Zdravím všechny diskutující.
Vím, že se to tu už v několika tématech probíralo, nicméně na moje otázky jsem odpověď nenašel. V našem RD plánuji rekuperaci s cirkulací. Jednotka bude RK4 od Atrea. V obývacím pokoji bude krbová vložka s obestavbou. Dům je následujících parametrů:
- celková podlahová plocha 460m2
- navržená celková tepelná ztráta 11 kW bez rekuperace, cca 8 kW s rekuperací (výp. teplota -12°C)
- tepelná ztráta obývacího pokoje cca 2kW (tento - 60m2, 180 m3 bude ale dále propojený s jídelnou, kuchyní, centrální halou - ta je přes přízemí a podkroví - pavlač)
- rozvody rekuperace a cirkulace navrženy tak, že z haly v podkroví lze cirkulací odčerpat až 600 m3/h, z přízemí mi navrhli 400m3/h z tělesa krbu a dalších 200m3/h z jedné vedlejší oddělené místnosti
Hledám vhodnou krbovou vložku. Protože je obývák velký, měla by tomu rozměry odpovídat i krbová vložka (pohledově, ne výkonově). To znamená šířka průhledu do krbu minimálně cca 90cm. Krby této velikosti mají ale už poměrně velké výkony, příklad http://www.krby-bef.cz/cz/katalog-produ ... trend-v-10.
Otázka zní: lze od takového krbu navrženou cirkulací odčerpat dostatečné teplo tak, aby nedocházelo k přehřívání obýváku? Nebude vzduch do jednotky vstupovat příliš teplý? K tomuto nutno dodat, že trasa k jednotce bude cca 15m potrubím 250mm, před jednotkou se ještě smísí se vzduchem z podkroví v objemu 600m3. Objemy uvádím maximální možné, možná pro odvod tepla od krbu budou stačit objemy menši.
Ještě jeden další aspekt je čistota vzduchu nasávaného přímo v obestavbě krbu. Prodejci krbů jsem byl upozorněn na to, že při přikládání mi bude VZT nasávat kouř a rozvádět ho po domě. Řešením by možná bylo umístit vstup cirkulačního vzduchu někde dál od krbu a obestavbou krbu pouze nahradit část potrubí. Co vy na to?
Děkuji předem všem diskutérům
Metla
Odběr tepla z krbu cirkulací RK4
-
anonym
Re: Odběr tepla z krbu cirkulací RK4
To je bráno pro 100% cirkulace? Jednotka dává tedy 1200m3/h? pokud z tělesa krbu butede brát 400m3/h a zbývajících 800m3/h z domu (řekněme o teplotě 20°C), neměla by teplota vzduchu od krbu přesáhnout cca 80°C, aby teploto vzduchu po smíchání nepřekročila 40°C (obvyké maximum pro běžné ventilátory, kolik má povoleno RK4 nevím, v katalogu jsem to nenašel). Takže pokud odvedete 400m3/h o teplotě 80°C a v obýváku budete chtít nějakých 23°C, odvedete z krbu asi 7,7kW. Otázka je jak zajistíte dodržení maximální teploty vzduchu vstupujícího do jednotky.z haly v podkroví lze cirkulací odčerpat až 600 m3/h, z přízemí mi navrhli 400m3/h z tělesa krbu a dalších 200m3/h z jedné vedlejší oddělené místnosti
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
