rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

dobry den,

mohli by ste sa prosim vas vyjadrit k nakresu rozvodov pre vzduchotechniku?
RJ bude pravdepodobne NILAN VP18K (uvidim este podla ceny).

Hlavne rozvody by som chcel robit 150 Al harmonika s izolaciou (vedene v znizenom SK strope/podhlade), s nej odbocky do izieb 125. Privod/odvod bude v stene nad dverami hned pod stropom.
dom_rozvod_vz.gif
odporucania na pouzity material vitane :)
je mozne ze bude potrebne pouzit nejake filtre a tlmice hluku, ... no to neviem kam dat :(
dakujem.
m
Naposledy upravil(a) meem dne 30 lis 2013, 20:13, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder »

Tento projekt sa mi zdá celý dosť nepodarený.
Prečo má odťahové potrubie takú zbytočnú trasu s toľkými kolenami ?
Určite by som nezapájal digestor do RJ.
Prívody čerstvého vzduchu v izbách na koniec izieb oproti dverám.
Dal by som prívod vzduchu aj do kuchyne.
Vonajšie nasávanie vedľa výfuku tiež nebude naj riešenie.
90⁰ kolená treba eliminovať.
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

vonkajsie nasavanie bude inde ako odsavanie (to som chcel dat az nad strechu)
tam by som uz hovoril o nejakej velkej dlzke.
terajsi nakrez ma odsavanie menej ako 10m. co som povazoval za malo.
privod hlavne potrubie ma asi 5m.

preco mam tahat pr. potrubie na koniec izby? to nebude potom zbytocne dlhe?

tie 90st kolena su len nakreslene, realne by tam boli odbocky do izieb (tie su asi pod 60st uhlom) a inde by sa len ohlo potrubie v danom smere, no chcel by som ho udrzat v chodbe (znizeny strop) a na kraji kuch. kde bude podhlad.

no dalo by sa to pravda rozvetvovat uz v tech. miestnosti a viest priamociaro.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder »

meem píše:preco mam tahat pr. potrubie na koniec izby? to nebude potom zbytocne dlhe?
Inak bude fúkaný vzduch hneď odsávaný pod dverami a izba sa neprevetrá.

Podľa možnosti treba čo najmenej kolien a v čo najmenšom uhle.
Projekt je vhodné dať urobiť odborníkovi, resp. ho s ním aspoň konzultovať. On vie určiť či sú potrebné tlmiče hluku a vypočítať priemery potrubí.
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

nejaka logika v tom je, aj ked si myslim, ze vzduch sa tak ci tak v izbe premiesa prudenim.

prerobil som nacrt:
dom_rozvod_vz2.gif
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder »

Ešte by bolo vhodné fúkanie do tretej izby posunúť ku oknu a v kuchyni do náprotivného rohu oproti nasávaniu.
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

dakujem za info.

skusim to este prekreslit v nejakom 2d.
hlavnu vetvu by som chcel spravit 160mm a s nej do izieb Y odbocky 125mm.
ak by som potrubie viedol v izolacii (dreveny strop, izolacia 3x10cm +) je potrebne ho este dodatocne izolovat?

nakolko moj zamer "natalcit" ho do znizeneho stropu nepresiel, neviem kam ho teraz dam. (pod SK strop sa nezmesti)

Dakujem
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder »

Rozvody, minimálne prívod vzduchu, ak aj pôjde v interiéri je dobré zaizolovať. Pre istotu, do budúcna. Napr. keď tam časom budete chcieť fúkať chladený vzduch.
Odťah vedený interiérom nie je potrebné izolovať.
Ak vedenia pôjdu v nezateplených priestoroch odporúčam izolovať všetko.

Ak sa potrubie nezmestí do stropu dáva sa buď do priznaných kastlíkov (ktoré môžu byť aj pekným dekoratívnym doplnkom) alebo v povalovom priestore.
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

ak by teda boli v izolacii "sklena vata" v strope, je potrebna aj dodatocna izolacia potrubia?

nevyhoda, oslabenie izolacie o hrubku potrubia... :(
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder »

Ako som písal vyššie, prívod vzduchu izolovať vždy.

O spomínanom oslabení izolácie sa vedú rôzne polemiky. Napriek tomu je to bežná prax. Pravdepodobne aj z dôvodu, že v niektorých prípadoch niet inej možnosti.
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

aku minimalnu velkost potrubia by ste mi doporucili? (ako zvycajne je problem s miestom)

pre privod vzducho do izieb sa bezne pouziva 125mm + 40mm izolacie, to je nejakych 20cm.

pri pouziti obdlznikoveho potrubia by sa vyska mohla znizit asi na 80mm (s izolaciou 16cm).

bolo by mozne este nieco ubrat?

dakujem
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder »

Na tieto otázky by mal odpovedať projektant. Vzduchári z praxe neodporúčajú používať hranaté vedenia ak to nie je nutné. Kruhové je jednoznačne lepšie.
Váš dom nie je veľký, možno by Vám stačili prívody vzduchu 100mm.
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

prisiel som s projektantom na dalsiu komplikaciu, vzduchotechnika vobec nie je mala, zato moja tech. miestnost je :D

takze teraz hladam nejaku malu pasivnu jednotku, ktora by sa dala schovat pod strop.

dalsi problem je v vyfuk a privod vzduchu, kde pravdepodobne pojde pouzit 125mm spiro+izolacia.

1. ak by som dal vyfuk/privod s V, boli by asi priliz blizko seba.
2. moznost by bolo pouzit nasavanie s J, ale tam je celkom prievan, a sem tam sa tam bude parkovat... (podbranie)
3. jedeno potrubie dat cez strop nad strechu

ktore riesenie by sa vam pozdavalo ako najlepsie? (konstrukcne je ta 1)


Dakujem.
Přílohy
podoris, sever je na lavo :)
podoris, sever je na lavo :)
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od Ferin »

A která je te technická místnost? Že je malá.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od BobTheBuilder »

A čo tak dať sanie na Východ a výfuk na Juh ?
Prečo sa vám jednotka nezmestí do tech miestnosti ?
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

sanie V, vyfuk J napadlo aj mna, no bolo mi povedane ze vyfuk ma byt co najkratsi (takto by to bolo cez kupelnu na J mozno 2,5m, V cez stenu 0,5m) .

techn. miestnost je ta najmensia, 177x132cm.

mala by tam ist RJ, boiler na TUV(dohrev fotovoltanika), el. kotol +expanzna nadoba, obehove cerpadlo, zalozny zdroj. (do buducna mozno TC)

plyn v dome nie je, a neviem ci by sa ho oplatilo zaviest

na ohrev TUV som zvazoval VP 18, no myslim si ze by to mohlo zbytocne vysusovat vzduch v tak malom dome, a potom cena.

Nilan sa mi paci, VPL K 15 by bola alternativa, ale na SK s Plzne je daleko, doprava jednotky, zapojenie a servis su dalsie naklady na viac.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od KorDa »

Nikdo z chlapů, co od nás jezdí na montáže, nemají rádi jednotky pod stropem :-) Zkuste něco montovat s rukama nad hlavou, nechat si kapat na hlavu kondenzát a navrch se posypat smetím z filtrů. :lol:
Vysušování nějakým typem rekuperační jednotky je hloupost. Vysušuje větrání venkovním vzduchem o malém obsahu vzdušné páry. Není rozhodující, čím ten suchý vzduch do domu naženete, ale kolik ho tam naženete.
Uživatelský avatar
meem
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 40
Registrován: 25 lis 2013, 17:18
Kontaktovat uživatele:

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od meem »

Dakujem.

ano tomu rozumiem, ze ten vzduch s domu pojde prec tak ci tak, ale ak by som chcel ohriat vodu cez akt. RJ tak musim mat nejaky prietok.
dnes som niekde cital povedzme 100m3 vzduchu = 1KW. nieco ide na ohrev vody, nieco sa musi ponechat na ohrev cerstveho sucheho vzduchu. Neviem aky je pomer.
norma na vetranie tu tiez bola niekde napisana, ale nespomenim si na to min. ja som zvazoval 20h po 100m3 + nejake max 250m3 na odtah WC.

ten vyfuk a sanie by ste riesili ako?
(tiez by som rad pouzil 125mm, vp18 ma privod 160mm)
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od KorDa »

Na ohřátí vody pomocí VP18 stačí cca 90 m3/h a to například jen přes noc. To znamená v průměru za den kolem 50 m3/h. To je úplně stejně jako jakoukoliv jinou větrací jednotkou.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2

Příspěvek od KorDa »

meem píše: ten vyfuk a sanie by ste riesili ako?
(tiez by som rad pouzil 125mm, vp18 ma privod 160mm)
Střechu bych vynechal, když sání a výfuk na jednu stranu, pak musí být 150 cm od sebe. Přívod je 160, ale můžete ho hned za jednotkou rozdělit třeba na x krát 80mm.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 0 hostů