Jak chladit podkroví?

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Jak chladit podkroví?

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od vejpuste » 27 čer 2018, 18:51

Zdravim.
Tak to vypada, ze nikdo prakticke zkusenosti nema. Nasel jsem vyrobce u Berlina, tak bych zkusil PCM koupit. Nechce nekdo ziskat vlastni zkusenosti, ze by se pridal k nakupu ?
Cil stabilizovat teplotu pri vykyvech, pripadne vynaset teplo z bytu ven.
Libor Vejpustek

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od vejpuste » 28 kvě 2018, 23:01

Zdravim.
Mate nekdo osobni zkusenosti s PCM - Phase change material ?
Nasel jsem nekolik clanku, kde to vychvaluji, ale bohuzel nikoho kdo to ma nebo prodava.
Uz to, ze to puvodni prodejci neprodavaji o necem svedci, ale rad bych to vyzkousel na vlastni kuzi.
Zkusil jsem napsat i vyrobci http://teappcm.com/applications.htm, ktery pise, ze exportuje i do CR, ale bohuzel po prvni reakci uz jsem dalsi odpoved nedostal.
Na nekterych zahranicnich webech se prodava, ale minimalni mnozstvi nekolik tun je pro me trochu velka davka.
Docela rad bych vyzkousel par kilogramu v rezimu vynaseni tepla z bytu ven. Pres den necham PCM, s fazovym prechodem kolem 24-27 stupnu, doma rozpustit a na noc teplo vynesu na balkon a necham vysalat. Samozrejme bude otazka rychlosti predavani tepla, ale to se muze vyresit postupne.
Varianta stabilniho PCM v byte mi dava mensi smysl, protoze nocni vetrani by muselo zvladnout odvest i vysalanou energii ulozenou do PCM.
Preji klidny den.
Libor Vejpustek

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Yco » 30 lis 2015, 13:35

@ Leonardo

Ďakujem za zaujímavý článok. O prehrievaní viem, bohužiaľ, svoje.

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Leonardo » 30 lis 2015, 11:14

Na webu Stavebnictví 3000 se píše:Venkovní teploty vzduchu versus venkovní povrchové teploty

Normové stavební výpočty, na které se odvolávají zákon a vyhlášky, podle nichž se stanoví průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a tzv. potřeba tepla na vytápění pomocí denostupňové metody, počítají jen s venkovními denními průměrnými teplotami vzduchu a mezní návrhovou zimní teplotou vzduchu. V daném místě ČR je dejme tomu návrhová venkovní teplota vzduchu –12 °C a v daný den (např. 20. leden) průměrná denní teplota vzduchu –1,5 °C. Z první teploty výpočtář odvodí výkon otopné soustavy a druhé číslo mu slouží k odhadu tepelných ztrát domu pro daný den. Celoroční tepelné ztráty se pak stanoví jako součet tepelných ztrát ze všech dnů topné sezóny. Naopak letní přehřívání, zejména podkrovních místností, se neřeší s odkazem na silnou tepelnou izolaci, která teplo zvenku „nevpustí” dovnitř.

Nerozum tohoto přístupu je v tom, že uvažuje jen teploty vzduchu, ale zapomíná, že je teplo mezi obálkou budovy a venkovním prostředím sdíleno také sáláním.

Sálání způsobí, že skutečné venkovní povrchové teploty stěn a zejména střechy se mohou na osluněných místech vyšplhat o několik desítek °C nad teplotu vzduchu. A naopak, za jasných nocí, mohou o 10 i více stupňů klesnout. To podstatně změní skutečné tepelné ztráty či zisky oproti výpočtu, který je vztažen jen k teplotě venkovního vzduchu a neuvažuje skutečné povrchové teploty. Ukažme si to pro střechu na úrovni doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 0,16 W/(m2K):

a) Snížení povrchové teploty střechy o 10 °C oproti teplotě vzduchu 5 °C za jasné noci na podzim či koncem zimy vyvolá zvýšení tepelných ztrát střechou, které odpovídá zhoršení uvedeného součinitele prostupu tepla na nevyhovující hodnotu 0,27 W/(m2K). Přitom uvažujeme minimální vnitřní teplotu 20 °C.

b) V létě při teplotě vzduchu 30 °C, kdy slunce rozpálí střechu na běžných 60 °C, dosahují tepelné zisky takové úrovně, že to odpovídá zhoršení uvedeného součinitele prostupu tepla na zcela nevyhovující hodnotu 1,76 W/(m2K). Přitom uvažujeme maximální normovou vnitřní teplotu 27 °C.
Známe-li součinitel prostupu tepla střechou nebo stěnou U, vnitřní teplotu tI, venkovní teplotu tE a venkovní povrchovou teplotu střechy nebo stěny tEP, budou se obě chovat tak, jako by měly součinitel prostupu tepla
Prohřívání střech
Střecha je v zimě nejvydatnějším zdrojem prochládání a v létě naopak až extrémního přehřívání podkrovních prostor. Tím, že je orientována k nebi, sálá na její plochy ve dne téměř kolmo slunce. Naopak v noci je vystavena chladné až mrazivé obloze (radiační teploty jasné oblohy jsou v zimě až –60 °C, v létě kolem 0 °C). Asi proto předkové intuitivně málokdy využívali podkroví k bydlení, ale spíše ke skladování sena, které v zimě sloužilo i jako izolace. Důvodem tohoto nevyhovujícího účinkování je, jak jsme ukázali, že se nelze spolehnout na sebelepší součinitel U. Dokonce i střecha s doporučeným součinitelem prostupu tepla pro pasivní domy U = 0,07 W/(m2K) účinkuje nevyhovujícím způsobem, tzn. s UEF = 0,77 W/(m2K), je-li rozpálená na 60 °C, a kdy, podle normy, se dosazuje teplota vzduchu 30 °C.

Střechy navíc bývají většinou řešeny jako lehké, s malou tepelnou kapacitou, takže se na rozdíl od těžkých stěn a stropů rychle prohřejí. Prohřátím se ale snižuje jejich izolační účinnost podle tab. 2. Příčinou je růst vlastní tepelné vodivosti vzduchu a dále i sálavých toků ve vzdušných tepelných izolacích.

Většinou se bohužel setkávám s tím, že v pasivních domech s kvalitní izolací není třeba chladit. Praxe je úplně jiná. Bohužel ne každý uživatel pasivního domu je ochoten přiznat, že ani masivně zateplená střecha nezabrání výše popsanému přehřívání podkroví. Každý raději akcentuje, že ještě na podzim netopí, ale už tolik nezmiňuje, že obří prosklené plochy v létě dům přehřívají k neobyvatelným podmínkám nebo je musí natolik stínit, jako Broučci svoje chaloupky na zimu. Že místo skvělého výhledu do zahrady, je dům zatemněný v lepším případě předokenními žaluziemi. Byl jsem u jednoho ortodoxního pasiváře a po příchodu do tmavého obýváku jsem nabyl dojmu, že patrně budeme promítat nějakou prezentaci ze stavby. Až následně jsem pochopil, že je to běžný letní stav.
Články na webech bývají velmi často nějakou skrytou reklamou čehokoliv, ale v tomhle článku jsem ani nic nenašel.

Celý článek http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/c ... domy-18-11

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od žádné » 15 lis 2015, 18:48

Jak větrat a chladit podkroví.
Dobrý den, prosím zkušené o radu a doporučení: v bytové jednotce v obytném domě máme podkroví 35m2, bez oken a s průhledem 4x2m do spodní kuchyně. Samozřejmě vše špatně: nejde moc větrat (jen ventilátorem), v létě přehřáto, když se peče cibulka vím to dříve než kuchař :-(. Chci místnost zcela oddělit od kuchyně a potřebuji udělat větrání s případnou rekuperací.
Místnost se nemůže větrat podtlakem, protože místnost není vduchotěsně oddělená od odvětrání koupelen a záchodů a při testu vzduchotěsnosti všemi dírami v sádrokartonu proudil vzduch ze střechy dovnitř včetně zápachu z odvětrání. Tedy dla mého úsudku se musí vzduch přivádět přetlakem. Navrhne mě někdo nějaký postup? Nebo najdu někoho, kdo by navrhl a provedl?
Děkuji LD

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Yco » 21 črc 2015, 13:02

vejpuste píše:...
Kazdopadne muzu zkusit tema znovu rozvirit a snad i prispet necim do diskuze.
...
Abych se ale dostal k nejakym konkretnim vecem.
1. Zastineni oken z venku je prvni dulezita vec. ... Uplne nejlepsi je resit zastineni oken presahem strechy. Princip je, ze v lete je slunicko vysoko, takze presah strechy okna stini. V zime je nizko, takze to hodne teplo od slunicka pustime dovnitr, aby nas hralo.
2. Zpusob vetrani jste tu uz take resili - kriticky dulezite. Rano zavrit, po ochlazeni otevrit.
3. Zastineni sten ... jsem si natahl lanka a na ne prichytil zastinujici sit, co se dava na ploty. ...
4. Dost dulezite u podstresnich mistnosti je podle me odvetravani stresni krytiny. ... U nas je pod krytinou prostor pro vetrani a az nasledne je parotesna zabrana. Ovsem kdyz ohraty vzduch nema kde nahore odchazet, tak proste jenom vysala teplo do prostoru kam muze - dolu.
...


Ďakujem za Váš príspevok, kde je asi zhrnuté všetko dôležité. K bodu tri pridávam (ako poďakovanie) "inšpiráciu":

Obrázek

Vo väčšom tu:
Kód: Vybrat vše
http://www.floowie.com/sk/nahlad/md-2013-06-maketa/#/strana/10/zvacsenie/152/


pozn.: Dovolil som si linku na Váš post dať na fórum, ktoré administrujem:
Kód: Vybrat vše
http://forum.kosicekrasna.sk/viewtopic.php?p=608#p608

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od vejpuste » 20 črc 2015, 20:24

IJK píše:Ave PT PodStřechou,
et item PT vejpuste,
jaký, ...
dobrý?


AVE.
Celkem to jde. Pristoupil jsem na sice ne uplne elegantni, ale funkcni stineni. Puvodne jsem uvazoval nad automatikou na roztahovani a stahovani, ale nakonec se ukazuje, ze staci pred paraky nainstalovat a zatim to vydrzelo i nejakou tu bourku. Jedna se o stinici textilii, ktera se dava treba na ploty.
Vyhledove uvazuju jeste o par vylepsenich, ale zatim vse ceka na komplexni reseni strechy, ktere by mohlo take pomoct samo o sobe.
Autolekarnickove folie jsou sice levne, ale maji problem se stabilitou a pevnosti v pripade vetru. Rad bych nejakym zpusobem pomohl mamce doma, ale musi to byt co nejvic bezudrzbove. Navic ji vadi proudeni vzduchu z vetraku, coz limituje spoustu reseni. V nejteplejsi mistnosti, kde ma plynovy sporak bez digestore (a vari hodne) ma i plynovy kotel na topeni a ohrev TUV, coz by mohlo zpusobovat problemy se zmenou tlaku ruznymi ventilatory.
Napadlo me vyfukovat horky vzduch pres "adiabaticke chlazeni" ven, cimz by se eliminoval problem s vlhkosti a obalem by se predaval chlad v mistnosti. Nebyla by to klimatizace, ale o par stupnu by teplota v mistnosti mohla klesnout, zaroven by se trochu hybal vzduch. Ovsem nevim, jak to ve starem dome udelat, aby to fungovalo a zaroven neprekazelo.
Libor

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od vejpuste » 07 zář 2013, 23:28

Zdravim.
Narazil jsem na toto forum a zaujalo me Unstrech-ovo vlakno o podkrovi.
Presne nad podobnou situaci se uz nejakou dobu zamyslim a hledam na internetu.
Prokousal jsem se prispevky, zejmena metball/SFO mi dal zpocatku zabrat, nez jsem se naladil na jeho notu.
Kazdopadne muzu zkusit tema znovu rozvirit a snad i prispet necim do diskuze.
Mu vychozi stav byl, ze nemam rad klimatizace a tepelna cerpadla. Nejlepe poridit neco zalevno s levnym provozem aby z toho byl krome chlazeni i nejaky prinos.
Postupem casu jsem zjistil, ze to tak hezky nepujde.
Abych se ale dostal k nejakym konkretnim vecem.
1. Zastineni oken z venku je prvni dulezita vec. Vnitrni zaluzie jsou drahe, takze jsem poridil na stresni okna venkovni markyzy. Jsou o hodne levnejsi, ale pomuzou. Uplne nejlepsi je resit zastineni oken presahem strechy. Princip je, ze v lete je slunicko vysoko, takze presah strechy okna stini. V zime je nizko, takze to hodne teplo od slunicka pustime dovnitr, aby nas hralo.
2. Zpusob vetrani jste tu uz take resili - kriticky dulezite. Rano zavrit, po ochlazeni otevrit.
3. Zastineni sten jsem poresil stylem levne, s trochou lidskeho sadla, takze jsem si natahl lanka a na ne prichytil zastinujici sit, co se dava na ploty. Zatim roztahovani a stahovani delam rucne, planuju automatiku stylem sviti slunicko = zatahni, nesviti = stahni. Zejmena kvuli riziku poskozeni pri bourkach. Ted bylo zatazeno kdyz jsme byli doma. Zastineni to ma deklarovane asi 85%.
4. Dost dulezite u podstresnich mistnosti je podle me odvetravani stresni krytiny. Developer podle me chtel usetrit a tak je ve strese mnohem mene vetracich otvoru nez by melo byt. Ony vetraci elementy jsou radove drazsi nez obycejna taska. Naprava je ovsem o hodne drazsi a slozitejsi. Ale snad k ni take dojde. U nas je pod krytinou prostor pro vetrani a az nasledne je parotesna zabrana. Ovsem kdyz ohraty vzduch nema kde nahore odchazet, tak proste jenom vysala teplo do prostoru kam muze - dolu.
5. Hodne velky efekt by melo, kdyby mel clovek strechu svetlou. Natrenim vsech strech, pripadne asfaltu, na bilo by se udajne hodne snizilo prehrivani mest. Proc my mame zrovna cernou krytinu ... Ale opet je to dost komplikovane reseni.
6. Rekuperace vzduchu se vychvaluje hlavne v zime a na leto se doporucuje bypass. Principem rekuperace je prece udrzet co nejvic stabilni teplotu uvnitr. V lete teda rekuperace udrzuje uvnitr chlad - ochlazuje privadeny vzduch.
7. Zemni registr ma sva pro a proti, ale ve vyssim patre se dela dost spatne.
8. Cokoliv si date na strechu stini, takze to snizuje teplotu v pudnim prostoru. Tudiz treba solarni panely na ohrev vody, i kdyz v male plose, aspon kousek zastini a odeberou teplo.
9. Nekdo psal, ze si dal pod krytinu hadice, kteryma prohani vodu. Take me to napadlo, ale je tu problem s pripadnou poruchou a naslednou opravou.
10. Zaujalo me i velkoplosne chlazeni kapilarnima rohozema, ale mam dost obavu mit ve stenach nebo strope velkoplosne rozvody vody - problem neco povesit, jak resit opravy, hlidani rosneho bodu, ...
11. U bytoveho domu je dalsim vlivem chovani sousedu, kteri mohou take vytapet spolecne steny.
12. Kdyz nemam rad klimatizace, ktere zerou elektriku a pak se tezko zbavuji tepla venku, tak vymyslim zpusob jak to nechtene teplo vyuzit a ochladit vzduch. Pri hledani na internetu jsem narazil na "tepelny vymenik" od firmy Madry, o kterem psali ze je urcen k ohrevu vody ze vzduchu na prehrate pude. Zdalo se mi to zajimave, tak jse se na to ptal, ale pry o to nebyl zajem. Podobny princip planuju vyzkouset. Nejvic by se mi libilo, kdyby to bylo uplne bez potreby dodavani elektriky.
Jsem se nejak hodne rozepsal, tak radeji koncim. Kdyz bude zajem, muzu zkusit napsat varianty prevodu tepla ze vzduchu do vody (bez tepelneho cerpadla), ale je otazka nakolik to bude efektivni. Ale kdyby to bylo bez vyznamnych provoznich nakladu, tak je kazda troska dobra.
Libor

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Racochejl » 19 čer 2013, 09:07

Čtu vás v kanceláři, kde klimatizace taky stahuje teplotu jen na 26 st. oproti venkovním 30 st. Úplně bohatě to stačí. Kolegyně má dokonce přes ramena dokonce nějakou halenku, že jí je chladno.

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Yco » 19 čer 2013, 08:53

Graf teploty zo včerajšieho dňa:
Kód: Vybrat vše
http://forum.kosicekrasna.sk/post239.html#p239

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Unstrech » 19 čer 2013, 08:28

mirek píše:Kolik mate ve strese izolace?

Máme 32cm, i to je málo. Střešní krytina se dokáže rozpálit a k neuvěřitelným hodnotám. Hrál jsem si tu s čidlem od meteostanice, až to nevydrželo. Na střeše bych mohl smažit vajíčka. Že to jen izolace stlačí někam k 35°C je docela div. Když je ale povrchová teplota sádrokartonu uvnitř podkroví nad 32°C v celé ploše, je jasný, že se s tím dá těžko bojovat strojním chlazením. Pozoruji ale zajímavou věc. Přes vyšší teploty v místnosti je pocit s chladného přívodního vzduchu velmi příjemný, jen vody v nádrži už leze k 70°C. Chodí se k nám sprchovat i manželčino rodiče. Oni mají svůj bojler vypnutý. Sice z toho moc radosti nemám, ale zase sbíráme nějaké plusové body a to se vždycky hodí :-)

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od mirek » 19 čer 2013, 06:36

Unstrech píše:Venku nad střechou 62°C.
Venkovní vzduch 33°C.
Uvnitř podkrovní místnosti 27°C.

Musím mít zavřená okna a puštěný chlazení, jinak teplota leze přes 35°C. U nás mají paradoxně tepleji v přízemí a bohužel k nám jde teplo i chodbou zdola.

V podkrovi mame take pres den okolo 27 stupnu (bez chlazeni a venkovniho stineni oken). Kolik mate ve strese izolace?

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Unstrech » 18 čer 2013, 22:52

Venku nad střechou 62°C.
Venkovní vzduch 33°C.
Uvnitř podkrovní místnosti 27°C.

Musím mít zavřená okna a puštěný chlazení, jinak teplota leze přes 35°C. U nás mají paradoxně tepleji v přízemí a bohužel k nám jde teplo i chodbou zdola.

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Yco » 18 čer 2013, 16:37

Vonku 33,5
Najvyššia teplota na poschodí 28,5 :cry:
Najnižšia teplota na prízemí 24,0

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Hedač » 18 čer 2013, 09:50

Jak jste na tom teď s teplotami?
Unsterch - chladíte?
Já mám dřevostavbu a dole ještě se dá, ale podkroví je hrůza. Ještě v 22:00 tam bylo 30 stupňů.

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Yco » 20 srp 2012, 07:59

@Unstrech
Zdravím z drevodomu s aktívnou rekuperáciou. Váš príspevok potvrdzujú moje skúsenosti. Rekuperácia beží celé dni a výsledok "chladenia" je maximum mínus päť stupňov. (Pri zatiahnutých externých žalúziách.) Bez nej by to bolo ešte horšie.
Na začiatku leta/ koncom jari som s tým spokojný veru nebol... Teraz viem, že nezostáva nič iné, iba sa prispôsobiť. (Alebo integrovať do existujúcich rozvodov ešte klimatizáciu. A kde potom skončí pasívny dom? :( )

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Unstrech » 19 srp 2012, 23:37

Zdravím z podkroví. Kdysi mi Metball radil odstěhovat se na jinou planetu, kde je mírnější klima. Po čase pokusů sem zjistil, že zabydlet se v podkroví je dost pitomý místo i na týhle planetě. Možná by bylo lepší zabydlet sklep. Sklepaři ale zase budou hudrat na vlhko, možná zimu atd. Moje podkroví vychladit nejde. S tím už jsem se smířil a obávám se, že pravdomluvní obyvatelé nezastíněných dřevostaveb na tom budou podobně. Možná by se dalo, ale stálo by to tolik, že je snad lepší, zabydlovat něco jiného a zapomenout na to, že jsem původně chtěl ušetřit. Možná dřívější hospodáři věděli, proč na půdu narvat seno a bydlet ve světnici. Mám vzduchotechniku a nechal jsem se i zlákat na i na mašinu s chlazením. Abych byl objektivní, bez ní by se tu bydlet dalo o dost hůř, ale ani tahle technika na slunce nestačí. Jediný rozumný řešení jsem vychytal tak, že přes den je všechno zataženo (střešní i ostatní okna zvenku!!!), větrá se a chladí strojně. Večer a do rána ventilace stojí a chladím jenom venkovním vzduchem - průvanem. Když se vzduch nehne, pomůžu i v noci ventilací. Teploty pod střechou velmi rychle reagují na venkovní teplotu, nemám tu nic, co by mohlo akumulovat. Když slunce dnes zalezlo kolem deváté, pustil jsem ventilaci s chlazením (nejdou ještě otevřít okna, za světlem se stahují komáři a jiný hmyz), aby se rychleji ochladil vzduch a teplota v místnostech byla kolem 22°C. V noci teď teploty u nás klesají teploty i pod 10°C a to i bez strojní ventilace jen s otevřenými okny je lepší rychle najít z večera odkopanou přikrývku. Přes den je to jiný peklo. Čidlo od meteostanice mám nad střechou na přidělaný na držáku od satelitu a leze v poledne k neskutečným teplotám hodně nad 45°C. To i při zapnutým chlazení držím teplotu uvnitř těžko pod 26°C. Bez chlazení a i bez větrání v současných vedrech se interiér neudrží pod 30°C. Všechno už je hotovo, přidávat izolaci už není kam a proto jsem musel do rekuperačky s chlazením jít. Někdo řekne, jestli se to pro 5-6°C vyplatí. Já zase, ať si to někdo u nás zkusí :-) Každý stupeň je znát.

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od Jindra » 09 srp 2012, 19:18

Chladí vám rekuperace nebo nechladí? Můj známý má bypass v jednotce ale mě se zdá, že mají doma vedro úplně bez vlivu rekuperace.

Jak chladit podkroví? Nenechat ho rozpálit!

Příspěvek od Koník » 16 črc 2012, 16:03

Ještě drobnost, která nepadla:
Izolujte si střechu zvenku!
Položením fotovoltaických panelů... Krapet drahá izolace, ale funguje.
Mě funguje na střešních oknech prostěradlo zvenku, a důležeté je noční větrání - pokud máte alespoň cihlové zdi, tak se vychladí i ony...

Re: Jak chladit podkroví?

Příspěvek od staryjester » 22 kvě 2012, 14:32

Téma začíná být zase aktuální. Občas vídám nedostatky na domech:
a) nedostatečná izolace
b) nedbale provedená izolace
c) neodvětraný prostor nad izolačním souvrstvím
d) neodvětraná půda

Tady by měly úvahy o zlepšení stavu začínat - zaizolovat a zřídit přirozený průvan kolem krytiny zevnitř. Možná by šlo omezit radiaci krytiny dovnitř vložením odrazivé mezivrstvy. Když lze doizolovat, volit izolaci s větší tepelnou kapacitou. Jak už tu bylo řečeno, stavba je soustava RC článků - odpor a kapacita - to předurčuje vlastnosti stavby.
V druhé fázi můžeme pomýšlet na aktivní (a většinou obslužně a provozně náročnější řešení).
Například: http://www.madry.cz/kompaktni-reseni
Podobně to řeší výše Kybos

Nahoru