od Leon » 07 bře 2013, 23:36
Teplovodní výměník na stranu předehřevu není dobré řešení. V případě výpadku topení hrozí destrukce. Navíc je velmi problematické udržet teplotu výstupu z výměníku. Potřebujete držet za předehřevem 0°C a to poměrně velmi přesně. To uregulovat v teplovodním systému je dost náročné.
Na chlazení je ideální dát až za výstup z jednotky na přívod do místností.
Pokud nemusíte, nepouštějte se do toho, nebo použijte tak, jak se má = dohřev vzduchu (umístěno také za jednotkou).