Rozvody vzduchu v podlaze
- mirekperrka
- registrovaný

- Příspěvky: 16
- Registrován: 29 čer 2015, 21:33
- Kontaktovat uživatele:
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Dik, celkem to jde (Asi
Proto sem davam fotky at to zhodnoti i jini). Desky podlivam cementovym mlekem takze pod nima nebude zustavat vzduch. Mezeru mezi deskou a rozvodem vzt chci vypenit nizkoexpanzni montazni penou (nebo to jen vysypu jemnym drcenym polystyrenem). Nevim jestli je lepsi aby to bylo natvrdo penou nebo a spis nameko jen podsypane. Mezery mezi deskama (tam kde neprilehaji k sobe) vysypu jemnym drcenym polystyrenem.
- mirekperrka
- registrovaný

- Příspěvky: 16
- Registrován: 29 čer 2015, 21:33
- Kontaktovat uživatele:
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
Takze jsem to cele predelal, zalil anhydritem a pokracoval ve stavbe v domeni ze je to ok. Pak prisel dozor (spolupracujici s VZT firmou) rekli mi toto:
- cele je to spatne, mam to cele nechat predelat
- v rozvodech nejsou zadne tlumice a zadne regulacni klapky - tzn. bude se sirit hluk a nelze regulovat jednotlive vetve
- spojovani potrubi tex sroubama je spatne - srouby trci dovnitr potrubi, casem se na ne nabali prach a mastnota a nikdo to uz nevycisti
- obecne obdelnikove potrubi je spatne cistitelne
- hlinikova paska utesnujici spoje potrubi casem povoli a prestane tesnit
- obdelnikove potrubi se ve spoji casem "prověsí" a spoj prestane tesnit
- rozvody flexi potrubim jsou "necistitelne" a nebo velmi spatno cistitelne
- plast - eeeee, radsi to vest v nerezu
Cili shrnuto, cele se to necha jak to je (a nepouzije se to) a nyni mam navrzeny VZT projekt, s novyma trasama, potrubi Lindab SR (spojovani systemem CLICK), tlumice Lindab LRCA a dalsi veci.
Vemte si ze me pouceni v tom smyslu ze VZT neni "jen tak" .... Opravdu to asi musi nekdo spocitat aby to fungovalo spravne. Oproti tomu rozvody elektriky nebo podlahovka ci venkovni zatepleni je hracka. Na pristim dobe bych uz krome stavebniho povoleni delal jen VZT projekt. VZT vam ale do domu vede vzduch ktery dychate desitky let a napriklad cisteni rozvodu musi byt kvalitne proveditelne.
Kez bych se nad tim zamyslel driv ....
- cele je to spatne, mam to cele nechat predelat
- v rozvodech nejsou zadne tlumice a zadne regulacni klapky - tzn. bude se sirit hluk a nelze regulovat jednotlive vetve
- spojovani potrubi tex sroubama je spatne - srouby trci dovnitr potrubi, casem se na ne nabali prach a mastnota a nikdo to uz nevycisti
- obecne obdelnikove potrubi je spatne cistitelne
- hlinikova paska utesnujici spoje potrubi casem povoli a prestane tesnit
- obdelnikove potrubi se ve spoji casem "prověsí" a spoj prestane tesnit
- rozvody flexi potrubim jsou "necistitelne" a nebo velmi spatno cistitelne
- plast - eeeee, radsi to vest v nerezu
Cili shrnuto, cele se to necha jak to je (a nepouzije se to) a nyni mam navrzeny VZT projekt, s novyma trasama, potrubi Lindab SR (spojovani systemem CLICK), tlumice Lindab LRCA a dalsi veci.
Vemte si ze me pouceni v tom smyslu ze VZT neni "jen tak" .... Opravdu to asi musi nekdo spocitat aby to fungovalo spravne. Oproti tomu rozvody elektriky nebo podlahovka ci venkovni zatepleni je hracka. Na pristim dobe bych uz krome stavebniho povoleni delal jen VZT projekt. VZT vam ale do domu vede vzduch ktery dychate desitky let a napriklad cisteni rozvodu musi byt kvalitne proveditelne.
Kez bych se nad tim zamyslel driv ....
Re: Rozvody vzduchu v podlaze
To co jste napsal je samozřejmě pravda, a na tomto fóru by jste se vše dočetl. Obecně vzduchotechnika ale není nic složitého, jen se to musí nastudovat a zjisti všechny informace a souvislosti, ale to i když si děláte elektřinu, vodu, prostě vše na baráku. A pokud to člověk neudělá, tak to dopadne jako se vším ...
Jen nechápu jednu věc, kde byl dozor, když se dělala vzduchotechnika v podlaze? Kde byla ta spolupracující firma? Tohle vám měl dozor říci mnohem dříve než se to začalo vůbec realizovat. Dozor má mít stavbu nastudovanou. To mi opravdu hlavu nebere, takový dozor bych poslal do prdele. S křížkem po funuse umí přijít každý, ale stavební dozor je od toho, aby tam byl ve chvíli kdy tam je potřeba a ne pozdě, aby se vyhazovali peníze oknem za předělávky.
Já raději stavební dozor nemám, vše si pořádně nastuduji a pořádně udělám, je to lepší než se spoléhat na někoho kdo ani na tý stavbě není.
Jen nechápu jednu věc, kde byl dozor, když se dělala vzduchotechnika v podlaze? Kde byla ta spolupracující firma? Tohle vám měl dozor říci mnohem dříve než se to začalo vůbec realizovat. Dozor má mít stavbu nastudovanou. To mi opravdu hlavu nebere, takový dozor bych poslal do prdele. S křížkem po funuse umí přijít každý, ale stavební dozor je od toho, aby tam byl ve chvíli kdy tam je potřeba a ne pozdě, aby se vyhazovali peníze oknem za předělávky.
Já raději stavební dozor nemám, vše si pořádně nastuduji a pořádně udělám, je to lepší než se spoléhat na někoho kdo ani na tý stavbě není.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
