Netvoří se kondenzát
-
Peggin
Re: Netvoří se kondenzát
Záleží na vlhkosti uvnitř domu. Když bude doma vlhkost 40% a teplota 21°C, rosný bod je kolem 7°C. Když díky větrání klesne vlhkost ještě pod hygienicky doporučených 40%,. může být rosný bod kolem 2°C. Když máte v jednotkách topení nebo nasáváte zemním registrem na rosným bodem. Kondenzát se netvoří. Účinnost se pozná na teplotě výfuku.
-
Petr Mašek
Re: Netvoří se kondenzát
Narazil jsem na decentrální jednotku s klasickým deskovým entalpickým výměníkem. Zajímá mě to, že nemá žádný odvod kondenzátu. Na dotaz u prodejce jsem dostal odpověď, že se tam žádný netvoří. Jak je to možné? Když z jedný strany výměníku jde teplý a vlhký vzduch z místnosti a narazí na studený z venku tak nekondenzuje? když nekondenzuje tak neuvolňuje kondenzační teplo? Když nekondenzuje znamená to, že se neochladí a tedy ani nemá dostatečnou účinnost? Může mi někdo vysvětli podstatu? Dík.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 5 hostů