Rozšířit náhled Přehled tématu: Stiebel LWZ 303

Re: Stiebel LWZ 303

od VZTPraha » 18 pro 2012, 14:38

Nevím přesně, co bylo předchozím příspěvkem Lemonicka myšleno. Jen reaguji na cenu zemního výměníku Rehau Awadukt. Tento typ zemních výměníků se běžně v našich rozpočtech pohybuje nad 80.000 Kč.
Velmi záleží na typu. Už jen zemní práce se budou lišit, zda se jedná o pokládání do rýh nebo skrývka v ploše. S odhlédnutím od zemních prací uvedu ceny jen základních komponent.

Awadukt odbočka 45° cena: 1.530 Kč/ks
Aw2.png
Aw2.png (23.81 KiB) Zobrazeno 4795 x
Awadukt víčko cena 2.965 Kč/ks
Aw1.png
Aw1.png (25.67 KiB) Zobrazeno 4795 x
Awadukt nasávací věž cena 14.950 Kč/ks
Aw3.png
Vůbec už nemluvím o rozdělovacích kusech, kde jeden kus s přípojnými hrdly DN 200 stojí 19.650 Kč a běžně potřebujete nejméně 2. Za avizovaných 30.000 Kč se dá z Rehau Awadukt pospojovat jen něco málo vedení, které s plně funkčním zemním výměníkem mají jen pramálo společného.

Re: Stiebel LWZ 303

od Lemonick » 18 pro 2012, 01:04

To su ale vypočty,.. tak tu máš další čísla:

170m2 prizemie + podkrovie + 30m2 suterén
LWZ 403 sol
2*R1 Roth solar panel
prizemie + podkrovie podlahovka viessmann
suteren 3x radiator, 1x rebrik prizemie, 1x rebrik podkrovie
rekuperácia + zemný register (rehau awadukt thermo- cca 30 tis Kč- len pre info)
SPOTREBA DOMU!!! cca 7500kWh v NT i VT
spotrebiče: sklokeramika, mikrovlnka, umyvačka, pračka, 3xNTB, 2xPC, 2xLCD (46"), 1xLCD 26", 3xSAT, 2xlaser.tlač., čerpadlo na užitkovu vodu (cca 1000W), čerpadlo kalove (cca 1100W), Garaž s 380V- cirkularka, WAP, klima (v garaži), garaž.brana, vjazd.brana (denne využivane) ...
.. no načo si prišiel einštajnko...???

Re: Stiebel LWZ 303

od Martin Šperl » 05 úno 2012, 17:08

Obdobná zařízení je silně nadsazené slovo. Zařazovat do sestavy pár prototypů iluzorního stroje bez výkresu, fotky, ověřených technických listů Frigotech, je naprosto neadekvátní. Proto jej ani v následujícím srovnání neberu na zřetel.
..
Pro srovnání je potřeba definovat:
a) pasivní rekuperaci se deskovým výměníkem, což je základní větrací systém. Problematický je zejména zimní chod (viz diskuze o zamrzání výměníků) v ceně cca 40-60.000 Kč.
Základní jednotka s pasivní rekuperací, markantním identifikačním znakem je šestiúhelníkový pasivní výměník.
Základní jednotka s pasivní rekuperací, markantním identifikačním znakem je šestiúhelníkový pasivní výměník.
b) aktivní rekuperaci, kde není deskový výměník a rekuperace je zajištěna pomocí malého TČ, nezamrzá, může přitápět, ohřívat TUV,v létě chladit v ceně 85-150.000 Kč.
V jednotce s aktivní rekuperací pasivní výměník nahrazuje pro lepší využití energie v odpadním vzduchu  malé tepelné čerpadlo.
V jednotce s aktivní rekuperací pasivní výměník nahrazuje pro lepší využití energie v odpadním vzduchu malé tepelné čerpadlo.
c) tepelné čerpadlo:
1) ON/OFF (nejlevnější varianta, základ)
2) regulovatelný výkon (dražší, úspornější varianta, různě technologie regulace výkonu)
3) typ TČ (př. země - voda) a související náklady.
Cena : velký rozptyl, je potřeba srovnávat srovnatelná TČ.
..
Uvádím zde základní blokové schéma toho, co lze v jednotlivých zmíněných typech jednotek nalézt. Další rozbor by vyžadovalo zejména použité tepelné čerpadlo.
srovnani02.png

Re: Stiebel LWZ 303

od jarda » 05 úno 2012, 09:31

Na trhu najdete ještě obdobná zařízení jako ATREA Kapa nebo FRIGOTECH 6, každá s nějakými výhodami.

Re: Stiebel LWZ 303

od Uživatelské jméno » 04 úno 2012, 23:03

rexx píše:I tak za celé dva roky mám na dohřevu (spirálou) pro TUV i topení dohromady necelých 200kw, takže to co tady píšou odborníci moc neřešte.
4 Metball: Jestli on králl nespletl kW a kWh? Možná myslel, že mimo spotřeby tepelnýho čerpadla ještě za dva roky spotřeboval 200kWh přímotopného dohřevu. Sice se mi to jeví taky jako neuvěřitelnost, ale třeba hodně fedruje do toho krbu. Mně se to jeví jako PR prodavače od Štýblů :-)
4 Leon: Jestli králl spotřeboval ďábelských 6666kWh za rok, při běžným COP 3 je to 19998 kWh spotřeby na dům o 170m2 + k tomu fůra dřeva z lesa, vychází na m2 118kWh roční spotřeby na vytápění a taková spotřeba odpovídá domům z normalizační éry 70.tých let. Leč moc nekoresponduje s deklarovanou tepelnou ztrátou 8kW.
4 all: něco je špatně...dům, štýblovo tepelný čerpadlo, údaje...

Re: Stiebel LWZ 303

od metball » 04 úno 2012, 22:20

rexx píše:... I tak za celé dva roky mám na dohřevu (spirálou) pro TUV i topení dohromady necelých 200kw, takže to co tady píšou odborníci moc neřešte.
... ovladače celý rok nemusí všímat.
Tepelnou ztrátu domu mám cca od 8kw ...
I Kinik se už musí Ozvat.
Máteli POTŘEBU 8 kW saturovánu PŘÍKONEM 200 kW,
pak jde skutečně jen o ten OVLADAČ.

Také Vám Gratuluji k PLACENCE VE VÝŠI:
2 * 365 * 24 * 3 600 * 200 000 což jen pro Vaši Kontrolu je:
63 milionů 072 tisíc sekund kráte 200 kiloWattů
rovná se bratru
12 TeraJoulů a šet desetinek k tomu a jen za dva roky provozu ...
Dobrá Spotřeba, SkoroNulový Dům :evil:
Nekupte to, za Ty Love?

iGoNY

P.S.:
Že bazíruji na formalitách? Ani náhodou!
QbsZ9yS1 p6Rn25_65B.
Toto je podstatný klíč k pochopení.
Určitě mu rozumíte.

P.P.S.:
A že nezkusíte Námitku "Vytrženo z KO-ntextu?" :twisted:
Že se přeci nikdo v Pastóšce s Tepelným Výkonem 200 kW nemůže potkat?

P.P.P.S.:
Než se budete pouštět do Výměníků TRUBKA v čemkoliv, napřed si dost dobře nastudujte ALFU.
Ne Romeo.
Pak se zamyslete, kde KRADENKU berete
a jestli si tím tak trochu neřežete Haluz pod Vlastní Prd..í.

P.P.P.P.S.:
Vím, co to znamená mít 6 MW nad hlavou, takže nejen místní odborník ;)
Přeji Králi VysokoEnergetických Paprsků Dobré a KOnzistentní Výmluvy.

Re: Stiebel LWZ 303

od Leon » 04 úno 2012, 21:34

rexx píše:Také mám LWZ 303 int. a to druhým rokem. Aktuálně je venku -15 takže čerpadlo samozřejmě nestíhá, ale to asi žádné (vzduch\voda). I tak za celé dva roky mám na dohřevu (spirálou) pro TUV i topení dohromady necelých 200kw......,Takže topení do 20000,- je naprosto reálné, u nás je to i méně (pro úplnost máme ještě krb, takže se to trochu dorovnává dřevem).

Fakta
rozloha domu: 170m2
útrata za topení: 20.000 Kč + dřevo do krbu
přepočet spotřeby: 20 000: 3 (cca sazba přímotop á 1kWh)= spotřeba 6 666kWh/rok :170 = 39.2 kWh/m2/rok
podíl topení krbem: 20%
spotřeba na topení: 47 kWh/m2/rok = nízkoenergetický dům s odřenýma ušima (hranice je 50 kWh/m2/rok)

Rexxi, udělal jsem přepočet z poskytnutých údajů a nějak mi to neštimuje. Dům stejné velikosti na samé hranici nízkoenergetického domu (což bych dnes považoval za standard) se dá za stejné peníze vytopit i přímotopem. Někde bude chyba.
rexx píše:Větrání funguje perfektně, v kombinaci se zemním registrem jde o další úsporu.
Kolik stál zemní registr?
rexx píše:Samozřejmě je výhodou instalovat do okruhu akumulační nádrž (mám alespoň 200l), případně se dá využít část nádrže na TUV (jde nastavit jaká část bude sloužit jako akumulační
Proč myslíte, že je to výhoda?

Re: Stiebel LWZ 303

od rexx » 04 úno 2012, 14:47

Návštěvník píše:Má vůbec někdo tenhle Stiebel?
Také mám LWZ 303 int. a to druhým rokem. Aktuálně je venku -15 takže čerpadlo samozřejmě nestíhá, ale to asi žádné (vzduch\voda). I tak za celé dva roky mám na dohřevu (spirálou) pro TUV i topení dohromady necelých 200kw, takže to co tady píšou odborníci moc neřešte. Větrání funguje perfektně, v kombinaci se zemním registrem jde o další úsporu. Údržba minimální, hluk minimální (mám umístěno v technické místnosti na stěně sousedící s obývacím pokojem). Pokud si člověk pohraje s nastavením tak si ovladače celý rok nemusí všímat.
Tepelnou ztrátu domu mám cca od 8kw a nemám problém v mrazech ani když je okolo nuly. Samozřejmě je výhodou instalovat do okruhu akumulační nádrž (mám alespoň 200l), případně se dá využít část nádrže na TUV (jde nastavit jaká část bude sloužit jako akumulační, viz. dokumentace).
Obytnou plochu máme cca. 170m, vše pouze na elektřinu, žena doma na mateřské a celkové měsíční zálohy na elektřinu máme 2300,- Takže topení do 20000,- je naprosto reálné, u nás je to i méně (pro úplnost máme ještě krb, takže se to trochu dorovnává dřevem).

Cena čerpadla je vysoká, ale je to jako ve všem. Za tu cenu dostanete kompaktní řešení které funguje a nemusíte se o nic starat.

Re: Rozdíl mezi Stiebel LWZ 303/403 a NILAN Anakonda

od Leon » 18 led 2012, 21:50

Možná by mohl moderátor sloučit témata ohledně Stiebelu. Zakládáním nových témat se stejným obsahem je k ničemu.

Stiebel 303 nebo 403 je pasivní rekuperace + tepelný čerpadlo s pevným výkonem 3 nebo 6kW (On/Off) v jedný bedně.

Nilan Anaconda je aktivní a pasivní rekuperace + tepelný čerpadlo s regulovatelným výkonem 6 až 28 kW v jedný bedně a samostatnou venkovní jednotkou.

Srovnávat bedny je trochu složitější, jednoduchý soudy bych zakázal :-) Zase se srovnávají nesrovnatelný věci, není bedna jako bedna.

Rozdíl mezi Stiebel LWZ 303/403 a NILAN Anakonda

od DMPD » 18 led 2012, 14:05

Čím se od sebe liší Stiebel LWZ303/403 a Nilan Anakonda? Nemyslim teď cenu. Stiebel je o něco dražší, to teď neřešim. Je tam něco zásadního rozdílně?

Re: Stiebel LWZ 303

od Jarin » 17 led 2012, 21:55

metball píše: leč určité drobničky jeho nástřel
"na papíře přede mnou" VYKAZUJE ...
Já jenom vařim z toho, co Petr ukazuje. Nic neprodávam a nic nemam. Jen si tak přehazuju čísla. Chtělo by to pohled profíka. Mně ještě vrtá v šišce něco jinýho. Díval jsem se na tu LWZ 303 a zdá se mi dost malý vstup vzduchu. Když vidim jiný vzduchový čerpadla, mají tu vrtuli o průměru kolem 50 cm. Je ten přívod vzduchu vůbec dostatečný, aby to dalo dost výkonu? Co ještě útlum v trubce?

Re: Stiebel LWZ 303

od metball » 17 led 2012, 21:30

Jj,
PT Vonic, jste na tahu.
Tip:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?p=3749#p3749
Blbý? Ale naše.
iGoNY

P.S.:
Já si PT Hosta vážím,
leč určité drobničky jeho nástřel
"na papíře přede mnou" VYKAZUJE ...

Re: Stiebel LWZ 303

od Návštěvník » 17 led 2012, 21:02

Vonic píše:Naklady na vytapeni jsou u noveho RD, se standardnim zateplenim, velikosti 10x10 m s obytnym podrkovim, kolem 20 000,- Kč ročně.
Při dnešních cenách je to spotřeba okolo 7000 kWh. 10x10 + obytný podkroví = odhad 150 m2 a spotřeba cca 50kWh/m2/rok. To je s bídou nízkoenergetický domek vytápěný elektrokotlem. Zřejmě další důkaz toho, jak šikovně lze někoho napálit zdánlivým dojmem efektivního zařízení. Petře žádný zázrak doma patrně nemáte. Podle vstupních dat vám funguje stejně jako běžný přímotop.

Re: Stiebel LWZ 303

od metball » 17 led 2012, 21:00

Vonic píše:...
Krome cisteni filtru nevyzaduje zadnou udrzbu.
...
Ave PT Readers,
tu se odpíchněte
a švihýc, švihýc.

Skutečně to nemusí/může být skrytě placená reklama.

Ale nejdřív Noty na Pulty,
ať máme šanci hrát stejnou písničku.
Má Protistrana (proti-bojovníci) zásadních Dat Proti?
"At' vystoupí teď, nebo ať mlčí do skonání ..."
Inu, to byla moudrá formulka :twisted:
těch oddávajících Boryšů!

iGoNY

P.S.:
Vládci a Vyvolení (Monarchové a Šlechta)
byli jiná liga,
zbytek se s tím holt už nějak srovnal.
Co na tom, že jich bylo/je třebas 10^7 krát víc.

P.P.S.:
Teda, ten Host ale pije ŠARATICU!

Re: Stiebel LWZ 303

od Vonic » 17 led 2012, 17:57

Zdravim, LWZ 303 i mam uz 5 let a musim rict ze jsem s nim velmi spokojeny. Krome cisteni filtru nevyzaduje zadnou udrzbu. Vetra to, topi to, ohriva vodu. Je to skvely pristroj. Naklady na vytapeni jsou u noveho RD, se standardnim zateplenim, velikosti 10x10 m s obytnym podrkovim, kolem 20 000,- Kč ročně. Mame radi teplo a tak mame nastaveno cca 25 st.C po celou topnou sezonu. Petr

Re: Stiebel LWZ 303

od Návštěvník » 09 zář 2011, 09:54

Má vůbec někdo tenhle Stiebel?

Re: Stiebel LWZ 303

od jarda » 07 zář 2011, 23:26

obdobné a levnější zařízení je na http://www.frigotech.cz

Re: Stiebel LWZ 303

od Rovi » 03 zář 2011, 11:01

Porblém je ta obyč rekupka ve skříni. Na to co to umí je to dost drahý. TČ vzduchový typu ON/OFF s tak malym vcýkonem seženeš za stopade i levnějc a rekupcku za pade.

Re: Stiebel LWZ 303

od Atgoho » 01 zář 2011, 13:20

Tepelné čerpadlo uvnitř sice je, ale jen s malým výkonem. Jedná se max. výkon 4,6 kW za optimálních podmínek. Když bude mrznout někde mezi -5°C až -10°C jste sotva na polovině. S 2,3 kW toho moc nevytopíte a pokud máte tak malou tepelnou ztrátu, že budou 2,3 kW stačit, bude zase honička co s výkonem při teplotách kolem +5°C. Tepelný čerpadlo je typu ON/OFF, takže Vám bude cyklovat (neustále spínat a vypínat). V nádrži potřebujete mít teplou vodu a tak kapacita pro vyrovnání cyklu bude dost omezená. Stiebel to řeší kombinovaným provozem s elektrokotlem, proto očekávejete jen podporu od TČ nikoliv zajištění komplet vytápění.

Re: Stiebel LWZ 303

od Cock » 31 srp 2011, 22:41

Vždyť je uvnitř tepelný čerpadlo? Proč by to nemohlo topit? Že to neumí chladit jsem nevěděl.