Dobrý den, máme ložnici 2x3m výška2,5 která je bez oken. Je to průchozí místnost, místnosti z obou stran mají okna a jsou větrané, tudíž i přes ložnici vzduch proudit může. Chtěl bych z lodžie, která je ve vedlejší místnost pomocí ventilátoru a potrubí větrat ložnici, třeba pomocí časového spínače aby se to každou hodinu na pár minut seplo. Poraďte prosím jestli ventilátor musí být umístěn v ložnici a nebo může být až v lodžii, a jestli by ste preferovali aby z místnosti byl vzduch odsáván a nebo aby tam byl vpouštěn čerstvý. Použil bych třeba něco takového https://www.ventilator-ventilatory.cz/v ... ko-l-turbo
díky za případné rady
Větrání ložnice
Re: Větrání ložnice
1. Místnost 2x3m bez oken je jako ložnice naprosto nevhodná (a odporuje stavařské normě).
2. Lepší, než cyklické větrání větším množstvím vzduchu je trvalé větrání malým množstvím (kolísání koncentrací škodlivin, hluk...).
3. Ventilátor můžete mít kdekoliv v trase.
4. Lepší je samozřejme přívod čerstvého vzduchu. Tento by ale měl být filtrován a předehříván.
2. Lepší, než cyklické větrání větším množstvím vzduchu je trvalé větrání malým množstvím (kolísání koncentrací škodlivin, hluk...).
3. Ventilátor můžete mít kdekoliv v trase.
4. Lepší je samozřejme přívod čerstvého vzduchu. Tento by ale měl být filtrován a předehříván.