Vytápění domu vzduchotechnikou

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Jiřín

Vytápění domu vzduchotechnikou

Příspěvek od Jiřín »

Dobrý den,

plánuji stavět menší nízkoenergetický bungalov o užitné ploše 100m2. Z jeho půdu bych chtěl vést co největší podíl rozvodů. Pokud by měl dům vzduchotechniku, rád bych ji využil k topení, namísto toho, abych navíc tahal rozvody pro malé radiátory do všech místností. Vzduchotechnika by měla vývody ve stropech místností.

Chci se zeptat, zda-li je možné cirkulovaný vzduch ohřívat, vodou ohřátou plynem nebo elekřinou, a vytápět s ním dům.

Obrázek
Obrázek
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Vytápění domu vzduchotechnikou

Příspěvek od BobTheBuilder »

Jiřín píše: Chci se zeptat, zda-li je možné cirkulovaný vzduch ohřívat, vodou ohřátou plynem nebo elekřinou, a vytápět s ním dům.
Samozrejme že to ide, nie je to však veľmi komfortné.
Preštudujte fórum, je tu o tom dosť článkov.
anonym

Re: Vytápění domu vzduchotechnikou

Příspěvek od anonym »

Omezením je pouze to, že vzduch nelze ohřívat donekonečna. Většina VZT jednotek je stavěna na maximální teplotu 40°C, při teplotě v místnosti 20°C máte tedy k dispozici delta t = 20°C. RD jako je na obrázku bude mít tak 200m3/h větracího vzduchu, takže snadno spočítáte, že překročí-li tepelná ztráta 1,35kW, máte problém (viz: http://vzt-info.cz/index.php/o-vetrani)