V rámci místnosti (kuchyně o velikosti 4x5x2,7 =54m3) odtahované digestoří 15ti násobkem (15x 54= 810m3/h ). Když bude infiltrace 0,5 (54:2 =27; 810:27=30) nebo jinak když odtahuju 15ti násobek objemu a přívod (infiltrace) vzduchu je jen 1/2 objemu, je odtah 30x větší než přívod. V rámci celého domu to už tak samozřejmě nebude. U 700m3 objemu domu je poloviční infiltrace 350m3, proti tomu odtah stejnou digestoří 810 je jen zhruba dvojnásobek. Musíme se ale podívat na skutečnou infiltraci. Já netuším, jak je reálný rozdíl tlaků 50Pa. Jestli se vždy bude jednat o přetlak z venku. Když by ale bylo bezvětří, bude to s infiltrací asi ještě slabší, proto se taky dělá řízený větrání. Když do domu nebude přívod vzduchu, domnívám se, že digestoř s odtahem nemůže dobře fungovat.
V rámci místnosti (kuchyně o velikosti 4x5x2,7 =54m3) odtahované digestoří 15ti násobkem (15x 54= 810m3/h ). Když bude infiltrace 0,5 (54:2 =27; 810:27=30) nebo jinak když odtahuju 15ti násobek objemu a přívod (infiltrace) vzduchu je jen 1/2 objemu, je odtah 30x větší než přívod. V rámci celého domu to už tak samozřejmě nebude. U 700m3 objemu domu je poloviční infiltrace 350m3, proti tomu odtah stejnou digestoří 810 je jen zhruba dvojnásobek. Musíme se ale podívat na skutečnou infiltraci. Já netuším, jak je reálný rozdíl tlaků 50Pa. Jestli se vždy bude jednat o přetlak z venku. Když by ale bylo bezvětří, bude to s infiltrací asi ještě slabší, proto se taky dělá řízený větrání. Když do domu nebude přívod vzduchu, domnívám se, že digestoř s odtahem nemůže dobře fungovat.