Rozvody VZT bungalov

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Rozvody VZT bungalov

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Ondra » 05 čer 2014, 19:57

Zde dávám nový návrh rozvodů VZT

červená - Odtah špinavého vzduchu
zelená - Přívod čerstvého vzduchu
modrá - Sání
světle modrá - Výfuk

Výfukem bych vyjel asi až nad parozábranu a jel nad kleštinami do štítu, spádoval bych směrem ven.

Je vhodné dát ještě odtah do předsíně? Když bude na malém WC.
Na konce bych dal nejspíš cca 1m sonoflexu k utlumení, nebo to nebude třeba?

jednotka by nyní byla bud Atrea nebo Nilan s horními hrdly.
Přílohy
rekuperace TOP.png

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Ondra » 18 kvě 2014, 21:05

Dobrý večer,
děkuji za kritiku, předělávám to, jednotku umístím do předsíně.
V technické místnosti tedy nesmí být ani odtah?
Je vhodné dávat odtah do předsíně když bude na malém WC?
Interiérový kotel bude mít samozřejmně externí přívod vzduchu, komín dám nejspíš Schiedel Absolut.


děkuji za rady

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od KorDa » 28 dub 2014, 22:33

Jde o to, že nesmí být jednotka v místnosti s atmosferickým plynovým kotlem, nebo jiným kotlem na pevná paliva. Každá jednotka má tzv. vnitřní a vnější netěsnosti, to znamená, že by mohla nasávat spaliny a šířit je po domě. Dále chyba obsluhy (např. špatně uzavřené dvířka pro filtr) mohou způsobit podtlak a způsobit potíže s hořením a šířením spalin do objektu atd.

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od pawlik » 28 dub 2014, 13:10

zumik píše:KorDa: Z jakého důvodu zde nesmí být ani rekuperační jednotka?

Odhaduju, ze proti tomu budou hasici. Asi se rpedpoklada, ze v potrubi muze byt usazeny prach a kotel je nejvyssi riziko pozaru. Takze kdyz by chytl kotel, tak se potrubim ohen rychle rozsiri. Ale chtelo by to asi vyjadreni pozarniho technika.

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Ferin » 28 dub 2014, 12:06

zumik píše:KorDa: Z jakého důvodu zde nesmí být ani rekuperační jednotka?


Co si všímám, tak tam často/většinou bývá. Kam taky s ní jinam.

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od zumik » 28 dub 2014, 11:52

KorDa: Z jakého důvodu zde nesmí být ani rekuperační jednotka?

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od KorDa » 28 dub 2014, 00:05

KorDa píše:
zumik píše:Je vhodné dát do tech. místnosti, kde bude kotel nasávání?
V místnosti, kde je kotel, nesmí být ani samotná rekuperační jednotka a odtah už vůbec ne. A je jedno, že to je jednotka jen z EPP (obdoba polystyrenu). Místnosti s tepelnými spotřebiči otevřenými musí být od jednotky stavebně technicky odděleny. Pod tohle by se mu žádný projektant nepodepsal a až ten člověk vyhoří a v lepším případě to přežije, nedostane nic od pojišťovny.

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od KorDa » 28 dub 2014, 00:05

zumik píše:Je vhodné dát do tech. místnosti, kde bude kotel nasávání?
V místnosti,kde je kotel, nesmí být ani samotná rekuperační jednotka a odtah už vůbec ne. A je jedno, že to je jednotka z EPP (obdoba polystyrenu). Místnosti s tepelnými spotřebiči otevřenými musí být od jednotky stavebně technicky odděleny. Pod tohle by se mu žádný projektant nepodepsal a až ten člověk vyhoří a v lepším případě to přežije, nedostane nic od pojišťovny.

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od zumik » 27 dub 2014, 23:18

Já bych měl jednu připomínku/dotaz na ostatní. Je vhodné dát do tech. místnosti, kde bude kotel nasávání? Mě to přijde jako dost nešikovné, bál bych se že mi to bude tahat kouř dovnitř domu. Pokud teda v době topení v kotli nepojede vzduchotechnika v přetlakovém řežimu.

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Mac » 27 dub 2014, 22:43

V první řadě si zkuste vzít pravítko a namalujte si to znovu. Tohle je patlanice, že které se toho moc vyčíst nedá. Jakmile začnete s pravítkem, začnou se objevovat věci k řešení.

Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Ondra » 27 dub 2014, 18:11

Rád bych poprosil o radu ohledně řešení rozvodů vzduchotechniky v bungalovu který chci stavět.

Rekuperační jednotku bych nejspíš použil Atrea EASY 300.
V domě bude všude teplovodní podlahové vytápění, akumulační nádrž, Verner 13/10.1, jinak ohřívání vody elektřinou.

Rozvody budou umístěné nad sadrokartonovým podhledem, pod parotěsnou zábranou.

Rozvody bych dělal ze SPIRO trubek. Pokud nebude problém s přeslechy mezi místnostmi?
Prostupy budou skrz věnec, ty udělám už předem.
Výfuk i sání bych skrz věnec zaizoloval alespoň 20mm kaučukovou izolací za věnecem + minerální izolace co by se vešla.

děkuji za rady
Přílohy
Rozvody VZT.jpg

Nahoru