Napsal: 28 led 2015, 01:29
Zdravím
Řeším VZT v novostavbě. Z počátku jsem byl myšlenkou rekuperace nadšený, nyní uvažuji jak dál, neboť je mi trochu líto investovat spousty peněz a přitom se investice finančně nevrátí(myslel jsem dříve, že ano). Doma jsme líní dostatečně větrat okny. Máme poměrně nízké tepelné ztráty 6kW. Teplovodní PT. 1 patro, bez půdy. Stavba není akumulačního charakteru. Tepelné čerpadlo. Odtahová digestoř. Komín v obýváku(bez krbových kamen) je nyní zaslepen. Rozvody spiro jsou takřka hotové. Chybí jen osadit mezi kusy co by se osadily do RJ(kterou jsem nevybral kvůli vysokým cenám a nenávratnosti investice).
Chtěl bych poprosit o posouzení zkušených vzduchařů mého záměru, který jsem vyčetl v diskuzi na tzb-info http://forum.tzb-info.cz/127063-jaka-je ... ky#text302 a která mne docela inspirovala, neboť to téma řešili i jedinci, co mají podobné podmínky jako já.
Koupit 2 potrubní ventilátory. Jedním hnát vzduch ven z odtahu přímo do výfuku a druhým hnát vzduch ze sání přes "radiátor" rovnou do vyústek. Teplo máme díky TČ levné a lpět na odpadním teple za každou cenu nemá smysl.
Ty 2 ventilátory proto, aby nevznikal podtlak ani přetlak jako vzniká v případě použití jen jednoho ventilátoru na sání či výfuku a trochu jiném zapojení potrubí.
Ten radiátor by tvořilo rozšířené potrubí spiro(třeba průměr 300). V něm stočena podlahová trubka co je na vodní podlahovku a tato trubka by šla přímo do rozdělovač PT. Tuto radiátorovou trubku bych přidělal na okruh co je v technické místnosti(sériově).
Cena jednoho ventilátoru je 1790kč a chce to nějakou primitivní regulaci. http://www.moje-elektro.cz/ventilatory/ ... nts-vk-150 Zvýšené odtahy na záchodě atp.mě neužije, stačí mi jen 3 stupně výkonu a start/stop. Jde mi o to, že 2 ventilátory a jedna regulace nestojí 20 000kč(jak jsem vyčetl tady na foru z jakéhosi rozcestníku jak si vybrat jednotku). Dodatečné náklady snad nebudou větší než 1000kč.
Princip je jednoduchý. Vzhledem k tomu, že reálná účinnost těch nejlepších pasivních rekuperací je 30%(po započtení vlhkosti), a vrátí se 8-10°C z odpadního tepla, tak je nutný dohřev (a nejspíše i předehřev ať to nezamrzá když je pod nulou). TČ s COP3 má náklady na teplo třetinové(proti dohřevu a předehřevu). Rekuperace sice získá 30%, ale to TČ získá 66%.
Jako přiznám se, že v takovém řešení nejsem schopen se svými znalostmi a zkušenostmi nalézt úskalí. Napadá mne jen, jestli třeba komín nebude mít opačný tah. Ale je zablindován.
Problém s odtahovou digestoři by neměl nastat. Je nutné zajistit, aby nedocházelo k provozu obou zařízení v jeden čas.
Dala by se možná využít i ta odtahová roura z digestoře. Nějaká servoklapka, která by překlápěla potrubí. Popřípadě dvě zpětné klapky co by šly proti sobě. Jak by šla digestoř, tak by přiklapla zpětnou klapku od VZT. A naopak. Nepřetlačovaly by se, protože musí být zajištěn systém, aby nejely obě najednou. Znamenalo by to každopádně mít o jednu díru do domu méně.
Děkuji za věnovaný čas těmto otázkám
Řeším VZT v novostavbě. Z počátku jsem byl myšlenkou rekuperace nadšený, nyní uvažuji jak dál, neboť je mi trochu líto investovat spousty peněz a přitom se investice finančně nevrátí(myslel jsem dříve, že ano). Doma jsme líní dostatečně větrat okny. Máme poměrně nízké tepelné ztráty 6kW. Teplovodní PT. 1 patro, bez půdy. Stavba není akumulačního charakteru. Tepelné čerpadlo. Odtahová digestoř. Komín v obýváku(bez krbových kamen) je nyní zaslepen. Rozvody spiro jsou takřka hotové. Chybí jen osadit mezi kusy co by se osadily do RJ(kterou jsem nevybral kvůli vysokým cenám a nenávratnosti investice).
Chtěl bych poprosit o posouzení zkušených vzduchařů mého záměru, který jsem vyčetl v diskuzi na tzb-info http://forum.tzb-info.cz/127063-jaka-je ... ky#text302 a která mne docela inspirovala, neboť to téma řešili i jedinci, co mají podobné podmínky jako já.
Koupit 2 potrubní ventilátory. Jedním hnát vzduch ven z odtahu přímo do výfuku a druhým hnát vzduch ze sání přes "radiátor" rovnou do vyústek. Teplo máme díky TČ levné a lpět na odpadním teple za každou cenu nemá smysl.
Ty 2 ventilátory proto, aby nevznikal podtlak ani přetlak jako vzniká v případě použití jen jednoho ventilátoru na sání či výfuku a trochu jiném zapojení potrubí.
Ten radiátor by tvořilo rozšířené potrubí spiro(třeba průměr 300). V něm stočena podlahová trubka co je na vodní podlahovku a tato trubka by šla přímo do rozdělovač PT. Tuto radiátorovou trubku bych přidělal na okruh co je v technické místnosti(sériově).
Cena jednoho ventilátoru je 1790kč a chce to nějakou primitivní regulaci. http://www.moje-elektro.cz/ventilatory/ ... nts-vk-150 Zvýšené odtahy na záchodě atp.mě neužije, stačí mi jen 3 stupně výkonu a start/stop. Jde mi o to, že 2 ventilátory a jedna regulace nestojí 20 000kč(jak jsem vyčetl tady na foru z jakéhosi rozcestníku jak si vybrat jednotku). Dodatečné náklady snad nebudou větší než 1000kč.
Princip je jednoduchý. Vzhledem k tomu, že reálná účinnost těch nejlepších pasivních rekuperací je 30%(po započtení vlhkosti), a vrátí se 8-10°C z odpadního tepla, tak je nutný dohřev (a nejspíše i předehřev ať to nezamrzá když je pod nulou). TČ s COP3 má náklady na teplo třetinové(proti dohřevu a předehřevu). Rekuperace sice získá 30%, ale to TČ získá 66%.
Jako přiznám se, že v takovém řešení nejsem schopen se svými znalostmi a zkušenostmi nalézt úskalí. Napadá mne jen, jestli třeba komín nebude mít opačný tah. Ale je zablindován.
Problém s odtahovou digestoři by neměl nastat. Je nutné zajistit, aby nedocházelo k provozu obou zařízení v jeden čas.
Dala by se možná využít i ta odtahová roura z digestoře. Nějaká servoklapka, která by překlápěla potrubí. Popřípadě dvě zpětné klapky co by šly proti sobě. Jak by šla digestoř, tak by přiklapla zpětnou klapku od VZT. A naopak. Nepřetlačovaly by se, protože musí být zajištěn systém, aby nejely obě najednou. Znamenalo by to každopádně mít o jednu díru do domu méně.
Děkuji za věnovaný čas těmto otázkám