rozvody k rekuperační jednostce

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od DS84 » 06 čer 2015, 11:46

Zdravím všechny,
prosím o zhodnocení rozvodů v domě. ED flex trubky budou vedeny mezi sádrokartonovým stropem a stropní izolací. V obývacím pokoji v rohu u vstupních dveří jsou plánovány krbová kamna s externím přívodem vzduchu, v kuchyni cirkulační digestoř. Rekuperační jednotka by měla být nástěnná.
Předem děkuji za komentáře.
Přílohy
půdorys nový.png
Uživatelský avatar
DS84
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 6
Registrován: 06 čer 2015, 11:28

od anonym » 10 čer 2015, 11:43

Obvykle se VZT rozvody dělají pravoúhle, ale nic nebrání tomu je natáhnout takto. Jedinou výhradu bych měl k přívodu do zádveří, proč ho tam máte? Přijde m itam k ničemu, raději bych vzduch použil např. v obýváku.
anonym
 

od vejpuste » 10 čer 2015, 22:52

Take mi pripadaji nektere rozvody zbytecne.
Odsavani je primarne z koupelny, zachoda a kuchyne, ovsem ne nad sporakem.
Odsavat z mistnosti 107 (jejiz nazev me pobavil) je zbytecne a bude to znamenat, ze se do ni bude stale natahovat vzduch z vytapenych mistnosti, coz u spajzu neni uplne zadouci.
Libor
Uživatelský avatar
vejpuste
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 37
Registrován: 07 zář 2013, 22:19

od zumik » 11 čer 2015, 14:05

Souhlasím s příspěvky nade mnou a ještě bych dodal, že odtah a nasávání z exteriéru by měly být od sebe alespoň 1,5m, čím více, tím lépe. A pokud je dole jih, tak nasávání z jihu taky není zrovna hitparáda.
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13

od DS84 » 16 čer 2015, 18:57

Zdravím,
děkuji za komentáře, zruším tedy odsávání ve špajzu a přívod do zádveří raději posunu o kus níže do obývacího pokoje.
Odtah a nasávání dám co možná nejdále od sebe, bohužel uspořádání domu je takové jaké je - jsme v řadovce a z jedné strany bude nalepený soused - zrovna u technické místnosti.
Pro upřesnění "dole" je jihovýchod.
Uživatelský avatar
DS84
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 6
Registrován: 06 čer 2015, 11:28

od anonym » 19 čer 2015, 12:25

Ještě detail. Umístění přívodu co nejdále od odvodu nemusí vždy znamenat to nejlepší. Pokusím se vysvětlit bez obrázu: Mějme místnost s nuceným přívodem i odvodem vzduchu. Přívod i odvod vzduchu je realizován obdélníkovými vyústami ve stěně. Pokud umístím odvod v protější stěně proti přívodu (což má blízko k umístění co nejdále od sebe), je to ta nejhorší varianta. Odvod se na obrazu proudění prakticky nepodílí ten tvoří přívod. No a pokud je přívod namířen do odvodní vyústky není to nic moc. Naopak když budou vyústky velmi blízko u sebe (např vedle sebe), přivedený vzduch určitou rychlostí narazí na protější stěnu, rozvíří se a dokonale provětrá místnost. Když už k tomuto dojde, je jedno kde je vzduch odveden.
Poznámka na závěr: Špíz byl nejspíš překlep, správně je spíž, lidově špajz :-).