Příspěvek od Petr Mašek » 17 črc 2015, 21:54

Narazil jsem na decentrální jednotku s klasickým deskovým entalpickým výměníkem. Zajímá mě to, že nemá žádný odvod kondenzátu. Na dotaz u prodejce jsem dostal odpověď, že se tam žádný netvoří. Jak je to možné? Když z jedný strany výměníku jde teplý a vlhký vzduch z místnosti a narazí na studený z venku tak nekondenzuje? když nekondenzuje tak neuvolňuje kondenzační teplo? Když nekondenzuje znamená to, že se neochladí a tedy ani nemá dostatečnou účinnost? Může mi někdo vysvětli podstatu? Dík.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od Peggin » 15 led 2013, 17:31

Záleží na vlhkosti uvnitř domu. Když bude doma vlhkost 40% a teplota 21°C, rosný bod je kolem 7°C. Když díky větrání klesne vlhkost ještě pod hygienicky doporučených 40%,. může být rosný bod kolem 2°C. Když máte v jednotkách topení nebo nasáváte zemním registrem na rosným bodem. Kondenzát se netvoří. Účinnost se pozná na teplotě výfuku.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od Antihero » 15 led 2013, 12:12

DSC08484.JPG


můžu potvrdit, že mi taky na výměníku nic nekondenzuje, ale hádám, že to bude dáno nasáváním přes zemní registr. Jednotka má i topení, ale to je využíváno minimálně.
Mám ale dotaz na odborníky/servisáky, v té jednotce je jakási směšovací klapka ovládaná servem (na fotce zalepená al. páskou) která do systému pouští luft kterej nejde vůbec přes rekuperaci. K čemu je to dobrý? Mám pocit, že to akorát omezuje účinnost té jednotky.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od raserj » 15 led 2013, 11:44

Tak při mínus 3-5 už se začíná trocha kondenzátu tvořit.Za týden cca. litr.
Holt to bude zřejmě dané účinností křížového výměníku :roll:
No hlavně že je čerstvý vzdoušek :D

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od Newák » 17 pro 2012, 09:49

Pedro píše:V jednotce je ohřívač,který může dávat kolem 6-8kW výkonu a ohřívá vzduch v jednotce. Uvnitř jednotky prakticky není izolace a tak máte výměník v peci.

Pedro máš pravdu! Otevřel jsem jednotku a dal jsem čidlo od teploměru do spodní části přímo vedle rekuperačního výměníku a na teploměru je 39st.C !!! Když jsem ho dal přímo na tahokov do proudu sání tak ukazuje 17st.C a to při venkovních 1,5st. C.!!! Když jsem dal čidlo do výfukového potrubí z vnitřku jednotky, naměřil jsem dokonce 18st.C !!!! Jednotka tedy vůbec při topném režimu nerekuperuje!!! Je už mi jasný, proč se netvoří kondenzát.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od Pedro » 15 pro 2012, 14:53

Newák píše:Mrzne, až praští a jednotka ani nekápne a nezamrzne ani náhodou. Udivila mě ale teplota výfuku 14°C a to měřím z venku skrz mřížku.

Váš problém je v tom, že jednotkou topíte. V jednotce je ohřívač,který může dávat kolem 6-8kW výkonu a ohřívá vzduch v jednotce. Uvnitř jednotky prakticky není izolace a tak máte výměník v peci. Kondenzuje jen teplý vlhký vzduch na něčem studeném. Jenže jednotka včetně výměníku je celá horký a tak nic nekondenzuje. Tím se výrazně sníží účinnost rekuperace a proto také topíte ven 14°C.
3_1973b.png
3_1973b.png (52.91 KiB) Zobrazeno 19185 krát

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od mirek » 15 pro 2012, 11:53

Zajimave - od vcerejsiho vecera asi 3 l kondenzatu. Doma vlhkost okolo 40%.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od raserj » 14 pro 2012, 18:34

Já zatím jedu tak do -8 ale bez většího množství vody(pouze pár kapek na výměníku. :mrgreen: :mrgreen:

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od Newák » 14 pro 2012, 16:13

Mrzne, až praští a jednotka ani nekápne a nezamrzne ani náhodou. Udivila mě ale teplota výfuku 14°C a to měřím z venku skrz mřížku.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od mirek » 24 lis 2012, 00:12

František Klocnar píše: Nemůže být náhodou zrovna důvod, že není napojený odvod kondenzátu a jednotky si tudy přisává teplý vzduch?

Tou 2cm trubickou se toho vzduchu asi moc neprisaje. :?:

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od František Klocnar » 23 lis 2012, 22:32

Newák píše:
mirek píše:Mate jednotku pripojenou na el. proud? :-)

Samozřejmě, že mám. Jednotka normálně běží, s trochou připomínek i topí. Mám zemní registr. Kondenzát nikdy ani kapka. Pod jednotkou je normální polička na boty, žádná hadice a z hrdla nikdy nic nekáplo.
kondezát Atrea.png
Nemůže být náhodou zrovna důvod, že není napojený odvod kondenzátu a jednotky si tudy přisává teplý vzduch?

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od qwas » 04 lis 2012, 00:33

Jak se určí rosný bod, aby se mu dalo utéct?

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od Pedro » 01 lis 2012, 23:34

Newák píše:..žádná hadice a z hrdla nikdy nic nekáplo.
kondezát Atrea.png
Zemní registr by mohl být příčinnou. Když budete mít přívod nad nulou cca 3-5°C, na druhé straně vysušený vzduch intenzivním větráním a třeba vnitřní vlhkost kolem 30%,můžete utéct rosnému bodu a být tak bez kondenzátu.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od raserj » 01 lis 2012, 09:08

Tak jsem včera znovu komplet rozdělal jednotku a po cca. 30min. běhu tam byl asi tak pů deci vody a byl uvolněný jeden šroubek od krytu takže to mohlo přisávat.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od Newák » 31 říj 2012, 21:17

mirek píše:Mate jednotku pripojenou na el. proud? :-)

Samozřejmě, že mám. Jednotka normálně běží, s trochou připomínek i topí. Mám zemní registr. Kondenzát nikdy ani kapka. Pod jednotkou je normální polička na boty, žádná hadice a z hrdla nikdy nic nekáplo.
kondezát Atrea.png

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od mirek » 31 říj 2012, 15:42

Newák píše:Mám doma Atrea RC už 5 let a kondenzát se mi také netvoří. Ani jsem nevěděl, že je ve spodní části napojení pro hadici. Nikdy ani kapka ven.

Tak to bude nekde nejaka brutalni chyba. Mate jednotku pripojenou na el. proud? :-)

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od Newák » 31 říj 2012, 15:10

Mám doma Atrea RC už 5 let a kondenzát se mi také netvoří. Ani jsem nevěděl, že je ve spodní části napojení pro hadici. Nikdy ani kapka ven.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od raserj » 31 říj 2012, 09:21

Přehozený hadice by ale nedávaly teplotu přívodu do domu, leda přehozený komplet výfuk a sání?To by ale nemělo mít vliv kterým směrem fouká, jestli tlačí nebo saje nebo jo?

Podívám se ještě do těch hadic ale v jednotce jsem nic nenahmátnul.Taky jsem si říkal že nic nepředá ale ten přívod do domu je teplejší a vzduch nesmrdí např. při vaření-to je krásně cítit na vývodu z domu-např. řízečky :lol:

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od MIRAS » 30 říj 2012, 23:54

Neizolovaný sání na studený půdě nevadí, teploty jsou skoro stejný a kondenzovat nemá co.
Když je přívod 14st. a nejsou izolovaný hadice, někde se to ohřeje cestou. Je mi ale divný, že by nebyly orosený zvenčí. Je to tak někde na hraně kondenzace, záleží na vlhkosti uvnitř.
Odtah se neizoluje až po tu studenou půdu. Jestli vyleze 23st. do 2st. na půdě a je to jenom ze sona, určitě to někde kondenzuje a teče do hadic. Zkuste s nima potřást a uvidíte - uslyšíte. To samý někde u výfuku. Všechno nasvědčuje minimální až žádný účinnosti jednotky, možná to proplouvá o prsa kondenzacím, ale pak to neni o rekuperaci.

Re: Netvoří se kondenzát

Příspěvek od mirek » 30 říj 2012, 23:36

Mate dobre zapojene privody/vyvody vzduchu do RJ?

Za posledni 4 dny me "vykapalo" z (pasivni) RJ 10 l kondenzatu.