Nalezeno 151 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 15 kvě 2017, 13:14
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: rekuperacia - privody a odvody
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 3581
Re: rekuperacia - privody a odvody
Už se to tu probíralo. Systém přívod/odvod do jedné místnosti se dělá v kancelářích, apartmánech, zkrátka všude, kde se předpokládá oddělení větracích prostor. Důvodů může být více, nejčastěji to bývá z akustických důvodů, kde poříznuté dveře nejsou žádoucí. U některých technologický místností jsou ...
- 27 dub 2017, 15:44
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 9689
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Ještě jednou. Izolovat se musí vše, viz výše.
EPP potrubí je už izolací samo o sobě a tedy není jej třeba dále izolovat. Lze ho použít na přívod, sání, odtah i výfuk. Sání a výfuk lze udělat z větší síly. EPP se dostane ve více typech. Podobné vlastnosti má i EPE potrubí, které je měkkčí ale laik ho ...
EPP potrubí je už izolací samo o sobě a tedy není jej třeba dále izolovat. Lze ho použít na přívod, sání, odtah i výfuk. Sání a výfuk lze udělat z větší síly. EPP se dostane ve více typech. Podobné vlastnosti má i EPE potrubí, které je měkkčí ale laik ho ...
- 27 dub 2017, 14:32
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Řešení spínače zvýšeného odtahu
- Odpovědi: 12
- Zobrazení: 8587
Re: Řešení spínače zvýšeného odtahu
Nejde jen o velikost domu, jde o celou koncepci VZT rozvodů. Jsem však přesvědčen, že by stačila většina jednotek o výkonu cca 300m3/h. Konkurence je veliká a jak se nehodlám vyjadřovat k obchodním invektivám kolegy Zohana, tentokrát souhlasím, že utrácíte zbytečně.
- 27 dub 2017, 14:29
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 9689
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
EPP potrubí můžete dát i do podhledu. Izolovat se musí vše kromě odtahu, pokud nevede v nezatepleném studeném prostoru. Izoloval bych bez ohledu na typ rekuperace.
- 13 dub 2017, 09:06
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: projektant VZT
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 24366
Re: projektant VZT
Znám prostředí velké vzduchotechnické firmy a chápu argumentaci Nema. Správně řekl, že nemá smysl si najímat Metrostav a podobné giganty na stavbu garáže. Režie takových firem tyto zakázky jednoduše neutáhne. Není to o lemplovství, jejich fungování je nastaveno pro velké zakázky. Proč asi u staveb ...
- 06 dub 2017, 15:09
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Rozumíte někdo štítku Inventeru?
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 3527
Re: Rozumíte někdo štítku Inventeru?
Podle nařízení EU 1253/2014 je na štítku chybně označen typ jednotky, neboť:
Definition
BVU = bi-directional ventilation unit (with supply and return flows) with fresh air treatment .
Reference configuration of a BVU: product whose configuration comprises a casing, at least two
fans with variable ...
Definition
BVU = bi-directional ventilation unit (with supply and return flows) with fresh air treatment .
Reference configuration of a BVU: product whose configuration comprises a casing, at least two
fans with variable ...
- 07 bře 2017, 16:59
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 6799
Re: Pasivna rekuperacia - predohrev a doohrev
A aspoň ročnú spotrebu jednotky? :) Pomôže mi to pri rozhodovaní, či aktívnu alebo pasívnu rekuperáciu. Pri aktívnych viem, že ročne minú 1,5-2,5 MWh. Ale pasívne + predohrev, to neviem.
Je zcela nesmyslné srovnávat spotřebu pasivních a aktivních rekuperací jen z hlediska celkového příkonu. Když ...
- 04 led 2017, 15:22
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Cirkulační vzduch
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 5066
Re: Cirkulační vzduch
Nechci se pouštět do finančních rozborů bez znalosti konkrétního řešení, projektu. Souhlasím však tentokrát s Nemem, můžete mít funkční zařízení nebo šidítko pro splnění předpisů, požadavků hygieny atd.
- 20 pro 2016, 15:11
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: rekuperační jednotka z bazaru
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 2881
Re: rekuperační jednotka z bazaru
týká?
Netýká. Problém je jinde. Podle našeho právníka se nic nemění u starších instalací, když ale budete chtít do nově kolaudovaného objektu dát neodpovídající zařízení, nemusíte uspět při kolaudaci.
Ještě otázka mimo - bylo mi řečeno, že čím větší prostor, tím musí mít RJ větší výkon bez ohledu ...
Netýká. Problém je jinde. Podle našeho právníka se nic nemění u starších instalací, když ale budete chtít do nově kolaudovaného objektu dát neodpovídající zařízení, nemusíte uspět při kolaudaci.
Ještě otázka mimo - bylo mi řečeno, že čím větší prostor, tím musí mít RJ větší výkon bez ohledu ...
- 19 pro 2016, 00:33
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Regulace ventilátorů
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 92189
Re: Regulace ventilátorů
Změna otáček ventilátoru je dosažena pomocí frekvenčního měniče, rozdíl tlaků delta p je snímáno na čidlech umístěných na jednotce. Otázka ale zní, jak řízení VZT dokáže určit na jaké otáčky (v tomto případě O 2) má být ventilátor přenastaven.
Jedním ze způsobů je použití běžného presostatu s ...
- 18 pro 2016, 23:56
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Regulace ventilátorů
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 92189
Re: Regulace ventilátorů
S potěšením kvituji, že se alespoň shodneme, že konstantní tlak u jednotek pro RD je zbytečné řešit.
Jak jsem již napsal, existuje několik relevantních důvodů, proč udržovat konstantní průtok. V čem se nemohu shodnout, je právě důvod zanášení filtrů. Dokonce jste se trefil do mého profesního oboru ...
Jak jsem již napsal, existuje několik relevantních důvodů, proč udržovat konstantní průtok. V čem se nemohu shodnout, je právě důvod zanášení filtrů. Dokonce jste se trefil do mého profesního oboru ...
- 17 pro 2016, 14:50
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení projektu vzduchotechniky
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 10482
Re: Posouzení projektu vzduchotechniky
Když si propojíte trasy přívod-odtah, neodpovídají objemově. Co se stane s přebytečným vzduchem?
- 17 pro 2016, 14:22
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení projektu vzduchotechniky
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 10482
Re: Posouzení projektu vzduchotechniky
Z hlediska vzduchotechnického mám několik připomínek. Tohle je klasický projekt někoho, zaškoleného na jednotky Atrea a tím se stále dokola opakující diskutabilní záležitosti. Pokud vzduchotechnice nerozumíte, nemá smysl bazírovat na technické argumentaci. Jsou jí tu věnovaná celá samostatná témata ...
- 16 pro 2016, 11:43
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Regulace ventilátorů
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 92189
Re: Regulace ventilátorů
jakým způsobem řízení ventilátoru pozná, že je na stejném objemovém průtoku. Otázku chápu poněkud jinak, než ji zřejmě vnímá IJK. Například: jednotka má dodávat 2000 m3/h. Naroste tlaková ztráta z důvodu "x". Jednotka zvýší otáčky a jak pozná, že dosáhla opět 2000 m3/h? Ustálením otáček? Na jakých ...
- 15 pro 2016, 08:37
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Regulace ventilátorů
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 92189
Re: Regulace ventilátorů
Pokud vezmu v potaz, že výkon ventilátoru je nastaven na nějakou hodnotu a během provozu jednotky se mění tlakové ztráty potrubí (zanášení filtrů atd.), dochází tímto ke změně objemového průtoku vzduchu. (s narůstající tlakovou ztrátou u ventilátoru klesá objemový průtok). Na tento děj by mělo ...
- 09 pro 2016, 15:28
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Náklady na technologii domu
- Odpovědi: 241
- Zobrazení: 229314
Re: Náklady na technologii domu
Souhlasím s Mirasem. Skutečně má LWZ 404 jen pasivní rekuperaci. Aktivní rekuperace musí být až za pasivním výměníkem, jinak by ten pasivní výměník ztratil význam. Nemůžete do výměníku dohřívat vzduch. To je fyzikálně mimo. Všimněte si detailů. S dovolením použiju Mirasovo obrázek. V přívodu do ...
- 22 lis 2016, 14:06
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Zehnder Comfoair 350 L Luxe s Entalpickym vymenikem
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 65921
Pasivní jednotka
Cenové rozmezí 1500 € ( 40 500 Kč) až 1800 € ( 48 700 Kč) odpovídá jednotkám stejné kategorie a kvality dostupných u nás s bezproblémovou zárukou a servisem. Podle mě si zbytečně přiděláváte starosti s importem.
- 21 lis 2016, 14:26
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Montáž nebo loupež za bílého dne?
- Odpovědi: 68
- Zobrazení: 132991
Re: Montáž nebo loupež za bílého dne?
Myslím, že s tou otevřeností to poněkud přeháníte. Naše rabaty u Elektrodesignu se pohybují kolem 45%. Faktury tu s dovolením zveřejňovat nehodlám.
- 18 lis 2016, 13:04
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Typy spiro potrubí
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 24595
Re: Typy spiro potrubí
Neberte to teď, že amatér znamená fušér. Amatér v tomto významu znamená, že nemá profesionální vybavení. Amatér ho ani nepotřebuje a pokud si dělá vzduchotechniku jen pro sebe, vystačí si s flexou. Jinak si ale nedělejte iluze, že by někdo zabrušoval na stavbě řezy pilníkem. To opravdu nehrozí.
- 15 lis 2016, 16:55
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Montáž nebo loupež za bílého dne?
- Odpovědi: 68
- Zobrazení: 132991
Re: Montáž nebo loupež za bílého dne?
Srovnání s restaurací není úplně nejprůkaznější, třebaže v principu správné. Host totiž nedostane na účtu rozdělené položky za suroviny, za spotřebu plynu na vaření, za mytí nádobí, za pronájem prostor, za režii kolem personálu. Dostane cenu jídla a chce nebo nechce. U položek, které se jen ...