Vytápění skleníku

Příspěvek od keamy »

Dobrý den,

zajímalo by mě, zda by bylo možné vyustění VZT z domu napojit rouru vedenou do skleníku.Tímto bych rád zbytkové teplo využil k vytápění, resp k udržení teploty ve skleníku nad nulou po celý rok.Skleník by pak byl vhodný k přezimování některých rostlin.Najde se někdo, kdo by dokázal poradit ?
Uživatelský avatar
nemo
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 97
Registrován: 30 zář 2016, 14:16

Re: Vytápění skleníku

Příspěvek od nemo »

Např. odvětrání z koupelny je nějakých 80m3/h. Řekněme, že ten vzduch má 26°C a ve skleníku chcete mít +5°C. Takže takovýmhle zařízením získáte ve skleníku výkon 570W*. Bohužel ale v koupelně větráte tak půl hodiny denně, takže to stačit nebude.
Pokud budete mít rekuperační jednotku tak záleží na účinnosti rekuperace, ale při teplotách -10°C už bude výstupní vzduch s rekuperace mít téměř jistě teplotu pod nulou, takže s ním na +5°C skleník taky nevytopíte. Jakýkoliv jiný stav si snadno spočítáte ze vztahu Q=m.v.deltaT. m=hmotnost (nebo hmotnostní průtok), v= měrné teplo vzduchu a delta T je změna teploty.
*Ve skutečnosti získáte ještě další teplo z vykondenzované vody. Pokud by ten vzduch z koupelny měl RH=60%, získáte dohromady cca 1,1kW, ale taky Vám tam vykondenzuje 0,7l vody za hodinu. To je samozřejmě chvilkový stav, jakmile začne RH klesat (proto v koupelně větráte, aby klesla), bude klesat i získané teplo a množství vykondenzované vody.