Nalezeno 20 výsledků hledání

od Ali_30
05 pro 2013, 22:25
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: detail prostupu sonoflex - paroteska
Odpovědi: 2
Zobrazení: 2925

Re: detail prostupu sonoflex - paroteska

diky, dival jsem se na to a vypada to dobre.
Mas s tim primo zkusenosti?
Da se to dobre aplikovat primo na vnitrni potrubi sonoflexu? Neni to rovny, hladky, pevny podklad.

Bylo mi jinak doporuceno nastavit sonoflex nejakym pevnym potrubim a k nemu prilepit parotesku + pouzit nejakou tesnici ...
od Ali_30
02 pro 2013, 15:00
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: detail prostupu sonoflex - paroteska
Odpovědi: 2
Zobrazení: 2925

detail prostupu sonoflex - paroteska

Zdravim,
potreboval bych prosim vyresit detail prostupu potrubi sonoflex pres parotesku a SDK v podkrovi.
Mam hotove rozvody, potrubi je spiro, jen konce, na ktere prijdou talirove ventily jsou sonoflex, spiro je 125 - viz obrazek:
P1070020_2.jpg

Jak prosim vyresit spravne prostup sonoflexu pres ...
od Ali_30
01 dub 2012, 17:33
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8015

Re: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT

Dobry den pane Jaskvo, dekuji za rozbor. Musim se nad tim zamyslet, nasadil jste mi trochu brouka do hlavy :), Vase pripominky se mi zdaji logicke.
1) K te regulaci, to myslim jeste neni doreseno, nevim. Zeptam se projektanta jak to bude, stejne jako na ostatni veci.
2) Reseni 2.NP:
Hvezdicovy ...
od Ali_30
31 bře 2012, 20:46
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8015

Re: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT

Jasne, teoreticky ma pouziti Y kusu smysl. Muze to nekdo nejak prakticky porovnat?
Rychlost proudeni vzduchu v tom potrubi bude mala, nedokazi si predstavit, jak moc se to tedy muze nebo nemuze projevit - ma to tak nekdo? nebo mel to tak nekdo a musel to kvuli velkemu hluku predelat? Diky.

Krome ...
od Ali_30
29 bře 2012, 13:43
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8015

Re: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT

Ok, diky za vysvetleni.
Problem to asi muze byt a negativni ucinek tech jevu se bude zvysovat s rychlosti proudeni vzduchu.
Nedokazu to ale prakticky odhadnout, jak se to bude realne projevovat.
Mate nejaky navrh jak to eliminovat?
Diky.
od Ali_30
29 bře 2012, 11:42
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8015

Re: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT

Zdravim,
ja se musim smat :), lze pojem 2-nasobny Houston prelozit do jazyka srozumitelneho beznemu smrtelnikovi? Opravdu nevim, co si pod tim predstavit. Diky.
A.
od Ali_30
29 bře 2012, 10:01
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT
Odpovědi: 10
Zobrazení: 8015

Zhodnoceni koncepce rozvodu VZT

Zdravim zdejsi diskutery,

prosim o zhodnoceni navrhu vedeni VZT rozvodu.
Vedeni je navrzeno kruhove (125 mm) - v podhledu 200 mm, resp. kastlikach podel sten.
V kuchyni je digestor (cirkulacni) bez motoru, externi jednotka odtahu je umistena vedle pres zed, odsaty vzduch se foukne zpet do kuchyne ...
od Ali_30
27 úno 2012, 22:46
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Přívod VZT do garáže
Odpovědi: 7
Zobrazení: 6255

Re: Přívod VZT do garáže

Diky Pedro, podtrzeno secteno to proste nema smysl resit :).
Ja si nebyl jist hlavne tim, jak moc by to pritapelo.

Ales
od Ali_30
27 úno 2012, 00:11
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Přívod VZT do garáže
Odpovědi: 7
Zobrazení: 6255

Re: Přívod VZT do garáže

Presne tak, chtel bych tam dat normalni privod cerstvyho teplejsiho vzduchu.

Vidim mozny problem:
- pozarni odolnost - nevim, jak by se to posuzovalo
- tepelny most? prece jen to bude otvor ve zdi do nevytapene garaze
- jak moc ten prostor timto zpusobem pritopim?
- co kdyz jednotka nepojede ...
od Ali_30
26 úno 2012, 21:27
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Přívod VZT do garáže
Odpovědi: 7
Zobrazení: 6255

Re: Přívod VZT do garáže

no myslim, ze si trochu nerozumime vzhledem k tomu odkazu na diskuzi.
Ja nechci z prostoru garaze nic tahat do rekuperace. Sani cerstveho a vyfuk odpadniho vzduchu bude na dome, zatim neni jasne kde, ale pocitam se tremi zdmi domu (S, V, Z), kde to muze byt.

Do garaze chci jen foukat ohraty vzduch ...
od Ali_30
26 úno 2012, 18:36
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Přívod VZT do garáže
Odpovědi: 7
Zobrazení: 6255

Přívod VZT do garáže

Dobrý den,

měl bych dotaz ohledně možnosti vedení přívodu VZT z rekuperační jednotky do garáže.
Zatím mám v projektu garáž klasicky s větracími mřížkami. Garáž mám koncipovánu jako nevytápěnou a má částěčně společnou zeď s domem.
VZT jednotka bude v technické místnosti domu a do garáže je to jen ...
od Ali_30
28 led 2012, 15:11
Fórum: Ekonomika
Téma: Jakou větrací jednotku byste doporučili?
Odpovědi: 19
Zobrazení: 16028

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Jeste k te VP 18 bych mel otazku ohledne zivotnosti nadrze TUV. U bezneho bojleru pocitam s zivotnosti cca 5-10 let a vymena (radove 10 tis. Kc). Jak je to u te VP 18? Nebo jak narocna je pak pripadna vymena nadrze nebo souvisejiciho prislusenstvi. Lze v pripade poruchy nadrze TUV provozovat jen ...
od Ali_30
27 led 2012, 20:30
Fórum: Ekonomika
Téma: Jakou větrací jednotku byste doporučili?
Odpovědi: 19
Zobrazení: 16028

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

souhlasim celkem jednoznacne z uvedenymi variantami. Dospel jsem v podstate k tomu samemu.
Ja se nejprve rozhodoval pouze mezi variantou 1 (comfort 300 nebo eco) a 4 (VP 18 K), ale zajimava muze byt i ta varianta s VPL 15.
Uzitne vlastnosti, vyhody a nevyhody jsou zrejme a jde pak hlavne o tu cenu ...
od Ali_30
20 led 2012, 11:28
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT ve stropnim podhledu
Odpovědi: 21
Zobrazení: 31620

Re: Rozvody VZT ve stropnim podhledu

to silverfox:
Diky za rozbor. Co se tyce technicke stranky, mam v tom celkem jasno. Vede ta VP 18 K + el. kotel. Jen ta cena je vyssi. Pouziti navic tech top. trubic bych videl jako podstatnejsi spise u comfort 300 s pasivem. U VP 18 K to az tak zasadni nevidim.
Zatim si muzu vybirat co chci - do ...
od Ali_30
19 led 2012, 16:28
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT ve stropnim podhledu
Odpovědi: 21
Zobrazení: 31620

Re: Rozvody VZT ve stropnim podhledu

Ok, diky, jen vzhledem k tomu, ze se to da pripojit i ke comfort 300 i k VP 18, tak to moc neresi ten pocatecni problem vyberu jednotky.
Dival jsem se na to, a zatim je to pro me jen dalsich 20-30 tis. navic?
od Ali_30
19 led 2012, 13:21
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT ve stropnim podhledu
Odpovědi: 21
Zobrazení: 31620

Re: Rozvody VZT ve stropnim podhledu

zatim to vypada tak, ze to tak nakonec dopadne.
V podkrovi lze realizovat vyse uvedena varianta bez poruseni parozabrany. Tam je to bez problemu.
Vysku stropu v prizemi se mi nechce zvysovat. V mistnostech dole pujdu pripadne do nizsi svetle vysky a v hlavnim pokoji bude vice cleniny SDK strop ...
od Ali_30
09 led 2012, 21:16
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT ve stropnim podhledu
Odpovědi: 21
Zobrazení: 31620

Re: Rozvody VZT ve stropnim podhledu

Diky za odpovedi. Poresim to vse s projektantem domu.

K veci:
- s izolacemi rozvodu souhlasim.
- V podkrovi z 2500 neslevim, nicmene si myslim, ze nebude problem udelat toto:
- zvysit rovnou cast stropu (sedlova strecha) na cca 2700 mm, nad tim bude izolace, pod izolaci parozabrana (neporusena ...
od Ali_30
08 led 2012, 11:30
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT ve stropnim podhledu
Odpovědi: 21
Zobrazení: 31620

Re: Rozvody VZT ve stropnim podhledu

.. je nejaky jiny zpusob jak to provest?
120-140 mm je pro vedení dostatek. Jde o izolaci, předpokládám, že bude nad stropem...

Diky za info. Pokud by to stacilo, bude to super, jen jsem ruzne cetl o masivnich izolacich VZT rozvodu, tak jsem si nebyl jist, jestli je to realne. Dale me trochu ...
od Ali_30
07 led 2012, 23:10
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody VZT ve stropnim podhledu
Odpovědi: 21
Zobrazení: 31620

Rozvody VZT ve stropnim podhledu

Dobry den, chtel bych se zeptat na rozvody VZT v podhledu u stropu.
Aktualne mi projektant dokoncuje projek RD 9,7x11,2 m (TZ 3,7 kW): podkrovni dum, sedlova strecha, vyska stropu v prizemi je 3000 mm (12 saru). Z toho podlaha sebere cca 260-280 mm (izolace podlahy 180-200 mm + rozvody teplovodni ...