Dimenzování rozvodů

Napsal: 26 lis 2020, 12:09
od pbares
Dobrý den,
mohl byste mi prosím někdo poradit s dimenzemi rozvodu rekuperace ?
vychází mi na celý dům cca 500m3/hod. zatím 300m3/hod. na spodek a později zbytek na podkroví. Kvůli ceně a možnostem si chci poskládat jednotku z komponent.

dotazy :
1. výrobce reku boxu, který sem vybral dělá největší hrdla 150mm, hned u hrdla bych to redukoval na 200mm, bude to na 500m3/hod. v pohodě ? Myslím aby to nedělalo třeba hluk do rozvodů nebo tak.

2. rozvod bude po podlaze půdy, dům je hodně dlouhý, takže bude jedna dlouhá trubky cca 12m a z ní odbočky do místností. Logicky se nabízí možnost to dimenzovat dostatečně a později udělat odbočky ještě do podkroví, ty budou ale krátké a tak se obávám přeslechů tj. abych z toho něměl telefon ?

Re: Dimenzování rozvodů

Napsal: 14 pro 2020, 12:33
od 000
Průměr 200mm na 500m3/h je nic moc, nejde ani tak o hluk jako o tlakové ztráty (energii).

Každý vzduchovod je zároveň zvukovod, záleží, jaké máte požadavky, mě by na útlum přeslechů vyhovělo napojení vyústek sonem.

Re: Dimenzování rozvodů

Napsal: 17 pro 2020, 22:35
od Martin_s
Nejsem expert, ale řekl bych, že když je na výstupu z reku 150 mm, tak zvětšení na více jak 200 mm už nemá velký význam. Přepokládám dále, že tam bude blízko i nějaká odbočka.
Hluku bych se obával spíše z RJ, tzn. dal by se použít tlumič nebo kousek SONA.
Co se týče tlakových ztrát, tak větším problémem budou spíše kolena, takže záleží, jak máte trasy udělané.
Dělám něco podobného v patrovém domě. Mám to dvouzonově - tzn. denní a noční zóna, abych zbytečně nepřevětrával kvůli vlhkosti.