Tak ona ten předehřev ani (nutně) nepotřebuje. I bez něj je nezamrzání výměníku (resp. jeho odmražování) zajištěno.r1a2s3t4o5 píše:
- pasivna rekuperacia (vetra a rekuperuje teplo, potrebuje v zime ohrev aby nezamrzla.
Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
-
MRGS
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
to FERIN:
Nilan Compact K v zakladu (cca 200 tisic KC s DPH):
výkon 350 m3/h
úsporné ventilátory ebmpapst
digitální regulace CTS 602
regulace vnitřní vlhkosti, integrované čidlo
tlačítka zvýšeného odtahu (alternativně bezdrátové)
komunikace s nadřazenými systémy
automatický by-pass
3 týdenní programy
levný ohřev vody 180 l
topný výkon TČ 2,1 kW
chladící výkon 1 kW
šířka 900 mm
výška 2060 mm
hloubka 600 mm
přípojná hrdla 160 mm (4)
inteligentní řízení přes WEB
STANDARDNÍ SOUČÁST DODÁVKY
Filtry G4
Úsporné a tiché EC ventilátory
Snímač zanesení filtrů – signalizace na displeji
Řídící panel CTS 602
Modul pro připojení a komunikaci s nadřazenými inteligentními systémy
Vlhkostní čidlo
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pylový filtr F7
Vlhkostní čidlo
CO2 senzor
Druhá uživatelská volba pro zvýšený odtah (přídavná elektronika S7)
Elektrokotel
Tepelné čerpadlo 6-19 kW
pokud se nemylim tak +EK9 u Nilanu znamena elektrokotel (9kW)
zdroj: http://www.nilan.cz/produkty/aktivni-re ... pact-k.htm
Hezke prazdniny vsem!
Nilan Compact K v zakladu (cca 200 tisic KC s DPH):
výkon 350 m3/h
úsporné ventilátory ebmpapst
digitální regulace CTS 602
regulace vnitřní vlhkosti, integrované čidlo
tlačítka zvýšeného odtahu (alternativně bezdrátové)
komunikace s nadřazenými systémy
automatický by-pass
3 týdenní programy
levný ohřev vody 180 l
topný výkon TČ 2,1 kW
chladící výkon 1 kW
šířka 900 mm
výška 2060 mm
hloubka 600 mm
přípojná hrdla 160 mm (4)
inteligentní řízení přes WEB
STANDARDNÍ SOUČÁST DODÁVKY
Filtry G4
Úsporné a tiché EC ventilátory
Snímač zanesení filtrů – signalizace na displeji
Řídící panel CTS 602
Modul pro připojení a komunikaci s nadřazenými inteligentními systémy
Vlhkostní čidlo
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pylový filtr F7
Vlhkostní čidlo
CO2 senzor
Druhá uživatelská volba pro zvýšený odtah (přídavná elektronika S7)
Elektrokotel
Tepelné čerpadlo 6-19 kW
pokud se nemylim tak +EK9 u Nilanu znamena elektrokotel (9kW)
zdroj: http://www.nilan.cz/produkty/aktivni-re ... pact-k.htm
Hezke prazdniny vsem!
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Tak teď moc nevím, přiznám se, kam ten příspěvek směřuje.
Tady byla řeč o VP18K EK, který je zaprvé levnější a zadruhé je v té ceně již elektrokotel obsažen.
Nikoliv o Compactu.
Tady byla řeč o VP18K EK, který je zaprvé levnější a zadruhé je v té ceně již elektrokotel obsažen.
Nikoliv o Compactu.
-
MajK
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Diskuze jsem na netu pročítal opravdu dlouho a řešil stejné otázky jako autorka vlákna. Vezměte sei tužku a papír a zkuste si opravdu spočítat, co které zařízení stojí. Co stojí jeho kompletace s ostatními a doplnění všech požadovaných funkcí. Pořád se tu mluví o levných pasivních jednotkách, ale kde jsou? eshop.martinek-rekuperace.cz/index.php?id_category=11&controller=categoryr1a2s3t4o5 píše:- aktivna (tu sa zhodnem s MRGS ze to je drahe na to, co za to clovek dostane)
nebo
http://eshop.martinek-rekuperace.cz/ind ... r=category
Tady mají pasivní jednotky i přes 100.000 Kč. Levnější české stojí kolem 50.000 - 60.000 Kč.
Přidejte si předehřívání vzduchu, dohřívání chlazení ve srovnání s aktivkou, kterou seženete určitě výhodněji.
Pak jsem chtěl rozumný ohřev TUV. Ceny bojlerů s TUV jsou kolem 50.000 Kč.
Uvažoval jsem i TČ, ale vždycky z úvodních 100.000 Kč byl dvojnásobek. Souhlasím s panem GS, že nemá smysl se hádat. Když chce někdo radit, ať dá odkazy na konkrétní ceníky a sestavy poskládá. Teprve takové srovnání podložené faktickým přehledem cen má smysl. Hospodské klábosení, že tohle je drahé a tohle umím mnohem výhodněji je k ničemu. Z toho paní moudrá nebude. Když už jste u té psychologie, tak také se běžně kritizuje něco, na co člověk nemá. Když už na to nemá, tak se alespoń ostatním snaží namluvit, že si to buď koupili z hlouposti, marnivosti, snahy se předvést. Nemusí to tak vždy být.
-
xXx
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Možná hledáte tohle http://www.nilan.cz/download.php?fid=1034BobTheBuilder píše:Dajte k tomu nejaký link pls, neviem to nikde nájsťjaroš píše:Dostal jsem v nilanu nabídku přídavnýho boxu, který střídá režim větrání a klimatizace u jednotky VPL15 a tím se výrazně zvyšuje chladící výkon. Jde to asi i k jiným jednotkám, ale já mám v projektu VPL. Už to někdo provozujete?
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Vďaka za link,xXx píše:Možná hledáte tohle http://www.nilan.cz/download.php?fid=1034
zaujímavý nápad, má s tým niekto skúsenosti z praxe ?
Vie niekto cenu alebo mám napísať do Nilanu ?
Nie som si istý na čo je tam to piate hrdlo s označením "cirkulace" , vysvetlí niekto ?
Vopred vďaka za odpovede
-
Beroun
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
V boxu se přehazuje sání venkovního vzduchu do odtahu a tím se žene z jednotky rovnou ven. Skutečný odtah se uzavře a místo něj si jednotka saje jenom cirkulační vzduch odněkud z chodby. To je to pátý hrdlo. Výsledkem je to, že horký vzduch z venku se ještě dohřeje a vyžene ven. Ochlazuje se dokola jenom vzduch vnitřní. Jako u klimatizace, nevětrá se, ale dokola se ochlazuje stále studenější a studenější vnitřní vzduch. Když se lidi vrátí domů, mají předchlazeno a jednotka se přepne zase do klasickýho větrání. Protože má chlazení pořád stejný výkon, ochladí přibližně o stejný teplotní delta. Když saje dejme tomu 35st. z venku, bude dovnitř foukat 25 st. a protože venku vedro vydrží celý den, teplota přívodu moc neklesne. Když ale saje vnitřních 25 st., bude foukat dovnitř 15 st. a teplota v místnosti pořád klesá. pomalu ale klesá a tím klesá i teplota přívodu a chlazení se víc projeví. Když je to jednotka i s ohřevem vody, může i v klima režimu ohřát vodu. Nevim jak je to uvnitř boxu, ale takle to vysvětlovali v Nilanu na letos na jaře na Forpasivu. Základní verze je jenom na časák, pevně se nastaví doba klimatizace a zbytek dne na větrání. Mají na to i nějaký chyrtý ovládání, to ukazovali jako prototyp a nevim, jestli už je to i v prodeji. Boxy jsme už nějaký objednali, ale zatim ještě nemáme v žádným domě namontovaný. Na referenci zatim brzo, ale fungovat by to mělo. Podobně se to dělá i u větších zařízení. Postupně se principy velký vzduchny dostávají i do domků.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Ďakujem za vysvetlenie, takto nejako som si to predstavoval aj ja.Beroun píše:Skutečný odtah se uzavře a místo něj si jednotka saje jenom cirkulační vzduch odněkud z chodby. To je to pátý hrdlo.
No stále mi nejde do hlavy to piate hrdlo. Celý objem vzduchu (150 -300 m3/hod) nasáva jednotka len cez to piate hrdlo v chodbe ?
-
IVI I ( I-I /-\ I_
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
všechna hrdla jsou 160 mm, jsou stejná jako hrdla v jednotce. Jestli si i tu cirkulaci rozvětvíte do chodby v přízemí a v patře nebo ještě do technické místnosti, to už je jenom na vás a projektantovi.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Myslím, že ak by sa tá cirkulácia nerozvetvila tak by to sanie cez jedno hrdlo asi vydávalo nepríjemný hukot a v danej miestnosti by vznikal dosť veľký podtlakIVI I ( I-I /-\ I_ píše:všechna hrdla jsou 160 mm, jsou stejná jako hrdla v jednotce. Jestli si i tu cirkulaci rozvětvíte do chodby v přízemí a v patře nebo ještě do technické místnosti, to už je jenom na vás a projektantovi.
Nie je možné prepojiť to tak, aby box nasával vzduch tou istou vetvou ako je odťah do RJ ?
-
IVI I ( I-I /-\ I_
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Možné je všechno. Před vstupem do boxu se potrubí odtahu napojí zároveň na hrdlo odtahu i cirkulace. Ideální to není, protože se cirkulují "špinavé" místnosti a to není ideální. Odtah z kuchyně po čase zapáchá a jakákoliv cirkulace není dobře. Cirkulovat by se měl co nejkratší okruh chlazených prostor. Ideálně tak, že při potřebě chladit nejvíce prosluněný obývák, tak dotáhnout odtah pro cirkulaci až tam. Tím je naznačen princip.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Jo, jasné, ďakujem 
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Napadla me hrisna myslenka prosim o nazor zda by to mohlo fungovat.
Tento Nilan Zircon cirkulacni box by se napojil dejme tomu z obyvaku ci centralni chodby jako cirkulacn odtah.
Do vystupu cisteho vzduchu hned za pasivni rekuperacni jednotku jeste pred rozbocenima vystupu do jednotlivych mistnosti by se osadil izolovany box do ktereho by se vlozil vykuchany vymenik od treba 5kW klimatizace (jen vymenik bez ventilatoru) klimatizace by se propojila tak aby byla zapnuta vzdy pouze pokud bude aktivni rekuperacni jednotka (pri rekuperaci i pri cirkulaci). Nedalo by se ti vlastne velmi jednoduse a levne vyrobit velmi silna aktivni rekuperace ktera umi navic topit a chladit vykonem 5kW ci klidne i vice?
Pri spravne navrzenych rozvodech by to mohlo byt reseni pro vytapeni domu i chlazeni domu pro 80% rozcniho obdobi.
Jako problem vidim pouze pripadne maly prutok vzduchu vzduchotechnikou dejme tomu 250m3 ... netusim co by to znamenalo pro hodne teply/chladny vymenik staveny na treba 700m3/h u vnitrni jednotky klimatizace.
Mohlo by to fungovat?
PS: misto boxu by asi stacila i hotova pruchozi kanalova vnitrni jednotka s vypojenym ventilatorem ktera ma dokonce i odvod kondenzace napriklad tato: http://www.peddy.cz/kanalove-klimatizac ... -asd-18ain
Tento Nilan Zircon cirkulacni box by se napojil dejme tomu z obyvaku ci centralni chodby jako cirkulacn odtah.
Do vystupu cisteho vzduchu hned za pasivni rekuperacni jednotku jeste pred rozbocenima vystupu do jednotlivych mistnosti by se osadil izolovany box do ktereho by se vlozil vykuchany vymenik od treba 5kW klimatizace (jen vymenik bez ventilatoru) klimatizace by se propojila tak aby byla zapnuta vzdy pouze pokud bude aktivni rekuperacni jednotka (pri rekuperaci i pri cirkulaci). Nedalo by se ti vlastne velmi jednoduse a levne vyrobit velmi silna aktivni rekuperace ktera umi navic topit a chladit vykonem 5kW ci klidne i vice?
Pri spravne navrzenych rozvodech by to mohlo byt reseni pro vytapeni domu i chlazeni domu pro 80% rozcniho obdobi.
Jako problem vidim pouze pripadne maly prutok vzduchu vzduchotechnikou dejme tomu 250m3 ... netusim co by to znamenalo pro hodne teply/chladny vymenik staveny na treba 700m3/h u vnitrni jednotky klimatizace.
Mohlo by to fungovat?
PS: misto boxu by asi stacila i hotova pruchozi kanalova vnitrni jednotka s vypojenym ventilatorem ktera ma dokonce i odvod kondenzace napriklad tato: http://www.peddy.cz/kanalove-klimatizac ... -asd-18ain
-
Alitero123
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Jak se řeší třeba větrání vlhkosti za koupelnovým nábytkem?
Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Řeší se vlhkost v domě obecně a tím i odvětrání koupelny. Rekuperační jednotky.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti

