VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Odpovědět
Lukas

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Lukas »

Zdravim,

Kedze tu je najviac spominana NILAN RJ ako najlepsia na trhu, rad by som sa popytal ci je naozaj lepsia ako RJ od vyrobcov Zehnder, Helios, Paul, resp. Sentinel. Co som cital Zehnder je napr. jednotka v mnohych krajinach zapadnej europy, 97-99% ucinnost a certifikaty pasivhaus a pod.... Helios ma nejake dobre ventilatory alebo aj ine vyhody. Ci si mam studovat aj tie ich RJ a porovnavat alebo rovno zobrat NILAN VPL15 resp.

Pre informaciu: Potrebujem sa rozhodnut pre jednotku na cca 150m2 byt kde kurenie a TUV pojde cez centralne vykurovanie domu a potrebujem RJ teda hlavne na cisty vzduch, tichost riesenia, hygienu trubic, a NAJMA potrebujem riesit chladenie celeho bytu. (chcem sa vyhnut klimatizacnym jednotkam, zvazujem aj stropne chladenie, ext zaluzie budem mat aut regulovane cez IntElektro) Prosim o zvazenie s ohladom na fakt, ze ucel RJ je u mna o trochu iny ako pri stavbe domu kde sa riesi TUV a kurenie. Taktiez budem mat krb a digestor. Kuchyna je samostatna miestnost. Cena nie je az tak rozhodujuca. Ale rad by som bol do 10-15T EUR aj s chladenim za celok. Ak by bolo riesenie chladenia fakt silne a dobre tak cena moze byt aj vyssia. Ide mi aj o kvalitu ale hardwarovu (napr. rozvody a pod.) nie marketingovu. Ked uz raz davam rozvody nech to je kvalitne.

Vopred dakujem za rady a odpovede. Byt bude v BA.
Radek Němec

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Radek Němec »

Lukasi, srovnáváte nesrovnatelné. Nemůžete srovnávat motocykl s koloběžkou.
Vůbec nejde o značky, ale o princip fungování jednotek. Uváděné značky nevyrábí aktivní rekuperaci a tak není vůči nim fér srovnání s VPL15. Koloběžka ani při nejlepší vůli nemůže jet po rovince 250 km/h. Stejně tak pasivní jednotky nemohou chladit, dohřívat vzduch nebo ohřívat teplou vodu.

Když chcete srovnávat nějaké značky, srovnávejte od těchto značek ekvivalentní jednotky. Když si vyberete pasivní rekuperaci, tak ani u NILANU nemůžete srovnávat koloběžku (Comfort 300) s motocyklem (VPL 15). To prostě není férové srovnání a asi by Vás nebavilo vyhrát závod koloběžek s nabušenou mašinou od Yamahy.

Pokud srovnávat - tak lepší než NILAN VPL15 je NILAN Gott 2600 nebo lepší než NILAN Comfort 300 je NILAN CT 300.
S uvedenými značkami můžete porovnávat jen pasivní řady jednotek, tj. certifikovanou CT 300 nebo menší CT 150. To je pak spravedlivé.

Můj osobní názor je ten, že v aktivních rekuperacích je NILAN naprosto neoddiskutovatelnou jedničkou na světě a nic z konkurence se mu ani jen nepřibližuje. Oni to v podstatě vymysleli a 40 let vyvíjí a vyrábějí.
U pasivních jednotek je na trhu velká konkurence a absolutně bych si netroufal říct, která jednotka je ta nejlepší.

Asi bych vybíral s ohledem na skutečně potřebné funkce. Žádná pasivní jednotka chladit nebude, v bytě odpadá i přichlazení nějakým zemním registrem. Dejte si dohromady cenu jednotky (k tomu předehřev pro zimní období), připočtěte cenu nějakého chladícího agregátu a porovnejte s nabídkami jednotlivých firem.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Ferin »

Tak aktivní rekuperace (či "něco na ten způsob") vyrábí i jiné značky, včetně některých vzpomínaných. Je ale pravda, že nechladí a řešení "vše v jednom" u některých modulů Nilanu je unikátní. I cenově.
Že nelze s pasivkou chladit, není tak zcela pravda. Například Zehnder nabízí model Arctic, který se připojuje na horní část RJ a má zhruba stejný chladící výkon jako aktivky od Nilanu. Ale jsou to další náklady navíc (a plnohodnotnou aktivku to z RJ neudělá).
Radek Němec

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Radek Němec »

Netvrdím, že by aktivní rekuperace nevyráběl i někdo jiný, já si jen stojím za tím, že v tomto segmentu je prostě Nilan nejdál. Je to i historicky dáno. Nevím o nikom jiném, kdo by tyto systémy tak dlouho vyráběl. Další věcí jsou parametry jednotek, oficiální certifikace, výsledky z měření a v neposlední řadě také dosažené výsledky a ocenění. Když se podíváte na pasivní domy u nás, tak mezinárodně certifikované jsou jenom dva a oba mají aktivní rekuperaci Nilan. Stejně tak certifikace národní od CPDa opět aktivka od Nilanu. Světově pak 3x nejúspornější technologie v rámci SD. Tohle nejsou nějaká placená ocenění z veletrhu nebo výstavy, která rozesílají PR firmy jako na běžícím pásu. Tohle jsou jednoznačná fakta.
René Přibyl

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od René Přibyl »

tab.png
Udělal jsem srovnání jednotek, které se zde zmiňovaly. Nechci srovnávat kvalitu, to bychom tu stejně neuhádali. Uvažuji tedy, že jsou všechny stejně kvalitní a jenom srovnávám ceny a nabízené funkce. Když uvážím, že běžný předehřev stojí kolem 10 000 Kč, spokojím se s tím, že mi pasivní jednotka bez dohřevu vzduch nedohřeje a bez chlazení v létě neochladí. Započítám jen minimum doporučené i pro provoz v zimě. Může mi někdo říct, proč si nekoupit za stejné peníze aktivní jednotku s více funkcemi?

zdroje ceníků:
http://www.nilan.cz/cenik.htm
http://www.topeni-zehnder.cz/rekuperace ... 350-luxe-p
http://www.centrum-rekuperacie.sk/galle ... s_2015.pdf
http://eshop.martinek-rekuperace.cz/ind ... er=product
http://www.regulus.cz/cz/sentinel-kinetic-b-plus
Lukas

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Lukas »

Chapem ze porovnavat odlisne modely nema zmysel. Ide mi o porovnanie povedzme VPL15 s niecim +/- podobnym od Zehnderu/Heliosu/a inych a poukazanie na rozdiely.

Co by kto odporucil pre bytove riesenie, pripadne aj aky model/znacku/rozvody a pod. Vsetci co citam vsade riesia takmer vylucne len domy. V diskusiach riesit niekoho RJ do bytu som snad ani nevidel. Neviem ci do bytu bude stacit pasivna RJ a chladenie riesit inak (klima, stropne a pod.) alebo by bola vhodna aktivna s chladenim. V celom byte bude asi podlahovka namiesto radiatorov.

Zaujimalo by ma co by kto odporucal prave pre riesenia do bytov, kde TUV a kurenie je zabezpecene centralne a hlavna poziadavka je cisty vzduch a chladenie. CIze ake riesenie by bolo najoptimalnejsie, ci akt RJ alebo pas+klima/stropne chladenie alebo ina kombinacia, ci je tiez vhodne pouzit tep trubice, a pod.

Tiez by ma zaujimalo ci taka aktivna RJ napr. VPL15 alebo ten Gott vychladia cca 150m2 byt (za predpokladu zaluzii) lebo som cital ze chladenie v RJ nie je nejako silne. Ale mozno to je inak.

Po pravde som prekvapeny, ze NILAN sa povazuje za spicku lebo ten Zehnder a Helios vyzeraju tiez ze to uz robia nejaky ten piatok...

Zaobera sa niekto v SR poradenstvom bez toho aby zastupoval a montoval vyhradne jednu znacku a teda poradil by nezaujate?

Viete odporucit niekoho spolahliveho (a lacneho) na NILAN na montaz do BA?

Myslim, ze v najblizsich rokoch ludia pre luxusnejsie byty zacnu riesit aj vetranie a bolo by zaujimave vediet im nechat zopar rad, ktore mozu byt vzhladom na koncept byvania odlisne od toho ako sa riesia veci v domoch.

Vopred dakujem za nazory.
René Přibyl

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od René Přibyl »

Lukas píše:Chapem ze porovnavat odlisne modely nema zmysel. Ide mi o porovnanie povedzme VPL15 s niecim +/- podobnym od Zehnderu/Heliosu/a inych a poukazanie na rozdiely.


Vždyť jsem to udělal. Když se na jednotku podíváte jako na bednu, ze které jdou 4 hrdla pro připojení potrubí a ty bedny jsou stejně veliké, řekněme stejně kvalitní, co zbyde na porovnání? Jenom cena a funkce.

Byt o velikosti 150 m2 je v podstatě to samé jako dům (bungalov). V tom moc rozdílů nenajdete.

Jestli jednotka VPL 15 vychladí nebo nevychladí, to já nevím. V každým případě ale bude i za horka přivádět do bytu chladný vzduch a to pasivní jednotka bez chlazení neumí. To je bez diskuze.
Stejně tak v zimě bude jednotka VPL 15 dovnitř foukat příjemně teplý vzduch, to zase pasivní jednotka bez dohřevu neumožňuje.
Radek Němec

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Radek Němec »

Lukas píše:Po pravde som prekvapeny, ze NILAN sa povazuje za spicku lebo ten Zehnder a Helios vyzeraju tiez ze to uz robia nejaky ten piatok...
Na stránkách Zehnderu se dočtu o tom, kolik nakoupili jiných značek mj. i Paul, ale především jsou vnímány jako investiční skupina, případně jako výrobce radiátorů. Podle http://www.zehnder.cz/stropnisalavepane ... e,538.html začali vůbec s větráním někdy kolem roku 2001 a před tím dělali všechno možné. Podle mého názoru to není klasicky zaměřená firma na výrobu jen vzduchotechnických jednotek. To i u nás máme firmy s bohatší historií přímo v oboru, byť byly založeny po revoluci.

O Helios Ventilatoren jsem našel pouze toto http://www.heliosventilatoren.de/start.html o historii nic.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Ferin »

Radek Němec píše: Na stránkách Zehnderu se dočtu o tom, kolik nakoupili jiných značek mj. i Paul, ale především jsou vnímány jako investiční skupina, případně jako výrobce radiátorů. Podle http://www.zehnder.cz/stropnisalavepane ... e,538.html začali vůbec s větráním někdy kolem roku 2001 a před tím dělali všechno možné. Podle mého názoru to není klasicky zaměřená firma na výrobu jen vzduchotechnických jednotek.
Tak hlavně na západě je Zehnder vnímaná jako špička v oboru (RJ) a je tam jedna z nejrozšířenějších (podstatně víc, než třeba zrovna Nilan), ne-li nejrozšířenější vůbec. To, od kdy někdo něco vyrábí, není příliš vypovídající, každý musí někdy začít. ;)
U nás, pravda, tato značka tak rozšířená není.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

Lukas píše:V diskusiach riesit niekoho RJ do bytu som snad ani nevidel. Neviem ci do bytu bude stacit pasivna RJ a chladenie riesit inak (klima, stropne a pod.) alebo by bola vhodna aktivna s chladenim. V celom byte bude asi podlahovka namiesto radiatorov.

Zaujimalo by ma co by kto odporucal prave pre riesenia do bytov, kde TUV a kurenie je zabezpecene centralne a hlavna poziadavka je cisty vzduch a chladenie. CIze ake riesenie by bolo najoptimalnejsie, ci akt RJ alebo pas+klima/stropne chladenie alebo ina kombinacia, ci je tiez vhodne pouzit tep trubice, a pod.

Tiez by ma zaujimalo ci taka aktivna RJ napr. VPL15 alebo ten Gott vychladia cca 150m2 byt (za predpokladu zaluzii) lebo som cital ze chladenie v RJ nie je nejako silne. Ale mozno to je inak.
Ja idem montovat Gotta do bytu 120 m2 s plynovým KK na TUV a podlahovkou.
Ide mi hlavne o chladenie. Pokiaľ nebol Gott mal som objednanú VPL15. Potom som to zmenil na Gotta kvôli tomu že má aj pasívny výmenník, ale hlavne má vyšší chladiaci výkon.
Predpokladám (a dúfam) že pri dobre zaizolovanom byte a dobrom tienení by tento výkon mal postačiť na udržanie príjemnej teploty v horúcich mesiacoch.
Pre istotu budem mať aj prípravu na klímu ak by to nestačilo, môj byt je totiž podkrovný.

Stropné chladenie je výborná vec ak máš napojenie na studňu s chladnou vodou.
Ak by si musel médium v strope chladiť čerpadlom už to nebude ekonomicky zaujímavé, to rovno môžeš inštalovať klímu za 30% zriaďovacích nákladov.

Tepelné trubice vylepšia účinnosť RJ. Ak však máš podlahovku a chceš aby podlaha bola teplá tak na kúrenie RJ používať nebudeš, tým sa stráca zmysel kúpy tepelných trubíc. Navyše zaberajú veľa miesta, čo môže takisto byť problém (u mňa je).
Radek Němec

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Radek Němec »

Pokud jsem mluvil o Nilanu jako jedničce na trhu a to nejen v rámci Evropy, je tím myšleno aktivní rekuperace a kompaktní jednotky.
Co se týče trhu s pasivními jednotkami, tam to už jasné není, protože tyto poměrně jednoduché stroje vyrábí desítky výrobců. Obvykle k tomu sahají výrobci ventilátorů nebo kupují firmy, kterým ventilátory dodávají. V Evropě je takových výrobců opravdu mnoho a mezi ně určitě patří i Zehnder. Ano, samozřejmě, že někdy se začít musí, ale pak nelze tvrdit, že je to tradiční firma s bohatými zkušenostmi atd. Například naše Atrea nebo CIC byly založeny mnohem dříve a dokonce některé navazovaly ještě na předrevoluční státní podniky. Stačí se podívat do seznamu certifikovaných výrobků a jejich výrobců na http://passiv.de/komponentendatenbank/kleine_lueftung/ a tam lze dohledat mnoho výrobců a to i se značnou tradicí. Aerex, Benzig, Buderus, Dantherm, Genvex, Pichler,Junkers, Maico, Pluggit, Swegon, Trox, Vaillant, Viesmann, Wolf..a mnoho dalších, kteří ani nejsou mezi certifikovanými. Dále je Evropa samozřejmě zaplavována levnými španělskými, ukrajinskými nebo čínskými jednotkami. Těžko tvrdit, kdo je nejrozšířenější a hlavně jestli nejrozšířenější znamená také nejkvalitnější. Trh ovlivňují i národní zvyklosti a spousta dalších aspektů.
Vzpomínám si na mladá léta, kdy jsme se podobně dohadovali, jestli je lepší Puma nebo Adidas. Asi má pravdu René: BEDNA - FUNKCE - CENA a víc nemá smysl řešit. Možná bych přidal zázemí, servis a reference od známých.
Lukas

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Lukas »

Tak som sondoval trocha aj co sa tyka ceny a ten NILAN vychadza celkom dobre, asi aj bezkonkurencne ked beriem do uvahy ze jednoznacne chcem aj chladenie.

Otazka je ci sa rozhodnem nakoniec pre delenu verziu pasiv + stropne chladenie alebo aktiv (ktory uz ma chladenie) bez stropneho alebo ineho chladenia. To bude este velke dilema.

Chladenie nechcem podimenzovat, koli spotrebicom, ludom a pod. To radsej budem sediet v zime v kozuchu pri krbe ako naopak...:)

Este 3 otazky:
1. U zehnderu som ale nasiel zaujimavu kombinaciu, ktora je sice podtstane drahsia, ale pokial som hladal nenasiel som nic v podobnej alebo aj vyssej ceny u tej lepsej konkurencii. K ComfoAiru 550 sa da pripojit chladiaci Comfocool 550 ktory ma 2x vyssi chladiaci vykon ako vpl 15 (2kw vs 1kw). Nilan ma aj v tej mega drahej anakonde iba 1 kw chl vykon co je zvlastne. Je nejake RJ riesenie na trhu co by malo chladiaci vykon aspon tie 2kw a nestoji majlant? MOze byt aj nejake kombo.

2. Neviete nahodou ci GOTT 2600 neni vybehovy alebo napoak ultra novy typ? Totiz na mnohych weboch nilanu aj ich dealerov ho neponukaju.

3. Nenasiel som ani chladiaci vykon GOTTa 2600. neviete kolko je? Niekto Pisal ze je vyssi ako VPL15 ale sa mi zda ze NILAN ma vsade max 1 kw.

V kazdom pripade rozhodnutie budem robit tak o 1 rok az takze budem to sledovat, ale zacal som radsej predcasne.
Návštěvník

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Návštěvník »

2 Lukas. NILAN Gott se jinde prodává jako NILAN Combi 300 Polar http://www.nilan.dk/en-gb/frontpage/sol ... -300-polar Když si rozkliknete datasheet http://reader.livedition.dk/nilan/1201594434/ najdete tam všechny údaje. Výkon 1kW je dán tím, že to stačí na ochlazení přívodního vzduchu. Když budete větrat 200 m3/h tak při venkovních 27°C můžete do místnosti vhánět 15°C vzduch, to si myslím, že je bohatě. Já bych dokonce ani tak velký výkon nevyužil a nastavil bych si přívodní teplotu tak na 20°C. Větší výkon už není potřeba. Oni dělají výkon chlazení úměrný větracímu výkonu, některé jednotky mají 20 kW chladícího výkonu.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

Neviem prečo to v aktuálnom produktovom liste Gott 2600 neuvádzajú, ale v predošlom bol uvádzaný chladiaci výkon 2,3 kW. (Mám taký uložený vo formáte pdf).

Polemizovali sme o tom aj v tejto téme, pár strán nazad. Chcelo by to trošku poštudovať ;)

Chladiaci výkon 2,3 kW mi potvrdil aj niekto zo spoločnosti Nilan. V Gott je použité silnejšie a výkonnejšie čerpadlo ako vo VPL 15, Compacte a Anaconde.
Lukas

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Lukas »

Tak ako pozeram, tak ten Gott vyzera zatial ako jasna volba. Som zvedavy kolko to bude este cele stat, myslim montaz a tie rozvody. Zatial som cital viackrat ze dobre sedi z Loxone IE a tu som si zatial vybral ze budem instalovat takze aj to je velke plus.

Myslite ze Gott by dokazal byt aj ako jediny zdroj tepla? Tym myslim, ze by som vykurovanie radiatormi uplne vynechal a nechal vsetko na akt RJ. Samozrejme ze to zalezi od izolacie, ale kamarat si robil bungalov tak ze dokuruje iba cca 1m pasmy podlahovky pod oknami v dome a zvysok riesi iba cez Helios pasivnu rekuperacku. A to tam ma same sklo. My budeme mat 3skla a myslim, ze aj izolacia ok. Cize kedze som v bytovom dome tak izolacia a teplo od bytu podomnou by mohli spolu s RJ aj stacit. Susedov nemam ani nad sebou ani okolo seba.

Otazka na ludi co si kupili NILAN:
Ma zmysel hladat nejakeho dodavatela mimo SR na RJ, pripadne montaz koli cene? V Madarsku, CR, Polsko a pod? Ako kazdy riesim aj otazku ceny a ci existuje nejaky eshop kde sa da RJ kupit lacnejsie. Resp. urobit si ponuky od roznych firiem. Cital som aj nejake nazory ze su na RJ sialene marze...:)
Lumír O.

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Lumír O. »

Nejlevnější mají jednotky v ČR. V Maďarsku http://www.nilan.hu/hu/174-arak.htm stojí nejlevnější jednotka kombinující aktivní +pasivní rekuperaci 5.435 € (152.180 Kč). Odhaduju, že to bude právě Gott.
Našel jsem i ceny v Německém e-shopu a to je ještě markantnější rozdíl.
http://www.hausklima-shop.de/epages/613 ... ts/7512305

Cena Compactu je 9.401 € (263 228 Kč), pro srovnání v ČR je za 179.500 Kč.
Třeba nejmenší jednotka NILAN CT150 je na e-shopu
http://www.hausklima-shop.de/epages/613 ... =10&Page=2
za 2.171,75 € (60.809 Kč), v ČR 29.500 Kč http://www.nilan.cz/cenik.htm
To je poloviční cena. Podle informací od montážní firmy je to tak, že cenová politika Nilanu v ČR je nastavená pro koncové uživatele a moc neprodávají přes firmy. Proto je taky moc montážních firem nenabízí, protože si na tom už nevydělají.
Lumír O.

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Lumír O. »

Dohledal jsem další srovnání http://www.hth.info/Media/Documents/334 ... 1-2013.pdf
Je to sice starší ceník, ale na str. 34 je cena VPL15 za 4.250 € (119.000 Kč), v ČR VPL 15 stojí 79.500 Kč.
Uživatelský avatar
dusanmsk
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 12 kvě 2015, 17:36
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od dusanmsk »

Neviem, som jediny, ktoremu pripada dat 80, 120, 150 tisic czk len za blby kus plechu, plastu a par ventilatorov vela? Do svojho domu som si dal limit max. 150, za to chcem rozvody zo spira a aspon pasivku s predhrevom. Pokial to za tu cenu nedam, tak VZT montovat proste nebudem a vyvetram oknami.

Osobne som na vlastne oci videl rozobranu VPL15. Je to plech (par stokorun), ventilatory (par tisic), filtre (par stokorun), dva vyparniky (par tisic), riadenie (par stokorun) a kompresor "z trochu vykonnejsej chladnicky" (par tisic). Sucasna cena 100k s DPH, cize cena zanovneho auta nizsej strednej triedy, je pre mna totalne neakceptovatelna. Takych 50-60 dajme tomu, ale za 100 :o ?.
Brázdil

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Brázdil »

Re: Dusanmsk
Blbý kus plechu... Co je na "AJFÓNU" ? Blbý tišťák, displej a kousek plastu. Ono je to trochu složitější. Tahle to dopadne, když se garážovou metodou pokusí vzít ten blbý kousek plechu, kompresor z ledničky a ubastlit jednotku… http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=22&t=1196

Teď to srovnání cen.
Na našem trhu jsou nejrozšířenější značky NILAN, ATREA, PAUL, nově se přidávají ZEHNDER (koupil PAUL), BRINK ostatní jsou jen málo rozšířené, nicméně se ceny příliš neliší. Vybral jsem klasického zástupce jednotky s pasivní rekuperací pro běžný rodinný domek. To znamená 300 m3/h výkonu, do výbavy programovatelné ovládání. Ceny bez DPH lze ověřit podle odkazů.

NILAN Comfort 300 cena 49.500 Kč ( http://www.nilan.cz/cenik.htm )
ATREA Duplex 390 cena 47.150 Kč ( http://prima-klima.cz/wp-content/upload ... d_2015.pdf )
PAUL novus 300 cena od 70.900 Kč ( http://www.evora.cz/paul-novus-300-a-450 )
ZEHNDER ComfoAir 350 cena 60.916 Kč ( http://eshop.martinek-rekuperace.cz/Rek ... r-350-Luxe )
BRINK Renovent Excellent 300 cena od 58.780 Kč ( http://www.evora.cz/vetraci-jednotka-br ... -excellent )

Když se na srovnání podíváte, zjistíte, že cena u běžných pasivních rekuperačních jednotek pohybuje plus mínus v rozmezí 50-90.000 Kč.
Vy požadujete ještě předehřev a ten je zase v cenách kolem 10.000 Kč (http://www.luftuj.cz/rekuperacni-jednot ... ekuperaci/ )
Vybíral jsem různé dodavatele, různé prodejce, abyste mě nenařknul z nějakého protěžování.

Re: Lumír.O
Je zajímavé srovnání cen Nilanu v zahraničních e-shopech, u nás jsem dohledal cenu 89.500 Kč ( http://www.nilan.cz/jednotky-aktivni-rekuperace.htm ) s využitím jejich slevy /pokud jsem to dobře pochopil/ je cena 74.500 Kč. Tím se cenově naprosto v pohodě vejde do rozmezí nabízených cen pasivních rekuperací. Nechci srovnávat pasivní a aktivní, i takové srovnání a diskuze si můžete dohledat zde na airfóru. Bez diskuze je, že aktivní rekuperace nepotřebuje ten Vámi zamýšlený předehřev, navíc oproti všem pasivním jednotkám dokáže vzduch dohřát a v létě ochladit.
jakub

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od jakub »

Já budu kupovat jednotku BRINK Renovent Excellent 300 PLUS i s ovladačem za 1540Euro.
což je asi 42000kč i s DPH. S předehřevem a montáží, bych se mohl vejít do 55k. Odmítám platit napálené ceny montérských firem za jednotky.
Měl jsem v plánu koupit Nilan Gott, ale cena 115kkč je už hodně vysoká.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti