ohřev & chlazení přívodního vzduchu

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa

od KIT » 07 bře 2013, 22:20

Chtěl bych se zeptat jestli máte zkušenosti nebo co soudíte o teplotním výměmíku CWW. Přemýšlím o zapojení na přívodu vzduchu do rekuperace a napájení vodou z podlahovky. V létě s chlazením a v zimě pro předehřev přívodního vzduchu. Děkuji
Přílohy
CWW12.JPG
CWW11.JPG
Uživatelský avatar
KIT
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 3
Registrován: 09 lis 2012, 21:58

od Leon » 07 bře 2013, 23:36

Teplovodní výměník na stranu předehřevu není dobré řešení. V případě výpadku topení hrozí destrukce. Navíc je velmi problematické udržet teplotu výstupu z výměníku. Potřebujete držet za předehřevem 0°C a to poměrně velmi přesně. To uregulovat v teplovodním systému je dost náročné.
Na chlazení je ideální dát až za výstup z jednotky na přívod do místností.
Pokud nemusíte, nepouštějte se do toho, nebo použijte tak, jak se má = dohřev vzduchu (umístěno také za jednotkou).
Leon
 