Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Ahoj, v projektu mam pouzite spiro potrubi o prumeru 160 a 125 mm a chtel bych se zeptat, jaky prumer der byste vrtali pro toto potrubi. Diry budou skrz ZB venec o tloustce 30 cm a idealne bych je chtel co nejmensi, ale aby byly dostatecne. Predem diky za odpovedi.
-
Tazatel
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Záleží na typu a tloušťce izolace. Já nechával cca 10 cm větší průměr, ale izoloval jsem nástřikem tvrdou PU pěnou (Izopianol, W/(m.K) 0,021).
Nevím jak je to s vrtáním takového průměru do věnce (já mám díru pod), ale není to trochu na posouzení statikem?
Nevím jak je to s vrtáním takového průměru do věnce (já mám díru pod), ale není to trochu na posouzení statikem?
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Z hlediska statiky je to v poradku. Dum je bungalov a je zpevneny vnitrnimi venci. Temito vnitrnimi venci prave prochazi potrubi vzduchotechniky, pod vazniky - tepelna izolace je mezi vazniky a nad vazniky. V projektu je otvor 200 mm na 160mm trubku a to uz bych musel snizit SDK strop (chyba v projektu). Takze bych radeji vrtal mensi prumer nez tech 200 mm, abych nemusel tolik snizit strop, ale nikde jsem nenasel informaci, jake otvory se vrtaji pro zminene spiro trubky.
- BaR
- registrovaný

- Příspěvky: 27
- Registrován: 11 led 2017, 16:32
- Bydliště: Ústí nad Labem
- Kontaktovat uživatele:
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Dobrý den,
když mi montážní firma montovala vzduchotechniku, udělali mi přes fasádu asi 320 mm prostupy na sání a výfuk. Do nich zasadili 200 mm SPIRO potrubí zaizolované 50 mm K-Flex a zbytek zastříkali pěnou. V technické místnosti udělali zúžení na 160 mm opět s 50 mm izolací. To napojili na hrdla jednotky. Po domě mi potom vedli opět zaizolované potrubí na chodbě 160 mm a do jednotlivých místností to ještě zúžili na 125 mm + izolace. To samé udělali i s odtahem, ale to už neizolovali. Tzn., že z jednotlivých místností šlo SPIRO 125 mm a na chodbě udělali hlavní větev 160 mm. Teď už ty prostupy dělají nově z EPP potrubí a tam už není nutné dělat větší prostupy. Kdybych počkal pár měsíců, mohl jsem to mít řešené jinak. Ale i tak jsem velmi spokojený.
BaR
když mi montážní firma montovala vzduchotechniku, udělali mi přes fasádu asi 320 mm prostupy na sání a výfuk. Do nich zasadili 200 mm SPIRO potrubí zaizolované 50 mm K-Flex a zbytek zastříkali pěnou. V technické místnosti udělali zúžení na 160 mm opět s 50 mm izolací. To napojili na hrdla jednotky. Po domě mi potom vedli opět zaizolované potrubí na chodbě 160 mm a do jednotlivých místností to ještě zúžili na 125 mm + izolace. To samé udělali i s odtahem, ale to už neizolovali. Tzn., že z jednotlivých místností šlo SPIRO 125 mm a na chodbě udělali hlavní větev 160 mm. Teď už ty prostupy dělají nově z EPP potrubí a tam už není nutné dělat větší prostupy. Kdybych počkal pár měsíců, mohl jsem to mít řešené jinak. Ale i tak jsem velmi spokojený.
BaR
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
BaR píše:Dobrý den,
když mi montážní firma montovala vzduchotechniku, udělali mi přes fasádu asi 320 mm prostupy na sání a výfuk. Do nich zasadili 200 mm SPIRO potrubí zaizolované 50 mm K-Flex a zbytek zastříkali pěnou. V technické místnosti udělali zúžení na 160 mm opět s 50 mm izolací. To napojili na hrdla jednotky. Po domě mi potom vedli opět zaizolované potrubí na chodbě 160 mm a do jednotlivých místností to ještě zúžili na 125 mm + izolace. To samé udělali i s odtahem, ale to už neizolovali. Tzn., že z jednotlivých místností šlo SPIRO 125 mm a na chodbě udělali hlavní větev 160 mm. Teď už ty prostupy dělají nově z EPP potrubí a tam už není nutné dělat větší prostupy. Kdybych počkal pár měsíců, mohl jsem to mít řešené jinak. Ale i tak jsem velmi spokojený.
BaR
Diky za informace. O tom EPP potrubi jsem jeste neslysel, jdu se na to mrknout.
-
rasto1
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Tie EPP potrubia vyzerali vyborne az po zhliadnuti ceny.
Preboha to akoze dat 30E/m a jedno koleno dalsich 30E???
Keby to stalo polovicu, tak by uz ani nebolo na vyber a vsetci by to pouzivali
Preboha to akoze dat 30E/m a jedno koleno dalsich 30E???
Keby to stalo polovicu, tak by uz ani nebolo na vyber a vsetci by to pouzivali
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
To EPP potrubie sa moze instalovat aj do SDK podhladu?? A na sanie a vyfuk nemusi byt izolovane ani pri aktivnej RJ??
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
EPP potrubí můžete dát i do podhledu. Izolovat se musí vše kromě odtahu, pokud nevede v nezatepleném studeném prostoru. Izoloval bych bez ohledu na typ rekuperace.
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
myslel som sanie a vyfuk z EPP potrubia...
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Ještě jednou. Izolovat se musí vše, viz výše.
EPP potrubí je už izolací samo o sobě a tedy není jej třeba dále izolovat. Lze ho použít na přívod, sání, odtah i výfuk. Sání a výfuk lze udělat z větší síly. EPP se dostane ve více typech. Podobné vlastnosti má i EPE potrubí, které je měkkčí ale laik ho v podstatě od EPP nepozná. V Česku bych vám doporučil kontaktovat info@setrite.cz ,jedná se o přímého importéra EPP a tak si domluvíte i cenu., aby pan Zohan nekřičel, že doporučuji nějakého prodejce třetí řady.
EPP potrubí je už izolací samo o sobě a tedy není jej třeba dále izolovat. Lze ho použít na přívod, sání, odtah i výfuk. Sání a výfuk lze udělat z větší síly. EPP se dostane ve více typech. Podobné vlastnosti má i EPE potrubí, které je měkkčí ale laik ho v podstatě od EPP nepozná. V Česku bych vám doporučil kontaktovat info@setrite.cz ,jedná se o přímého importéra EPP a tak si domluvíte i cenu., aby pan Zohan nekřičel, že doporučuji nějakého prodejce třetí řady.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
