Rozvody - nezateplená půda vs přiznané kastlíky

Napsal: 10 úno 2020, 22:27
od Leeenik
Dobrý den, zajímá mě váš názor na vedení rozvodů VZT v nezatepleném půdním prostoru. Lze i toto řešení provést kvalitně (izolace, manžety pro prostup parozábranou)? Zde na fóru jsem se dočetla spíše o samých nevýhodách, ale firma tvrdí, že s tím mají dobře zkušenosti. Vedení v podhledech padá, abychom nemuseli zvyšovat dřevostavbu o dalších 20 cm. Ještě se nabízí řešení v přiznaných kastlících (tedy stále v zateplené obálce)... Můžete prosím poradit jaké řešení je vhodnější? Mockrát děkuji!

Re: Rozvody - nezateplená půda vs přiznané kastlíky

Napsal: 11 úno 2020, 09:07
od 000
Technicky lepší jsou jednoznačně ty kastlíky. Při vedení v nezatepleném prostoru vždy hrozí kondenzace, žádná tepelná izolace není absolutní, jakmile VZT vypnete, je vznik kondenzace otázkou času.