Montáž nebo loupež za bílého dne?
Re: Montáž nebo loupež za bílého dne?
Zohan:
Přesně tak, ale ten stánkař na nádraží taky koupí to kuře levněji než vy v Lidlu. Je to tak všude, tak nevím, proč by to mělo být ve vzduchotechnice jinak. Každý prodejce raději prodá hodně zboží najednou, než drobný prodej a od toho se odvíjí jejich cenová politika. Pokud máte pocit, že montážní firmy si žijí jak prasata v žitě, nejlepší co můžete udělat je, založit si také montážní firmu a dělat to "poctivě". Zakázek budete mít, že nebudete vědět, kterou dřív a nám nezbyde než zlevnit, nebo firmu zavřít. Tak funguje kapitalistický trh. Místo slov to chce činy.
Přesně tak, ale ten stánkař na nádraží taky koupí to kuře levněji než vy v Lidlu. Je to tak všude, tak nevím, proč by to mělo být ve vzduchotechnice jinak. Každý prodejce raději prodá hodně zboží najednou, než drobný prodej a od toho se odvíjí jejich cenová politika. Pokud máte pocit, že montážní firmy si žijí jak prasata v žitě, nejlepší co můžete udělat je, založit si také montážní firmu a dělat to "poctivě". Zakázek budete mít, že nebudete vědět, kterou dřív a nám nezbyde než zlevnit, nebo firmu zavřít. Tak funguje kapitalistický trh. Místo slov to chce činy.
Re: Montáž nebo loupež za bílého dne?
Zohan:
Přesně tak to děláme, dáme si takový rabat, za který se nám to vyplatí dělat. Chcete? Objednejte. Nechcete? Neobjednávejte. Konkurence je dost a dost, objednejte si to někde jinde za lepších podmínek. My nejsme ropný kartel, abychom se domluvili a drželi ceny uměle vysoko. Právě naopak. Nabídky na lukrativní zakázky se dělaji na několik kol a během každého z nich se cena tlačí niž a níž. Jednotlivým firmám se to už přestává vyplácet a tak odpadávají až zůstane jen jedna, která někdy téměř lituje, že to vyhrála.Ať si dá montážní firma rabat podle své práce, kvality, reklamy nebo libosti
-
RadekTIM
PROJEKT
Sledoval jsem minulý týden přestřelku ohledně ceny montáže vzduchotechniky. Nechal jsem si připravit kdysi taky cenovou nabídku od firem. Upřímně řečeno, možná by loupežníci měli volat vzduchotechniku nebo život. Bez jednotky byly s cenami kolem 100 tisíc Kč. Tolik jsem do toho dát nechtěl, ani nemohl.
Poradil jsem se s kamarády a nakonec jsem to všechno udělal sám.
Začnu projektem. Dostal jsem několik typů a všechno bylo kolem 10 tisíc za prováděčku. Nakonec jsem si tady přečetl, že jednou hadicí do místnosti přivedu asi 30 kubíků vzduchu. Rozpočítal jsem tedy výkon jednotky na jednotlivý místnosti. Co víc? Odtah na do špinavých místností, přívod do čistých. U hadic minimalizovat zatáčky. Pořídil jsem dva boxy, jeden přívodní a druhý odtahový. Oba boxy mám v technický místnosti, k nim mám spiroroury, který jsem zaizoloval kaučukem. Jak osadit mřížky a další pár detailů mi poradil pan Špičan z Nilanu. Nemusel jsem nic projektovat a ušetřil jsem prvních 10 tisíc. není to nic složitýho a všechno se asi desetkrát probíralo i tady na fóru.
Poradil jsem se s kamarády a nakonec jsem to všechno udělal sám.
Začnu projektem. Dostal jsem několik typů a všechno bylo kolem 10 tisíc za prováděčku. Nakonec jsem si tady přečetl, že jednou hadicí do místnosti přivedu asi 30 kubíků vzduchu. Rozpočítal jsem tedy výkon jednotky na jednotlivý místnosti. Co víc? Odtah na do špinavých místností, přívod do čistých. U hadic minimalizovat zatáčky. Pořídil jsem dva boxy, jeden přívodní a druhý odtahový. Oba boxy mám v technický místnosti, k nim mám spiroroury, který jsem zaizoloval kaučukem. Jak osadit mřížky a další pár detailů mi poradil pan Špičan z Nilanu. Nemusel jsem nic projektovat a ušetřil jsem prvních 10 tisíc. není to nic složitýho a všechno se asi desetkrát probíralo i tady na fóru.
-
RadekTIM
MONTÁŽ
Montáž je tak jednoduchá, že ji musí zvládnout každý kutil, co někdy držel v ruce šroubovák. Je to naprosto primitivní a nepotřebujete k tomu žádný speciální nářadí. Vystačíte si s odlamovacím nožem a akuvrtačkou. Začal jsem hadicema. Když byly hotový rastry pro sádrokarton, natáhl jsem hadice z technický místnosti k požadovaným místům v jednotlivých místnostech. Přichytil jsem je normální lepící páskou k CD profilům a na konce objímky pro ventily. hadice se do toho zasune a zaklapne. Systémů je víc. není třeba to už ani dál těsnit. Sádrokartonáři mi pak připravili díru a přichytili přes sádrokarton třena vruty. Drží to jak čert. Po finále se do objímek jenom zasune ventil, zase je víc možností. Zase žádná vyšší dívčí. V technický místnosti se hadice nasadí do dvou boxů. Já jsem si je vždy popsal. Všechny mám modré s hygienickým atestem. Dávat skoro dvojnásobek za zelené je jenom marketingový trik. Sesadit plechové roury k rozvodným boxům je taky triviální, kdyo někdy sesadil okap nebo odpad ke dřezu, zvládne to levou zadní. Postupujte od jednotky k boxům a plastové hadice až potom. Plechový vedení není tax flexi jako plastový hadice. Celkově vzato montáž na jeden den. Kdo není totální nemehlo, zvládne to sám. Rád mu tady poradím.
-
RadekTIM
ROZPOČET
Cenově jsem spotřeboval necelé 4 role hadic – celkem za necelých 10 tisíc. Ceny píšu s DPH. K tomu dva boxy 2x 2 tisíce Kč. Za 3 tisíce plechové spiro, Drahá byla izolace Kflex. Platil jsem 4 tisíce. Jinak je to samolepící a dělá se s tím krásně. Trochu složitější je izolace kolene, nařezal jsem tenčí proužky a nalepil jeden vedle druhého, dvě venkovní mřížky po necelých 2 tis. Vnitřní ventily mám obyčejné bílé. Celkově s DPH i dopravou max. 30 tisíc Kč. Někdo by možná dal ještě tlumiče, já to zkusil bez nich a protože je jednotka tichá, dávat je nebudu. Když u nás byly s jednotkou a dělali regulaci, nechtěli věřit, že jsem si to dělal sám. Neumím si počítat svojí práci, ale kdybych si platil 300 na hodinu a se vším tomu dal 30 hodin i s pauzou na oběd, kafe a pivko, nemohl bych si dát víc než deset tisíc. Tolik můj příspěvek k montáži rozvodů.
-
karak
Re: Montáž nebo loupež za bílého dne?
Take popisu mou prvni instalaci vzduchotechniky v malem prizemnim dome (vnitrni plocha 90m2) Domeo 210 + rozvody ze Spiro 125 (konce privodu ze Sono). Jednotku na poptavku v prvnim el.velkoobchodu mi nabidli za 25 tis., vetsinu potrubi a tvarovek jsem koupil v D-klima (odhadem za vse do 7 tis.Kc vcetne obycejnych vyustku). Montaz jsem delal sam, odhadem tech 50-60 hod, nepocitam procitani a studium zkusenosti na netu. Mel jsem strach jak mi vse pujde, ale je to jednoducha stavebnice, vse dobre pasuje do sebe. Utesnene potrubi mam akryl. tmelem + stribrnou paskou + sroubky, overena tesnost DB testem. Vsechny ceny jsou vcetne DPH 21%.
Za jednotkou mam v projektu tlumic, ktery jsem puvodne vynechal, ale jednotka byla slyset na privodnim potrubi. Tak jsem misto tlumice pouzil asi 1m Sono trubky, vlozeny mezi Spiro a hluk je uplne eliminovan.
Za jednotkou mam v projektu tlumic, ktery jsem puvodne vynechal, ale jednotka byla slyset na privodnim potrubi. Tak jsem misto tlumice pouzil asi 1m Sono trubky, vlozeny mezi Spiro a hluk je uplne eliminovan.
-
Zohan
Re: Montáž nebo loupež za bílého dne?
K dnešku přibližně 61 000 zhlédnutí diskuze asi znamená, že brutální holení lidi zajímá. Super! Karak se u menšího domku s rozvody vešel do 7 000 Kč, kdyby větší dům spotřeboval materiál za 14 000 Kč, pořád by to byla pohoda, ne? 50 hodin práce zase zdvojnásobím a dám lidových 200 Kč/h. Kdo je na výplatě má? Celý domek tak vyjde na 35-40 000 Kč. Porovnejte to s tím, co dostanete na cenových nabídkách vy? Dejte sem někdo nějakou, ať všichni vidí, za co se v reálu nabízí.
O jednotkách jsem už psal dřív. Zase je dobré sledovat obchodní strategii firmy. Kdo je dovozcem jednotky? Za kolik prodává další zboží? Když si přirazí nehoráznosti na potrubí, nepřiráží si stejně nenažraně také na jednotkách? Jakou asi kvalitu má jednotka prodávaná za 20-30 000 Kč firmou, která nabídne svým pohůnkům 30-50% rabat?
Docela dobré vodítko jsou ceny stejných jednotek v zahraničí, o tom napíšu jindy.
O jednotkách jsem už psal dřív. Zase je dobré sledovat obchodní strategii firmy. Kdo je dovozcem jednotky? Za kolik prodává další zboží? Když si přirazí nehoráznosti na potrubí, nepřiráží si stejně nenažraně také na jednotkách? Jakou asi kvalitu má jednotka prodávaná za 20-30 000 Kč firmou, která nabídne svým pohůnkům 30-50% rabat?
Docela dobré vodítko jsou ceny stejných jednotek v zahraničí, o tom napíšu jindy.
Re: Montáž nebo loupež za bílého dne?
Tohle není neobvyklé, ani se to netýká jen vzduchotechniky- fušeři se objevují mezi zedníky, sádrokartonáři, pokrývači- mezi řemeslníky všech oborů- a není to ani o tom nevybírat tu nejlevnější nabídku - fušeři tohle dávno ví a jsou drzí a nebojí si cenu nadsadit- u nás v poradně https://comeflexoffice.cz/sluzby/pravni-sluzby řešíme takových případů několik do měsíce, dohadovat se s nimi je o běhu na dlouhou trať, trošku účinnější než žaloba na vlastní pěst je pohrozit ČOIkou. nebo FÚ, ale ideální je najmout právníka, který zařídí dokumentaci výsledku jejich práce a pokusí se o mimosoudní dohodu- anebo nechá udělat odborný posudek a podá žalobu sám.Gene píše:Rád bych se podělil o svojí zkušenost s montáží vzduchotechniky. Objednal jsem si kompletní dodávku rozvodů včetně jednotky. Za projekt jsem zaplatil deset tisíc korun a stejně se v mnohém nedodržel. Nejsem prudič, očekával jsem, že montéři vědí, co dělají. Protože jsem vzduchotechniku nikdy nedělal, očekával jsem něco velikého, složitého. Dnes si to už nemyslím. Přijela parta třech kluků a dali se do práce. Základním nástrojem byl odlamovací nůž a akušroubovák. Sledoval jsem jejich pracovní postup a měl jsem pocit, jako ve škole, když nás přecvičená ruštinářka učila angličtinu. Byla o dvě lekce před námi a pouze věk jí dával určitý respekt. Ti hoši s hadicema na tom byli podobně. Bylo vidět, že jim chybí zkušenost a řemeslný fortel. Nějak to dodělali. Kdybych se nebál, zvládl bych to taky. Dokonce sem jim pomáhal číst projekt a to jen na základě zkušeností získaných během stavby. Uzemnila mě až faktura. Za 9 hodin práce tří montérů si firma naúčtovala 28 000 Kč. To je 1037 Kč za hodinu! Údajně mám zaplatit i za dobu na cestě a to součástí faktury je navíc ještě doprava. Tam a zpět jsou to 4 hodiny. Po přepočtu mi to vychází na 718 Kč a z hodinu. Je tohle normální? Kolik jste platili vy?
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 1 host

