Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 mm

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Karel Novák

Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 mm

Příspěvek od Karel Novák »

Dobrý den,
jsem již zoufalý a dovoluji si požádat o pomoc zkušenější borce. Do nového bytu 70m2 vybírám pasivní rekuperační jednotku, stačí mi nějaký menší model kolem 150m3/h. Problém je, že jediné umístění a opravdu to jinam nejde, je do vysoké kuchyňské skříně. Vnitřní rozměr je 564 mm. Našel jsem plno jednotek co mají 600mm a pak DAPHNE Comfort 150, kde přímo skříň inzerují ale šířka je 567. Fakt by mne zajímalo kdo to vymyslel, když skříň je "norma" 600 a tloušťka desky "norma" 18 mm.
Nevíte někdo o jednotce, která by vlezla? Pokud nic takového není, tak to je řešitelné ale musím rozbít kuchyň, pak bude místa dost (a ještě zbyde na případné vnitřní odhlučnění).
Díky
Karel Novák

Re: Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 m

Příspěvek od Karel Novák »

Tak se mi ještě poštěstilo a přiveden jsem byl na Silavent HRX-B, která má 594. Má někdo zkušenosti?
Karel Novák

Re: Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 m

Příspěvek od Karel Novák »

Asi jsem špatně hledal, ještě se mi podařilo najít SENTINEL KINETIC B Regulus, dokonce 550 mm.
Návštěvník

Re: Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 m

Příspěvek od Návštěvník »

CT 150 má na šířku jenom 346 mm. Jestli je to taková ta kuchyňská paneláková skříň s dvěma průduchy ven, tak by se tam měla vejít s rezervou.
Karel Novák

Re: Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 m

Příspěvek od Karel Novák »

Díky za tip, akorát má hrdla nahoře/dole, mě půjde všechna VZT podhledem takže by bylo lepší mít hrdla nahoře. Skříň je IKEA.
Návštěvník

Re: Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 m

Příspěvek od Návštěvník »

Když povedete trubku 125 mm kolem, tak by se to mělo vejít. Jednotka 338 mm + trubka125 mm =463 mm, to je ještě pořád rezerva na vytočení trubky a izolaci.
Přílohy
CT150.jpg
Karel Novák

Re: Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 m

Příspěvek od Karel Novák »

Pravda jest, díky.
Tak tedy toto nebo ten Regulus. U obou by mi zbylo nějaké místo pro vnitřní odhlučnění, takže super. Už jsem se bál že nic nebude!
SpinJ

Re: Pasivní rekuperace do kuchyňské skříně - šířka max 594 m

Příspěvek od SpinJ »

Jednotky do kuchyňských linek dělá Vallox a tuším, že teď nabízí i Systemair.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti