Nalezeny 3 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 19 bře 2015, 09:23
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 5519
Re: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
To, co sa deje s relativnou vlhkostou, ked sa meni jej teplota je mi jasne. Ale podla mojho nazoru je skor podstatna teplota na vstupe. Akonahle nasavam do jednotky vzduch pod bodom mrazu, tak aj steny vymennika (minimalne na konci) sa zacnu blizit tejto teplote, pricom na druhej strane odchadza ...
- 17 bře 2015, 09:15
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 5519
Re: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
Jednotka ide na minimalny prietok 20%, co by malo odpovedat 70-80m3, vystupny prietok som meral anemometrom TESTO a po prepocitani na priemer potrubia to +- sedelo. To ci su prietoky rovnake som nemeral, ale predpokladam, ze nejaky extra rozdiel tam nie je. Jednotka a oba ventilatory bezia nonstop ...
- 16 úno 2015, 12:36
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 5519
Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
Nema niekto nahodou rekuperacnu jednotku Atrea EC4 370 a nahodou na nej nemeral teploty a teda aj ucinnost? Chcel by som si porovnat hodnoty, ktore som nameral na mojej jednotke. Do rekuperacnej jednotky som nainstaloval 4ks digitalnych cidiel DS18B20 a teploty zaznamenavam kazdych 15 minut. Vsetky ...