tragické?

Rád bych se vyvaroval špatného výběru firmy pro projekt a tak sháním nějaké praktické rady, jak rozeznat, zda jde o profíky nebo ne. Jsou zde na fóru nějaké dobré reference na realizátory rekuperací, nejlépe z Moravy (Zlín).

Re: Rozvody rekuperace

Napsal: 01 bře 2012, 14:50
od Radkin
Zbyňa píše:Děkuji za potvrzení SPIRO potrubí. Mně právě zarazilo, že firma montující jedny z nejdražších rekuperací - PAUL mi nabízí flexi potrubí.
Řekl bych nejpředraženější rekuperace. Na trhu jesrovnatelných jednotek mnohem víc a až o polovic levnější při stejné kvalitě.
Zbyňa píše:Jen se obávám, že by mohlo být o dost hlučnější než zaizolované flexi potrubí? Nebo není díky hladkému povrchu proudění vzduchu hluk nedělá.
Jenom v tom to není, akustiku řeší dobrý projekt. Přeslechy být nesmí a spiro je bez problémů.
Zbyňa píše:Jsou zde na fóru nějaké dobré reference na realizátory rekuperací, nejlépe z Moravy (Zlín).

Doporučil bych EVORa, http://www.evora.cz/