Orientační cena vzduchotechniky

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
tommm

Orientační cena vzduchotechniky

Příspěvek od tommm »

Zdravím všechny,

jsem úplný laik a prosil bych o radu. Budu zařizovat kancelář o 42 m2 a 3 místnostech (celkem 2 okna). Zatím je to hrubá stavba - jeden velký prostor bez podlah a příček nebo rozvodů na radiátory. V budově je plynový kotel.

:arrow: Na kolik by mě orientačně mohla vyjít vzduchotechnika? Klimatizaci nepotřebuji, ale jde mi o to, aby se vyměňoval a ohříval vzduch. V jedné místnosti o 25 m2 totiž může být až 7 lidí, tak aby tam byl příjemný a ohřátý vzduch.

:arrow: Dá se v tomto případě díky vzduchotechnice ušetřit na vytápění?

Jestli na tom záleží, tak v jedné místnosti je 1 větší okno a 1 francouzské okno. Kancelář bude ze 3 stran sousedit s vytápěnými místnostmi. Je to jen přízemní budova, ale podsklepená, na střeše 4 vrstvy izolace, energetický štítek B.

Děkuji!

Tom
Uživatelský avatar
Mixes
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 01 led 2017, 12:50
Kontaktovat uživatele:

Re: Orientační cena vzduchotechniky

Příspěvek od Mixes »

S nadsázkou bych řekl, že v případe 7 lidí na 25 m2 je topení vyřešeno - vytopí to lidi a jejich činnost. Máte prostor pod stropy pro rozvody vzduchotechniky + sádrokarton?
tommm

Re: Orientační cena vzduchotechniky

Příspěvek od tommm »

Většinou budeme v místnosti 4 lidi s notebooky, ale nárazově až 7 lidí s notebooky. Takže nějaké topení to asi chtít bude. A další 2 místnosti budou zpravidla s 0-1 člověkem.

Ano, s podhledy se počítá.
Uživatelský avatar
nemo
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 97
Registrován: 30 zář 2016, 14:16

Re: Orientační cena vzduchotechniky

Příspěvek od nemo »

Pokud budu počítat celkem 5 osob (4, 0, 1), tak se vejdete do rezidenční jednotky a celé zařízení může stát něco přes 100tis (řekněme 120). Pokud těch 7 lidí není krátkodobý extrém, ale běžná věc, tak už se do rezidenční jednotky nevejdete a cena bude cca trojnásobná. Taky je potřeba počítat s tím, že i ostatní profese budou o něco dražší.
Úspory na vytápění, máte na mysli investiční nebo provozní? Ty investiční úspory jsou spíš teoretické a ty provozní spočívají v tom, že v případě dimenzování na 8 lidí je potřeba 400m3/h větracího vzduchu a na jeho ohřev je potřeba skoro 5kW. Pokud použijete jednotku s rekuperací (dnes už je to povinnost), tak nějakých 75-80% (tedy cca 4kW) ušetříte. Praxe bývá ale taková, že pokud se větrá okny, tak se větrá méně než by se mělo a skutečné úspory nejsou tak velké.
tommm

Re: Orientační cena vzduchotechniky

Příspěvek od tommm »

7 lidí bude opravdu krátkodobý extrém. Dobře, takže centrální řešení může stát okolo 120 tis.

Dalo by se "rozumně" vyvětrat i decentrální vzduchotechnikou? V podstatě potřebuji řešit jen výměnu vzduchu v jedné místnosti o 25 m2, která má ze 2 stran obvodové zdi, takže by se jednotka mohla nainstalovat na jednu ze zdí.
Uživatelský avatar
nemo
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 97
Registrován: 30 zář 2016, 14:16

Re: Orientační cena vzduchotechniky

Příspěvek od nemo »

Nejde o velikost místnosti, ale o počet lidí. S rezidenční jednotkou zajistíte větrání pro těch cca 5 lidí a pokud nepočítám šidítka kolem 15000.- s množstvím vzduchu kolem 50m3/h, tak nic menšího není.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti