Izolace potrubí vzduchotechniky na půdě

Příspěvek od jan.can »

Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda je vzduchotechnické potrubí v naší novostavbě RD zatepleno dostatečně vatou, nebo zda mám přidat vatu nad místa, kde je vedeno potrubí.
Jedná se o přízemní RD s neobytnou půdou. V domě je cca 50m vzduchotechnického flexi potrubí. Podlahová plocha RD je 106m2. Zateplení je vidět na fotografii a obrázku s popisem.
Děkuji za Vaše odpovědi
Přílohy
ukázka rozvodu rekuperace.jpg
izolace rozvodů rekuperace.jpg
Spala

Re: Izolace potrubí vzduchotechniky na půdě

Příspěvek od Spala »

Zateplené to je dost, ale samotné flexi potrubí a dokonce 50 metrů bude dost záběr pro jednotku. Prakticky nelze vyčistit, neboť hrozí jeho poškození. Naprosto nevhodné řešení. Flexi potrubí se používá pouze na spoje a ideálně tak, aby bylo přístupný pro případnou výměnu. K.S.