Nalezeno 16 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 05 pro 2015, 01:06
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Podtlak v domě
- Odpovědi: 20
- Zobrazení: 24510
Re: Podtlak v domě
Dobry vecer, omlouvam se za vytazeni stareho tematu ale v soucastne dobre resim jestli staci kdyz bude parozabrana pripevnena k obvodovemu zdivu "pouze" tmelem (Jutafol Mastic, housenka cca 3mm siroka) a paskou Tyvek (akrylove lepidlo, pod tim penetrace). Pod parozabranou bude 10-20 cm vzduchova ...
- 05 lis 2015, 20:59
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 4805
Re: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni
Dobry den,
rozdelovaci komoru na chodbe zvazim a proberu s projektantem. Pokud by nam to usetrilo tlumice v pokojich tak to je jedine dobre. A taky skrtici klapky a pristup k nim (dvirkama) by byl na jednom miste. Myslite neco takoveho Jako rozbocku myslite toto? http://www.ventilator-ventilatory ...
rozdelovaci komoru na chodbe zvazim a proberu s projektantem. Pokud by nam to usetrilo tlumice v pokojich tak to je jedine dobre. A taky skrtici klapky a pristup k nim (dvirkama) by byl na jednom miste. Myslite neco takoveho Jako rozbocku myslite toto? http://www.ventilator-ventilatory ...
- 04 lis 2015, 17:11
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 4805
Re: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni
Dobry den, objasneni by bylo takove ze dum uz je castecne hotovy a tak neni jina moznost umisteni potrubi ktere by privadelo vzduch do obyvaku. Podlahou uz je to pasé (je zalita anhydritem), pod stropem spodniho patra to taky nejde (je tam pohledovy beton).
Jinak jsme vyhodili dva tlumice (ze ...
Jinak jsme vyhodili dva tlumice (ze ...
- 03 lis 2015, 12:22
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 4805
Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni
Dobry den,
rad bych se zeptal na vas nazor na nas projekt vzduchotechniky. Je v poradku, slo by tam neco usetrit, neco udelat lepe, optimalizovat to?
Jednotka je navrzena tato: http://ecoventeu.shoparena.pl/pl/p/Renovent-Excellent-300/200
Dum uz je postaveny, ma vylite anhydritove podlahy, omitnute ...
rad bych se zeptal na vas nazor na nas projekt vzduchotechniky. Je v poradku, slo by tam neco usetrit, neco udelat lepe, optimalizovat to?
Jednotka je navrzena tato: http://ecoventeu.shoparena.pl/pl/p/Renovent-Excellent-300/200
Dum uz je postaveny, ma vylite anhydritove podlahy, omitnute ...
- 31 říj 2015, 14:20
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Takze jsem to cele predelal, zalil anhydritem a pokracoval ve stavbe v domeni ze je to ok. Pak prisel dozor (spolupracujici s VZT firmou) rekli mi toto:
- cele je to spatne, mam to cele nechat predelat
- v rozvodech nejsou zadne tlumice a zadne regulacni klapky - tzn. bude se sirit hluk a nelze ...
- cele je to spatne, mam to cele nechat predelat
- v rozvodech nejsou zadne tlumice a zadne regulacni klapky - tzn. bude se sirit hluk a nelze ...
- 19 črc 2015, 23:27
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Dik, celkem to jde (Asi :) Proto sem davam fotky at to zhodnoti i jini). Desky podlivam cementovym mlekem takze pod nima nebude zustavat vzduch. Mezeru mezi deskou a rozvodem vzt chci vypenit nizkoexpanzni montazni penou (nebo to jen vysypu jemnym drcenym polystyrenem). Nevim jestli je lepsi aby to ...
- 18 črc 2015, 21:30
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Pracuju na opravach a jako izolant do podlahy pod rozvody vzt jsem koupil DEKPIR FLOOR s lambda=0,022. https://www.dek.cz/pobocka-brno/podpora/dekpir-floor-022
Nejsem si ale jisty jestli jsem neudelal chybu s tim ze ten izolant ma na obou stranach hlinikovy potah. Nemuze to v podlaze delat problemy ...
Nejsem si ale jisty jestli jsem neudelal chybu s tim ze ten izolant ma na obou stranach hlinikovy potah. Nemuze to v podlaze delat problemy ...
- 14 črc 2015, 19:38
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Trochu jsem vahal mezi DEKPIR Floor 022 https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkty/detail/1421010650-dekpir-floor-022-50mm-17-28m2-bal-1200x2400?lm=29&filtr=F910485967%C2%BB[1] a XTRATHERM UniPIR Al http://www.stawebniny.com/xtratherm-unipir-al-tepelna-izolace-hrany-pd-tl-50mm/d-77146/ . Asi vezmu ten ...
- 14 črc 2015, 12:17
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Posilam foto pracovní verze vyfuku do mistnosti. Ve finale to bude podlozene PIR deskou ve tvaru klinu. U zdi je to na hydroizolaci a 50 cm od zdi to bude 5 cm nad hydroizolaci. 5cm PIR odpovida 8cm EPS.
- 13 črc 2015, 13:44
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Hm tak firma si rekla 28000kc za predelani rozvodu. Coz jim nedam. Projektant to byl omrknout a napadlo ho ze nejmene bolestive bude nadzvednout a "vsunout" pod potrubi 5cm polystyrenu. U stredu mistnosti to nebude problem ale u zdi jo protoze tam je to natvrdo. Cili asi to u zdi necham jak to je a ...
- 13 črc 2015, 07:37
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Neprůvzdušnost - napojení základová deska - první řada zdi
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4054
Neprůvzdušnost - napojení základová deska - první řada zdi
Dobry den, rad bych se zeptal jakou paskou zajistit nepruvzdusnost u napojeni zb deska = hydroizolace = zakladaci malda = prvni rada cihly. Nasel jsem tyto pasky a nemuzu se rozhodnout kterou koupit:
- http://www.isocell.at/cz/hlavni-nabidka/produkty/vzduchotesnost/rohove-useky-a-spoje.html
- https ...
- http://www.isocell.at/cz/hlavni-nabidka/produkty/vzduchotesnost/rohove-useky-a-spoje.html
- https ...
- 02 črc 2015, 14:10
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Dekuji vsem. Nasledujici plan je takovy:
- zvedneme rozvody o 8-10cm - privody i odvody. Podlozime je polystyrenem. Prace na cca 2 dny.
- vydechy necham zatim tam kde jsou protoze kdybych je chtel zvednout a dat pod strop tak by to bylo sekani do zdi a delani novych omitek. A to uz je moc. Nicmene ...
- zvedneme rozvody o 8-10cm - privody i odvody. Podlozime je polystyrenem. Prace na cca 2 dny.
- vydechy necham zatim tam kde jsou protoze kdybych je chtel zvednout a dat pod strop tak by to bylo sekani do zdi a delani novych omitek. A to uz je moc. Nicmene ...
- 30 čer 2015, 23:25
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Zitra zkontaktuju firmu, porad jeste se to da predelat a zvednout o nekolik cm. Mam nekolik dotazu:
1/ Kolika cm polystyrenu to mam podlozit? Respektive jakou mam dodrzet vzdalenost rozvodu rekuperace od topnych vodovodnich podlahovkovych trubek? (budou zalite anhydritem)
2/ Staci kdyz zvednu ty ...
1/ Kolika cm polystyrenu to mam podlozit? Respektive jakou mam dodrzet vzdalenost rozvodu rekuperace od topnych vodovodnich podlahovkovych trubek? (budou zalite anhydritem)
2/ Staci kdyz zvednu ty ...
- 30 čer 2015, 16:52
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Prikladam par fotek. Podlaha bude mit cca 25 cm polystyrenu. Nula (podlahova krytina bude 3cm nad prvním šárem). Dat neco pod potrubi bez rozebrani a predelani jednoduse nepujde. Jednotku planuju Sentinel Kinetic B. Do podlahy todavali proto ze se jedna o spodni patro ktere nema sdk podhled - strop ...
- 30 čer 2015, 14:47
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Takze to mam nechat filmu predelat tak ze zvednou potrubi o 8cm a daji ho na 8mi centimetrovy polystyren? Mam uz hotove omitky 
- 29 čer 2015, 21:45
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchu v podlaze
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 33527
Rozvody vzduchu v podlaze
Dobry den, k rekuperaci mame v podlaze veden rozvody plastovym potrubim (tusim od fi. Regulus) cca 6x12cm v prurezu. Je polozene na hydroizolaci. Nad potrubim bude cca 20cm polystyrenu ve vrstvach 8+8+4cm. Cim mam vyplnit (popr. cim to ma vyplnit firma) misto nad potrubim? Kdyz vedle potrubi polozim ...