VT 3132 - udavana min. pracovna teplota je -10C, pre sanie.
Viete niekto kolko je max. teplota?
Ak by bol boiler umiestneny v podkrovi, kde je v lete aj +40C fungoval by? (ake COP by asi dosahoval)
Ake su min. a max. teploty okolia kde by zasobnik moze fungovat?(nemyslim teraz sanie)
Nalezeno 40 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 06 kvě 2015, 21:46
- Fórum: Ekonomika
- Téma: "LuftBojler", praxe a KOntext provozu
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 45667
- 02 dub 2014, 19:39
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
ahoj,
podkrovie je nezateplene, tak to tam moc nechcem davat.
strop je dreveny (tramy +-19cm), takze niekde by sa dalo pomedzi tram "vnorit" potrubie, ale kedze su od seba 60cm, tak moc uz s tym nejde uhnut na bok.
- mohol by som este niekde znizit strop (chodba, kupelna), pr. spravit sdk kastlik ...
podkrovie je nezateplene, tak to tam moc nechcem davat.
strop je dreveny (tramy +-19cm), takze niekde by sa dalo pomedzi tram "vnorit" potrubie, ale kedze su od seba 60cm, tak moc uz s tym nejde uhnut na bok.
- mohol by som este niekde znizit strop (chodba, kupelna), pr. spravit sdk kastlik ...
- 30 bře 2014, 21:17
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
4x75mm uniflex pri rychlosti 2ms a dlzke potrubia 8m nejaky ten objem urcite preniesie.
nebude to to same ako 150mm spiro, tlakove straty budu nasobne vyssie
no kludne ma odhovarajte, a usetrene peniaze za rekuperaciu, mozem investovat do lepsej izolacie a okien a este mi ostane na dovolenku :D ...
nebude to to same ako 150mm spiro, tlakove straty budu nasobne vyssie
no kludne ma odhovarajte, a usetrene peniaze za rekuperaciu, mozem investovat do lepsej izolacie a okien a este mi ostane na dovolenku :D ...
- 29 bře 2014, 11:18
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
argument je jeden, vacsi priemer ako 80mm do stropu nedam (sdk podhladu)
takze alebo dam 75mm alebo bduem vetrat oknom.
je mi jasne ze cez 125mm by to slo lespie ako cez 2-3 mensie potrubia.
ale snad to nebdue take zle, Comair ma na SK, referencny dom, a ze by to tam nejaku hucalo by som nepovedal.
takze alebo dam 75mm alebo bduem vetrat oknom.
je mi jasne ze cez 125mm by to slo lespie ako cez 2-3 mensie potrubia.
ale snad to nebdue take zle, Comair ma na SK, referencny dom, a ze by to tam nejaku hucalo by som nepovedal.
- 28 bře 2014, 17:04
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
myslim, ze je to tym priemerom 75mm, pre kuchynu je doporucene 100m3/hod (4x75mm pri 2m/s 88m3/h)
prietok/rychlost
2,0m/s 2,5m/s 3,0m/s
1 kanał 22,0 m3/h 28,0 m3/h 34,0 m3/h
2 kanały 44,0 m3/h 56,0 m3/h 68,0 m3/h
inak aky mate nazor na RJ COMAIR HRUC-E 300 ?
prietok/rychlost
2,0m/s 2,5m/s 3,0m/s
1 kanał 22,0 m3/h 28,0 m3/h 34,0 m3/h
2 kanały 44,0 m3/h 56,0 m3/h 68,0 m3/h
inak aky mate nazor na RJ COMAIR HRUC-E 300 ?
- 13 úno 2014, 02:17
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Dobry den,
v prilohe mam jeden navrh na rekuperaciu, neviem preco tam dali 2x odtah s kuch.
tiez ten privod na chodbu sa mi zda zbytocny.
uvitam postrehy, navrhy a rady
v prilohe mam jeden navrh na rekuperaciu, neviem preco tam dali 2x odtah s kuch.
tiez ten privod na chodbu sa mi zda zbytocny.
uvitam postrehy, navrhy a rady
- 11 úno 2014, 11:11
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
dakujem, pozrem sa na to.
bohuzial pouzitie spira by mi skomplikovalo izolaciu stropu, a SDK
bohuzial pouzitie spira by mi skomplikovalo izolaciu stropu, a SDK
- 10 úno 2014, 16:23
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Dobry den,
potreboval by som poradit alternativne potrubie k spiro, ktore by malo mensi priemer.
niekde som to aj videl take tie hadice, podobne chranicke el. ale neviem uz ako sa to volalo.
spiro bolo planovane 100mm
Dakujem.
potreboval by som poradit alternativne potrubie k spiro, ktore by malo mensi priemer.
niekde som to aj videl take tie hadice, podobne chranicke el. ale neviem uz ako sa to volalo.
spiro bolo planovane 100mm
Dakujem.
- 30 led 2014, 21:55
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
dik, to som uz par krat cital. 100mm neviem ci tam dam.
to sanie/vyfuk by podla vas tak mohlo byt? pr. ktore potrubie moze byt dlhsie?
to sanie/vyfuk by podla vas tak mohlo byt? pr. ktore potrubie moze byt dlhsie?
- 30 led 2014, 15:33
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
to je celkom sikovne, dakujem.
mohli by ste mi prosim vas poradit, ci by som mohol umiestnit sanie a vyfuk ako v prilohe, V stena, vyfuk by som chcel co najviac k J stene (podbranie) tak ako je nacrtnute na obr.
ak by bol rozvod robeni cez spiro 125mm kolko cm je potreba izolovat?
Dakujem.
mohli by ste mi prosim vas poradit, ci by som mohol umiestnit sanie a vyfuk ako v prilohe, V stena, vyfuk by som chcel co najviac k J stene (podbranie) tak ako je nacrtnute na obr.
ak by bol rozvod robeni cez spiro 125mm kolko cm je potreba izolovat?
Dakujem.
- 28 led 2014, 12:29
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Zdravim, tych 150cm by sa dalo.
mohol by som na koniec vyfuku dat 60 koleno smerom na J, aby ten vzduch odtiahlo podbranie?
Viete si predstavit montovat do tejto miestnosti jednotku 900 x 600 x 2060 mm + el. kotol?
Dakujem
mohol by som na koniec vyfuku dat 60 koleno smerom na J, aby ten vzduch odtiahlo podbranie?
Viete si predstavit montovat do tejto miestnosti jednotku 900 x 600 x 2060 mm + el. kotol?
Dakujem
- 27 led 2014, 23:20
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Dakujem.
ano tomu rozumiem, ze ten vzduch s domu pojde prec tak ci tak, ale ak by som chcel ohriat vodu cez akt. RJ tak musim mat nejaky prietok.
dnes som niekde cital povedzme 100m3 vzduchu = 1KW. nieco ide na ohrev vody, nieco sa musi ponechat na ohrev cerstveho sucheho vzduchu. Neviem aky je ...
ano tomu rozumiem, ze ten vzduch s domu pojde prec tak ci tak, ale ak by som chcel ohriat vodu cez akt. RJ tak musim mat nejaky prietok.
dnes som niekde cital povedzme 100m3 vzduchu = 1KW. nieco ide na ohrev vody, nieco sa musi ponechat na ohrev cerstveho sucheho vzduchu. Neviem aky je ...
- 27 led 2014, 22:41
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
sanie V, vyfuk J napadlo aj mna, no bolo mi povedane ze vyfuk ma byt co najkratsi (takto by to bolo cez kupelnu na J mozno 2,5m, V cez stenu 0,5m) .
techn. miestnost je ta najmensia, 177x132cm.
mala by tam ist RJ, boiler na TUV(dohrev fotovoltanika), el. kotol +expanzna nadoba, obehove cerpadlo ...
techn. miestnost je ta najmensia, 177x132cm.
mala by tam ist RJ, boiler na TUV(dohrev fotovoltanika), el. kotol +expanzna nadoba, obehove cerpadlo ...
- 27 led 2014, 16:21
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 32166
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
prisiel som s projektantom na dalsiu komplikaciu, vzduchotechnika vobec nie je mala, zato moja tech. miestnost je :D
takze teraz hladam nejaku malu pasivnu jednotku, ktora by sa dala schovat pod strop.
dalsi problem je v vyfuk a privod vzduchu, kde pravdepodobne pojde pouzit 125mm spiro+izolacia ...
takze teraz hladam nejaku malu pasivnu jednotku, ktora by sa dala schovat pod strop.
dalsi problem je v vyfuk a privod vzduchu, kde pravdepodobne pojde pouzit 125mm spiro+izolacia ...
- 22 led 2014, 02:17
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Nilan VP18 K EK9
- Odpovědi: 65
- Zobrazení: 72838
Re: Nilan VP18 K EK9
pracku mame novu, stala cca 500e zaruka 2r. :D
porovnavate Nilan Eco k valche (zapalkam)?
mna na tejto jednotke zaujala mala spotreba vent.
Neradim kazdemu aby si hned zobral uver na vsetky dotupne technologie, a nacpal ich do domu.
Nazori su rozne, a ako pisal v jednom prispevku Leon, dom treba ...
porovnavate Nilan Eco k valche (zapalkam)?
mna na tejto jednotke zaujala mala spotreba vent.
Neradim kazdemu aby si hned zobral uver na vsetky dotupne technologie, a nacpal ich do domu.
Nazori su rozne, a ako pisal v jednom prispevku Leon, dom treba ...
- 21 led 2014, 18:35
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Nilan VP18 K EK9
- Odpovědi: 65
- Zobrazení: 72838
Re: Nilan VP18 K EK9
sam este neviem 
lacnejsia alternativa by mohla byt pasivna RJ NILAN ECO,
a na ohrev TUV napr. DRAŽICE TC 100 E.
verim tomu ze ta pasivna RJ je menej poruchova,
menej bolestne je opravit/vymenit boiler za 800e ako RJ za 5500e.
lacnejsia alternativa by mohla byt pasivna RJ NILAN ECO,
a na ohrev TUV napr. DRAŽICE TC 100 E.
verim tomu ze ta pasivna RJ je menej poruchova,
menej bolestne je opravit/vymenit boiler za 800e ako RJ za 5500e.
- 21 led 2014, 10:29
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Nilan VP18 K EK9
- Odpovědi: 65
- Zobrazení: 72838
Re: Nilan VP18 K EK9
Dakujem za odpoved a informacie.
Rozhodujem sa medzi VP18, alebo kombinacii inej RJ a boileru s TC. (cena VP18 je o nieco vyssia)
Chapem ze ma aj nieco naviac, nez boiler TC.
Rozhodujem sa medzi VP18, alebo kombinacii inej RJ a boileru s TC. (cena VP18 je o nieco vyssia)
Chapem ze ma aj nieco naviac, nez boiler TC.
- 19 led 2014, 19:32
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Nilan VP18 K EK9
- Odpovědi: 65
- Zobrazení: 72838
Re: Nilan VP18 K EK9
Dobry den,
Viete prosim vas povedat aku zaruku dava Nilan na VP18K ?
Ake skusenosti mate s poruchovostov tohoto systemu?
Aka je odhadovana zivotnost jednotky?
Dakujem.
Viete prosim vas povedat aku zaruku dava Nilan na VP18K ?
Ake skusenosti mate s poruchovostov tohoto systemu?
Aka je odhadovana zivotnost jednotky?
Dakujem.
- 12 pro 2013, 21:39
- Fórum: Ekonomika
- Téma: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY
- Odpovědi: 127
- Zobrazení: 148484
Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY
take co sa lahko namontuje, a nebude mat zbytocne koleno na privod
)
- 12 pro 2013, 18:20
- Fórum: Ekonomika
- Téma: rekuperacia naklady/navratnost
- Odpovědi: 47
- Zobrazení: 52077
Re: rekuperacia naklady/navratnost
to prirovnanie k tarantulam, je celkom dobre :) clovek by potom nemusel montovat na kazde okno stietky, co je celkom otrava.
na TUV uvazujem urcite nejake TC alebo akt. RJ.
na kurenie zatial tepl. podlahovka a el. kotol, casom asi upgrade na TC (mozno aj nejaku fotovoltaniku) chcel by som zistit po ...
na TUV uvazujem urcite nejake TC alebo akt. RJ.
na kurenie zatial tepl. podlahovka a el. kotol, casom asi upgrade na TC (mozno aj nejaku fotovoltaniku) chcel by som zistit po ...