Zdravím všechny,
prosím o zhodnocení rozvodů v domě. ED flex trubky budou vedeny mezi sádrokartonovým stropem a stropní izolací. V obývacím pokoji v rohu u vstupních dveří jsou plánovány krbová kamna s externím přívodem vzduchu, v kuchyni cirkulační digestoř. Rekuperační jednotka by měla být nástěnná.
Předem děkuji za komentáře.
rozvody k rekuperační jednostce
-
anonym
Re: rozvody k rekuperační jednostce
Obvykle se VZT rozvody dělají pravoúhle, ale nic nebrání tomu je natáhnout takto. Jedinou výhradu bych měl k přívodu do zádveří, proč ho tam máte? Přijde m itam k ničemu, raději bych vzduch použil např. v obýváku.
Re: rozvody k rekuperační jednostce
Take mi pripadaji nektere rozvody zbytecne.
Odsavani je primarne z koupelny, zachoda a kuchyne, ovsem ne nad sporakem.
Odsavat z mistnosti 107 (jejiz nazev me pobavil) je zbytecne a bude to znamenat, ze se do ni bude stale natahovat vzduch z vytapenych mistnosti, coz u spajzu neni uplne zadouci.
Libor
Odsavani je primarne z koupelny, zachoda a kuchyne, ovsem ne nad sporakem.
Odsavat z mistnosti 107 (jejiz nazev me pobavil) je zbytecne a bude to znamenat, ze se do ni bude stale natahovat vzduch z vytapenych mistnosti, coz u spajzu neni uplne zadouci.
Libor
Re: rozvody k rekuperační jednostce
Souhlasím s příspěvky nade mnou a ještě bych dodal, že odtah a nasávání z exteriéru by měly být od sebe alespoň 1,5m, čím více, tím lépe. A pokud je dole jih, tak nasávání z jihu taky není zrovna hitparáda.
Re: rozvody k rekuperační jednostce
Zdravím,
děkuji za komentáře, zruším tedy odsávání ve špajzu a přívod do zádveří raději posunu o kus níže do obývacího pokoje.
Odtah a nasávání dám co možná nejdále od sebe, bohužel uspořádání domu je takové jaké je - jsme v řadovce a z jedné strany bude nalepený soused - zrovna u technické místnosti.
Pro upřesnění "dole" je jihovýchod.
děkuji za komentáře, zruším tedy odsávání ve špajzu a přívod do zádveří raději posunu o kus níže do obývacího pokoje.
Odtah a nasávání dám co možná nejdále od sebe, bohužel uspořádání domu je takové jaké je - jsme v řadovce a z jedné strany bude nalepený soused - zrovna u technické místnosti.
Pro upřesnění "dole" je jihovýchod.
-
anonym
Re: rozvody k rekuperační jednostce
Ještě detail. Umístění přívodu co nejdále od odvodu nemusí vždy znamenat to nejlepší. Pokusím se vysvětlit bez obrázu: Mějme místnost s nuceným přívodem i odvodem vzduchu. Přívod i odvod vzduchu je realizován obdélníkovými vyústami ve stěně. Pokud umístím odvod v protější stěně proti přívodu (což má blízko k umístění co nejdále od sebe), je to ta nejhorší varianta. Odvod se na obrazu proudění prakticky nepodílí ten tvoří přívod. No a pokud je přívod namířen do odvodní vyústky není to nic moc. Naopak když budou vyústky velmi blízko u sebe (např vedle sebe), přivedený vzduch určitou rychlostí narazí na protější stěnu, rozvíří se a dokonale provětrá místnost. Když už k tomuto dojde, je jedno kde je vzduch odveden.
Poznámka na závěr: Špíz byl nejspíš překlep, správně je spíž, lidově špajz
.
Poznámka na závěr: Špíz byl nejspíš překlep, správně je spíž, lidově špajz
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti

