Rozvody VZT bungalov

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Ondra
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 27 dub 2014, 18:01
Kontaktovat uživatele:

Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Ondra »

Rád bych poprosil o radu ohledně řešení rozvodů vzduchotechniky v bungalovu který chci stavět.

Rekuperační jednotku bych nejspíš použil Atrea EASY 300.
V domě bude všude teplovodní podlahové vytápění, akumulační nádrž, Verner 13/10.1, jinak ohřívání vody elektřinou.

Rozvody budou umístěné nad sadrokartonovým podhledem, pod parotěsnou zábranou.

Rozvody bych dělal ze SPIRO trubek. Pokud nebude problém s přeslechy mezi místnostmi?
Prostupy budou skrz věnec, ty udělám už předem.
Výfuk i sání bych skrz věnec zaizoloval alespoň 20mm kaučukovou izolací za věnecem + minerální izolace co by se vešla.

děkuji za rady
Přílohy
Rozvody VZT.jpg
Mac

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Mac »

V první řadě si zkuste vzít pravítko a namalujte si to znovu. Tohle je patlanice, že které se toho moc vyčíst nedá. Jakmile začnete s pravítkem, začnou se objevovat věci k řešení.
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od zumik »

Já bych měl jednu připomínku/dotaz na ostatní. Je vhodné dát do tech. místnosti, kde bude kotel nasávání? Mě to přijde jako dost nešikovné, bál bych se že mi to bude tahat kouř dovnitř domu. Pokud teda v době topení v kotli nepojede vzduchotechnika v přetlakovém řežimu.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od KorDa »

zumik píše:Je vhodné dát do tech. místnosti, kde bude kotel nasávání?
V místnosti,kde je kotel, nesmí být ani samotná rekuperační jednotka a odtah už vůbec ne. A je jedno, že to je jednotka z EPP (obdoba polystyrenu). Místnosti s tepelnými spotřebiči otevřenými musí být od jednotky stavebně technicky odděleny. Pod tohle by se mu žádný projektant nepodepsal a až ten člověk vyhoří a v lepším případě to přežije, nedostane nic od pojišťovny.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od KorDa »

KorDa píše:
zumik píše:Je vhodné dát do tech. místnosti, kde bude kotel nasávání?
V místnosti, kde je kotel, nesmí být ani samotná rekuperační jednotka a odtah už vůbec ne. A je jedno, že to je jednotka jen z EPP (obdoba polystyrenu). Místnosti s tepelnými spotřebiči otevřenými musí být od jednotky stavebně technicky odděleny. Pod tohle by se mu žádný projektant nepodepsal a až ten člověk vyhoří a v lepším případě to přežije, nedostane nic od pojišťovny.
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od zumik »

KorDa: Z jakého důvodu zde nesmí být ani rekuperační jednotka?
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Ferin »

zumik píše:KorDa: Z jakého důvodu zde nesmí být ani rekuperační jednotka?
Co si všímám, tak tam často/většinou bývá. Kam taky s ní jinam.
Uživatelský avatar
pawlik
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 08 led 2014, 00:09
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od pawlik »

zumik píše:KorDa: Z jakého důvodu zde nesmí být ani rekuperační jednotka?
Odhaduju, ze proti tomu budou hasici. Asi se rpedpoklada, ze v potrubi muze byt usazeny prach a kotel je nejvyssi riziko pozaru. Takze kdyz by chytl kotel, tak se potrubim ohen rychle rozsiri. Ale chtelo by to asi vyjadreni pozarniho technika.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od KorDa »

Jde o to, že nesmí být jednotka v místnosti s atmosferickým plynovým kotlem, nebo jiným kotlem na pevná paliva. Každá jednotka má tzv. vnitřní a vnější netěsnosti, to znamená, že by mohla nasávat spaliny a šířit je po domě. Dále chyba obsluhy (např. špatně uzavřené dvířka pro filtr) mohou způsobit podtlak a způsobit potíže s hořením a šířením spalin do objektu atd.
Uživatelský avatar
Ondra
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 27 dub 2014, 18:01
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Ondra »

Dobrý večer,
děkuji za kritiku, předělávám to, jednotku umístím do předsíně.
V technické místnosti tedy nesmí být ani odtah?
Je vhodné dávat odtah do předsíně když bude na malém WC?
Interiérový kotel bude mít samozřejmně externí přívod vzduchu, komín dám nejspíš Schiedel Absolut.


děkuji za rady
Uživatelský avatar
Ondra
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 27 dub 2014, 18:01
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT bungalov

Příspěvek od Ondra »

Zde dávám nový návrh rozvodů VZT

červená - Odtah špinavého vzduchu
zelená - Přívod čerstvého vzduchu
modrá - Sání
světle modrá - Výfuk

Výfukem bych vyjel asi až nad parozábranu a jel nad kleštinami do štítu, spádoval bych směrem ven.

Je vhodné dát ještě odtah do předsíně? Když bude na malém WC.
Na konce bych dal nejspíš cca 1m sonoflexu k utlumení, nebo to nebude třeba?

jednotka by nyní byla bud Atrea nebo Nilan s horními hrdly.
Přílohy
rekuperace TOP.png
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti