Dobrý den,
Potřeboval bych radu ohledně sání a výfuku rekuperace. Při postupných rekonstrukcích domu se připravuju na řízené větrání a nyní musím dořešit sání a výfuk. Jednotka bude ve sklepě asi 2 metry od severní zdi domu. Jako nejvhodnější řešení mi přijde vyvést sání a výfuk přes zeď v hloubce asi 30-40 cm podzemí (viz obrázek - zelená je sání vzduchu a červená je výfuk). Rozestup sání a výfuku je zhruba 5 metrů a sání vzduchu bych chtěl umístit na betonovu zídku, kde jsou schody z venku do sklepa. V čem bych potřeboval poradit:
- je rozestup mezi sáním a výfukem dostatečný?
- chtěl bych použít hladkou kanalizační trubku průměr 20 cm. Je to vhodný materiál? Zbytek rozvodů je ze Spira
- mají být trubky ve spádu? Pokud ano, tak bych spád udělal směrem do sklepa s odbočkou na odtok kondenzátu (asi jen na výfuku..) přes sifon
- čím venku zakončit trubky?
Snad jsem na nic důležitého nezapomněl. Děkuji předem za pomoc.
Sání a výfuk při umístění jednotky ve sklepě
-
Zohan
Re: Sání a výfuk při umístění jednotky ve sklepě
Odstup je dostatečný. Pakliže je zelená trubka SÁNÍ na severní straně, směřuje na západ a červená VÝFUK na západ. jestliže u vás převládá proudění vzduchu od západu, je to také správně. Výfuk by neměl být unášen větrem k sání. Zároveň je v šachtě vidět nějaký otvor a podle normy by výfuk měl mít 1,5 metru odstup od možného sání a tím není jen sací potrubí ale právě i dveře nebo okna.
Re: Sání a výfuk při umístění jednotky ve sklepě
Ano. Sání je zelená trubka a směřuje na západ. Výfuk je červená a směřuje na východ. Ještě bych to rád udělal tak aby směr výfuku byl za roh domu, ale na to musím sehnat ten správný větrací komínek (nechci nechat trčet ze země jen KG koleno). Ta šachta co je vidět vlevo je venkovní vstup schodmi do sklepa (viz další foto). Je tam v létě vždy o něco chladněji, tak mi přišlo dobré toho nějak využít.
-
anonym
Re: Sání a výfuk při umístění jednotky ve sklepě
Umístění výdechu od sání 1,5m norma sice stanoví, ale je to řečeno jinak. Sání musí být umístěno více než 1,5m horizontálně a 3m vertilálně od požárně otevřených ploch. RD je však zpravidla jediným požárním úsekem, takže není třeba toto dodržovat. To pokud jde o požární normu, jinak je stanovno, že sání musí být od výdechu umístěno "v dostatečné vzdálenosti". Za tu se obvykle považuje 4m.
Výdech je lépe situovat do střechy. V případě RD těch pachů zas tolik nevyfukujete, tak to asi lze akceptovat i takto.
Kanalizační trubky asi je možno použít, ale je třeba počítat s tím, že je bude občas potřeba vyšistit.
Ve spádu určitě ano, kam ten spád je je v podstatě jedno (tam, kde je snažší kondenzát odvést), ale pozor na možné zamrzání kondenzátu.
Zakončení v podstatě libovolnou mřížkou, na výdechu může být i přetlaková žaluzie. Mřížky by měli mít nějaké síto, aby Vám do potrubí nezabloudila myška nebo pták. Broukům se asi neubráníte nikdy, nic méně měli by skončit ve filtru.
Výdech je lépe situovat do střechy. V případě RD těch pachů zas tolik nevyfukujete, tak to asi lze akceptovat i takto.
Kanalizační trubky asi je možno použít, ale je třeba počítat s tím, že je bude občas potřeba vyšistit.
Ve spádu určitě ano, kam ten spád je je v podstatě jedno (tam, kde je snažší kondenzát odvést), ale pozor na možné zamrzání kondenzátu.
Zakončení v podstatě libovolnou mřížkou, na výdechu může být i přetlaková žaluzie. Mřížky by měli mít nějaké síto, aby Vám do potrubí nezabloudila myška nebo pták. Broukům se asi neubráníte nikdy, nic méně měli by skončit ve filtru.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 5 hostů
