Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od mirek » 11 úno 2012, 15:21

raserj píše: Z jednotky jde vždy stejně "studený" vzduch nebo se pletu?

Pokud nebudete mit predehrev a jednotka "pojede" na odmrazovaci rezim, tak vychazi vzduch o pokojove teplote :-(
Ja mam vyfuk na pude zateplen 10cm EPS. Kdyz jsem ho jeste zateplen nemel, tak se ve vyfukovem potrubi vytvarela plisen.

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj » 11 úno 2012, 14:29

Ještě mně napadlo že k rozvody nejsou vedené v teple místnosti a tudíž přichází studený vzduch.
Pomohlo by vést přívody např. poslední 3-4m v podhledu místnosti?
Odvod už může být vedený na půdě.
Z jednotky jde vždy stejně "studený" vzduch nebo se pletu?

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od mirek » 09 úno 2012, 17:39

Racochejl píše:Používáte nějaký dohřev vzduchu?

Zrejme (dle teplot) maji aktivni rekuperaci.

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Racochejl » 09 úno 2012, 16:59

Verissima píše:při současných venkovních - 16,4°C v přízemí 24-25°C

Používáte nějaký dohřev vzduchu?

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Verissima » 09 úno 2012, 12:18

Nechali jsme si udělat termovizní měření domu. Při vnitřní dignostice rozvodů vzduchotechniky nám v přízemí šlo z výdechů při současných venkovních - 16,4°C v přízemí 24-25°C, ale v podkroví jen 19-20°C. Nejmenší vzdálenost mezi výdechem v přízemí a podkroví je velmi malá, odhadem jen 5 m. Problém zřejmě působí vedení nezatepleném prostoru půdy. Bohužel se tam nedalo termokamerou dostat. Na trubkách přitom máme 10 cm minerální vaty.
IR_20120207_025.jpg
přízemí

IR_20120207_028.jpg
podkroví

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od metball » 02 úno 2012, 18:59

Souvislost
IZOLOVAT a NETOPIT
už vám, Damstvo a Panstvo
snad taky dochází.
Teď to vidíte OnLine,
tož si jen všímejte, pište sem postřehy
a společně to pak zkusíme dát do souvislostí.

iGoNY

P.S.:
Tuť nechť jest návod
viewtopic.php?f=18&t=986
Nestačí přečíst :evil: , ani prostudovat :twisted: .
To chce holt pochopit souvislosti. ;)

P.P.S.:
Zasloužilí Spolu-/Proti-Bojovníci. Pls, škrábněte nějaký/jakýkoliv
:idea: AktuálněMeteoKontextový Výkřik
do Hic Subfóra.
Něco jako,
"Tady nás metball tahá na vařený nudli"
či podobně.
Jen tak, z hecu!
Abychom se (Mo)Mentálně Zahřáli :!:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od metball » 02 úno 2012, 18:43

Pedro píše:... ale není to jenom tak a nejde do nekonečna. Na tohle se určitě chytí Metball. Je to zralé na přednášku ...

Eééé!
V "Obrněným Transportéru"
jsem navrh další subfórum - Hydru,
ale asi by to ještě chtělo chvíli pilovat Název.
Hic je pěkný, ten se mi poved.
Luft je OK.
A Název, to je přece Základ Marketingového ÚSPĚCHU, žeáno.

Jenže tady "De teky o PÍŠČELY A MĚCHY"
a Psohlavci byly odjakživa "Národ tvrdý".
Když o tom i Mládkův BanjoBand dal songál ...

pěvecký sbor středověká duchovní hra

P.S.:
iGIN'sKEY je menzura píšťal, která definuje schopnost/sklon kmitat spíše na základních, tedy nízkých kmitočtech, nebo "přepiskovat nahoru".
A ono mít doma zdroj infrazvuku, byť jen pár miliWattíků,
to je povlovná cesta třebas i k nevysvětlitelnému infarktu myokardu.
K nevysvětlitelným stavům úzkosti a strachu je to ovšem GeradeAus Fyzikální Bulvár. :evil:

P.P.S.:
Ideální je udělat rozvody vzduchu
přesně přes celý průřez místnosti,
kterou jimi zásobujete.
Žádný Ztráty na Singularitách.
pěvecký sbor Brutus

iGoNY

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Pedro » 31 led 2012, 13:47

raserj píše:Ještě dotaz, stane se něco když předimenzuji rozvody?Např. průměr místo 125 na 160?
Rozdíl v částce není tak podstatný a mám rád tzv. pro jistotu :P

Nestane se nic podstatného. Sníží se rychlost proudění vzduchu. Tlaková ztráta se sníží, ale není to jenom tak a nejde do nekonečna. Na tohle se určitě chytí Metball. Je to zralé na přednášku. Potrubí bude mít větší teplosměnnou plochu a spotřebujete více izolace. Jestli někdo naprojektoval dimenze, zbytečně je neměňte.

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj » 31 led 2012, 10:38

Ještě dotaz, stane se něco když předimenzuji rozvody?Např. průměr místo 125 na 160?
Rozdíl v částce není tak podstatný a mám rád tzv. pro jistotu :P

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Leon » 11 led 2012, 20:25

raserj píše:Děkuji ale nemám nic koupeného a osobně se mi taky líbí spiro ale můžu to nechat jak je a udělat ze spira?
Jde mi hlavně o dětský pokoj a ložnici a možnost přenosu hluku mezi místnostmi.

Bez tlumení ani náhodou, jestli tedy nemáte nějaký zájem na odposlouchávání situace v dětském pokoji. Pozor ale, přenos zvuku funguje i obráceně, tak abyste se u snídaně nečervenali :lol:

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj » 11 led 2012, 17:01

Děkuji ale nemám nic koupeného a osobně se mi taky líbí spiro ale můžu to nechat jak je a udělat ze spira?
Jde mi hlavně o dětský pokoj a ložnici a možnost přenosu hluku mezi místnostmi.

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od Leon » 11 led 2012, 09:44

raserj píše:Děkuji a k těm rozvodům nemáte připomínku?
V soupisu je téměř vše v hadicích ale lepší bude spiro a pouze poslední metr nechat SONO, nebo se pletu?

Já hadice nemusím, ale zase střílet se kvůli nim nestřílejte.

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj » 10 led 2012, 17:08

Děkuji a k těm rozvodům nemáte připomínku?
V soupisu je téměř vše v hadicích ale lepší bude spiro a pouze poslední metr nechat SONO, nebo se pletu?

Re: Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od MIRAS » 09 led 2012, 19:28

raserj píše:Můžu vytvořit kastlík například z OSB a ten zafoukat celulózou nebo raději použít vanu?Bude stačit 20cm?

To bude bohatě stačit.

Rozvody a jednotka na nevytápěné půdě

Příspěvek od raserj » 09 led 2012, 15:03

Rád by jsem Vás požádal o názor na rozvody které budou vedené na nevyužívané půdě.
Strop je trámový a se spodním i horním záklopem.
Můžu vytvořit kastlík například z OSB a ten zafoukat celulózou nebo raději použít vanu?Bude stačit 20cm?
Jedná se starší domek kde jsou již v některých místnostech snižované původní stropy 260cm na 250cm a tudíž by bylo nákladné a někde nemožné vést uvnitř.

Ještě mne napadá alternativa a to vytvořit druhé rameno pro přívod z druhé strany cca. 12M kde je kotelna a technická místnost a teplota kolem 15stupňů kvůli zamrzání.

Děkuji všem za připomínky
Přílohy
Rozvody.jpg

Nahoru