Dobrý den,
nedalo mi to a rozhodl jsem se reagovat.
Technikou vytápění a větrání se již zabývám dlouhou dobu, konkrétně pak systémy, které jsou postavené na bázi tepelných čerpadel. Je zcela jasné z popisu zařízení, že tento výrobek nemůže z proncipu věci fungovat jako vytápěcí systém.
Uvažujme dům jako black-box, který z jedné strany vzduch nasává a z druhé vyfukuje. Pokud budou teploty vzduchu nasávaného a vyfukovaného stejné, docílili jsme větrání beze ztrát a dům tedy neochlazujeme větráním. Toto je proncip rekuperace.
Dům má ale přece i tepelné ztráty prostupem zdmi, okny, střechou a podlahou. Proto, pokud bychom chtěli tyto ztráty vykrýt, museli bychom vyfokovaný vzduch mít výrazně chladnější než je vzduch, který nasáváme.
Jinými slovy dům v roli blackboxu musí vyfukovat tak studený vzduch, aby tento vzduch po smíchání s tepelnými ztrátami prostupem se dostal opět na původní teplotu okolního prostředí.
Pokud uvažujeme, že teplota vzduchu venkovního je např. -15oC, znamená to, že bychom museli
a) vyfukovat vzduch velmi chladný (-30 apod) nebo
b) bychom mohli vyfukovat vzduch o něco méně chladný (-20oC) ale muselo by ho být velké množství.
Varianta a) není vhodná z hlediska provozu tepelného čerpadla , varianta b) rovněž stále moc ne a navíc nám způsobí výrazné vysušování domu přílišným větráním.
c) nebo úplně jinak: musím mít jiný zdroj tepla, který do domu teplo dodá (elektrokotel, krb, tepelné čerpadlo...)
Z výše uvedeného vyplývá, že z technického hlediska pronení výše uvedený systém příliš použitelný a to ani nehovořím o ohřevu TUV... Takových "inovativních" pokusů již nicméně zde bylo mnoho. Správný marketing dokáže zázraky.

Jako optimální způsob vytápění se dlouhodobě v našich klimatických podmínkách je klasické tepelné čerpadlo vzduch-voda, podlahové topení (případně kombinace s radiátory doplňkově na jednom teplotním spádu) a řízené rekuperační větrání, ideálně s funkcí rekuperace odpadního tepla do TUV.
Pokud si někdo říká, že to je konzervativní názor, možná je to tak. V každém případě u všech topných a větracích systémů hraje největší roli kvalitní řídicí systém. "Železo" umí dnes udělat kvalitně mnoho firem. Celé zařízení ale funguje správně jen při správném nastavení a řízení. Fyzika je totiž, přátelé, jen jedna a té skutečně neporučíme.
Zcela samozřejmě v úvahách pomíjím Čínu a výrobky labelované zde a následně vydávané za made in EU - mimochodem na to docela pozor.
Ostatně - experimentovat v nákupu pochybných "inovativních" technologií je docela nevýhodné. Pravděpodobnost lepších výsledků než u konvenčních kvalitních systémů je velmi malá, zatímco riziko vyhozených peněz z okna a následných zbytečných starostí je naopak poměrně velké.
Přeji hezký den
LK