Hezký den, máme před necelým rokem dokončenou novostavbu - kostka 2NP s plochou střechou, 5kk s 190 m2 užitné plochy, Heluz Family 50, stropy Miako, TZ okolo 4 kW, velká rohová okna na JV-J, rekuperace 2x Atrea Duplex 370 ec.am). Při stavbě neudělal přípravu na klimatizaci, bohužel se následně ukázalo, že předokenní žaluzie nezajistí dostatečnou ochranu před teplem. Zároveň bych klimatizací rád vyřešil i možnost dynamičtějšího vytápění, kdy podlahové topení má dlouhou reakční dobu.
Bude tedy dodělávat dodatečně klimatizaci a měl bych několik dotazů:
1) Je lepší (kvůli ovládání, životnosti, servisním i provozním nákladům apod.) 1 velká venkovní multisplitová jednotka do 5 vnitřních nebo udělat radši 2 venkovní jednotky s rozvodem do 2 a 3 vnitřních separátně pro každé patro?
2) Bylo by řešení udělat pro každé patro třeba jen jednu výkonnější podstropní jednotku v chodbě a nechat rekuperaci a přirozené proudění, aby vzduch rozvedla po domě? V této souvislosti - lze do rekuperačních jednotek Atrea Duplex 370 ec.am dodělat cirkulační klapku?
3) Nechci už nyní zasekávat rozvody do nové fasády a hotových omítek, máte někdo vedené rozvody uvnitř skrytě třeba v nějakém SDK kastlíku?
4) Jsou na trhu i jiné lišty pro rozvody k vnitřním jednotkám než ty nevzhledné bílé plastové?
Díky.

Re: Klimatizace - dodatečná montáž

Napsal: 14 úno 2026, 00:28
od Atlantis
Mám klimu v chodbě v horním patře a je to za mě naprosto nejlepší řešení. Mám totiž pak ještě solo jednotku v ložnici a dalším pokoji, ale ty se prakticky vůbec nepoužívají. Je totiž strašně nepříjemné, když v malém pokoji fučí klima..

Jsou to nezávislé jednotky. Možná kdyby to byla jedna venkovní + několik vnitřních, tak by měly lepší regulační schopnosti - ty moje často pokoj přechladí i při minimálním výkonu kompresoru a pak vypnou. Ale i tak by to neřešilo problém foukání za krk.

Ta chodbová vychladí celý barák a přitom nikde nic nefouká (kromě chodby) - studený vzduch pěkně zaplní celý dům bez nějakého většího proudění. Jedna malá klima mi vychladí celý dům když jede 24/7. Je samozřejmě nutné mít otevřené dvěře aspoň pár hodin denně, aby se ten vzduch do toho pokoje dostal (stačí přes noc). Rekuperace při svých průtocích vzduchu nepřenese žádný tepelný výkon

Re: Klimatizace - dodatečná montáž

Napsal: 18 srp 2026, 09:54
od 000
1) je to jedno
2) NE
3) já to nemám, ale častěji se to dělá vnitřkem
4) lišt je nepřeberné množství, i barevné, ale pořád je to lišta