Kondenzácia
Napsal: 12 led 2015, 14:37
Zdravím all, mám pre vás malú fyzikálnu záhadu :
Kamarát prevádzkuje fitcentrum s pasívnou RJ. Do rozvodov fúkania je zapojená aj klimatizácia.
Rozvody sú NEIZOLOVANÉ spiro hrúbky cca 28 cm.
V lete bývalo v interiéri, resp. v okolí rozvodov teplota 25°C a z rozvodov fúkala teplota 12°C.
Aj napriek vysokej vlhkosti v interiéri (60%) sa na potrubí netvoril žiaden kondenzát
Ako je to možné ?
Fúkanie cca 1200 m3/hod na objem miestnosti 2000 m3.
Niekoľkokrát bola pustená len klimatizácia (bez RJ) s výkonom 800 m3/hod (slabé prúdenie vzduchu) a kondenzát sa netvoril ani vtedy