Digestoř s odtahem nebo cirkulační

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od Janina77 » 19 črc 2011, 08:22

Jakou zvolit digestoř do nového rodinného domu? Někdo radí s potrubím ven a jiný cirkulační. My jsme doma digestoř měli ale nepoužívali jsme jí vůbec. Známá si teď koupila digestoř za 20 tisíc a když pod ní vaří, digestoř ani nevtáhne všechnu páru z hrnců.
Janina77
 

od mirek » 19 črc 2011, 20:37

Na toto je jednoducha odpoved. Pokud doma budete mit i vzduchotechniku s rekuperaci, tak cirkulacni, pokud ne, tak s odtahem ven.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
 
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26

od Petr Božek » 22 črc 2011, 08:38

cirkulační digestoře bude dražší o pár kaček a musíte u ní měnit uhlíkovej filtr
Uživatelský avatar
Petr Božek
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 15
Registrován: 18 bře 2011, 19:09


od Break » 04 srp 2011, 09:01

mirek píše:Na toto je jednoducha odpoved. Pokud doma budete mit i vzduchotechniku s rekuperaci, tak cirkulacni, pokud ne, tak s odtahem ven.

Co když chci vzduchotechniku a odtah ven?
Break
 

od mirek » 04 srp 2011, 10:21

Break píše:
mirek píše:Na toto je jednoducha odpoved. Pokud doma budete mit i vzduchotechniku s rekuperaci, tak cirkulacni, pokud ne, tak s odtahem ven.

Co když chci vzduchotechniku a odtah ven?


Protoze je to predevsim skoda tepla.

Vse je uz popsano zde http://forum.tzb-info.cz/110459-cirkula ... -prispevky
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
 
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26

od metball » 04 srp 2011, 19:28

mirek píše:...
skoda tepla.


Eéééé,
škoda je jen
Dobrýho Člověka
a
Zlýho Psa.
iGoNY
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29

od Lanta » 02 črc 2012, 16:21

Vzduchař mi řekl, že přes tukový filtr můžu digestoř napojit rovnou k jednotce VZT. Je to možný?
Lanta
 

od Občasný rádce 2 » 02 črc 2012, 19:45

Lanta píše:Vzduchař mi řekl, že přes tukový filtr můžu digestoř napojit rovnou k jednotce VZT. Je to možný?

Nedělejte to, i přes ten tukový filtr, který stejně málokdo udržuje v čistotě, se přeci jen tukové částečky dostanou. Ty pak můžou zalepit výměník ve vzt jednotce. A na nějaké čištění zapomeňte, to se nedá. I proto se dává odtah z kuchyně kousek vedle digestoře, pobrat teplo, ale ne tuk. A pokud vzduchař myslel jednotku se samostatným odtahem pro digestoř, tak o těch už tu taky byla řeč, doporučuji si to najít.
Občasný rádce 2
 

od jarda » 03 črc 2012, 16:16

Lanta píše:Vzduchař mi řekl, že přes tukový filtr můžu digestoř napojit rovnou k jednotce VZT. Je to možný?

možné je "Fšecko". Vyměňte vzduchaře.
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
 
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28

od Petr38 » 16 pro 2012, 21:38

mirek píše:Na toto je jednoducha odpoved. Pokud doma budete mit i vzduchotechniku s rekuperaci, tak cirkulacni, pokud ne, tak s odtahem ven.

Když je dům superutěsněný a budu odtahovat silnou digestoří ven, kde si naseje vzduch?
Petr38
 

od jarda » 16 pro 2012, 22:30

"supertěsný" baráK bude mít rekuperační jednotku a použijete cirkulační digestoř.
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
 
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28

od Petr38 » 17 pro 2012, 09:30

On nemusí být až úplně supertěsný. Dnes každý kvalitní dům je už dost těsný na to, aby měl problém s digestoří. Ne každý dům má rekuperaci a bavíme se právě o takových. Digestoř s odtahem ven v těsných domech je skrýtý problém.
Petr38
 

od mirek » 17 pro 2012, 15:49

Petr38 píše:kvalitní dům je už dost těsný na to, aby měl problém s digestoří.

Pokud v takovem dome neni plyn. kotel, krb, tak jaky muze vzniknout problem? Kdyz tedy pominu, nizsi ucinnost odtahu.
Zajima me to z toho duvodu, ze chci v letnich mesicich z WC pouze odsavat, tedy pojede pouze v RJ jeden ventilator. Muze vzniknout nejaky problem?
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
 
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26

od Petr38 » 18 pro 2012, 00:20

Já si jen tak nahlas přemýšlím. Když do domu při BD testu vytvářím přetlak 50Pa a dům pustí ven 0,5 objemu, tak si myslím, že digestoř nebude mít co odsávat. Kuchyň by měla být větraná digestoří s výkonem 12-15x objem. To je až 30x víc, než pustí dům infiltrací dovnitř. Já si myslím, že digestoř nebude mít sílu a odsávat po chvíli přestane. Možná budou řvát motory, ale to je tak všechno.
Petr38
 

od mirek » 18 pro 2012, 09:48

Skutecne 30x vetsi? Pokud budu brat, ze dum ma 700m3, digestor ma okolo 800m3/h, tak me pri infiltraci 0,5 vychazi 2x vetsi. Digestor bude "odstavat" cely dum, ne jen kuchyn.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
 
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26

od Petr38 » 18 pro 2012, 13:03

V rámci místnosti (kuchyně o velikosti 4x5x2,7 =54m3) odtahované digestoří 15ti násobkem (15x 54= 810m3/h ). Když bude infiltrace 0,5 (54:2 =27; 810:27=30) nebo jinak když odtahuju 15ti násobek objemu a přívod (infiltrace) vzduchu je jen 1/2 objemu, je odtah 30x větší než přívod. V rámci celého domu to už tak samozřejmě nebude. U 700m3 objemu domu je poloviční infiltrace 350m3, proti tomu odtah stejnou digestoří 810 je jen zhruba dvojnásobek. Musíme se ale podívat na skutečnou infiltraci. Já netuším, jak je reálný rozdíl tlaků 50Pa. Jestli se vždy bude jednat o přetlak z venku. Když by ale bylo bezvětří, bude to s infiltrací asi ještě slabší, proto se taky dělá řízený větrání. Když do domu nebude přívod vzduchu, domnívám se, že digestoř s odtahem nemůže dobře fungovat.
Petr38
 

od jan.zima » 09 dub 2013, 14:52

Funguje vůbec digestoř bez odtahu, když nemám v bytě rekuperaci?
jan.zima
 


Zpět na Vzduchotechnické rozvody