Vyhledáváním bylo nalezeno 3 výsledků

Zpět na pokročilé hledání

Re: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita

To, co sa deje s relativnou vlhkostou, ked sa meni jej teplota je mi jasne. Ale podla mojho nazoru je skor podstatna teplota na vstupe. Akonahle nasavam do jednotky vzduch pod bodom mrazu, tak aj steny vymennika (minimalne na konci) sa zacnu blizit tejto teplote, pricom na druhej strane odchadza vzd...
od supiiik
19 bře 2015, 09:23
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
Odpovědi: 5
Zobrazení: 5420

Re: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita

Jednotka ide na minimalny prietok 20%, co by malo odpovedat 70-80m3, vystupny prietok som meral anemometrom TESTO a po prepocitani na priemer potrubia to +- sedelo. To ci su prietoky rovnake som nemeral, ale predpokladam, ze nejaky extra rozdiel tam nie je. Jednotka a oba ventilatory bezia nonstop, ...
od supiiik
17 bře 2015, 09:15
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
Odpovědi: 5
Zobrazení: 5420

Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita

Nema niekto nahodou rekuperacnu jednotku Atrea EC4 370 a nahodou na nej nemeral teploty a teda aj ucinnost? Chcel by som si porovnat hodnoty, ktore som nameral na mojej jednotke. Do rekuperacnej jednotky som nainstaloval 4ks digitalnych cidiel DS18B20 a teploty zaznamenavam kazdych 15 minut. Vsetky ...
od supiiik
16 úno 2015, 12:36
 
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Atrea EC4 ucinnost - marketing vz realita
Odpovědi: 5
Zobrazení: 5420

Zpět na pokročilé hledání