Ahoj,
rád bych zdejší odborníky poprosil o posouzení návrhu rekuperace kterou jsme dostali od projektanta.
Jedná se o rekuperaci do pasivního rodinného domu stavěného rámovou technologií (2by4)
Jednotka bude nejspíš nahrazena jednotkou Wolf CWL300, případně Atrea Duplex 370 EC5-RD5
https://uloz.to/!NI4mXIvI8pE7/d1-1-4-c- ... ge-001-pdf
https://uloz.to/!FhllXmeTNukQ/d1-1-4-c- ... ge-001-pdf
Z čeho je nejlepší provést rozvody?? Zvažoval jsem spiro, ale při poptávání cenových nabídek většina firem nabízí vše ve flexi hadicích.
Díky za odpověďi.
Posouzení návrhu rekuperace
-
Königsmark
Re: Posouzení návrhu rekuperace
Díval jsem se jen na 1.NP a mezi místnostmi 203 a 204 je zaděláno na fatální přeslech. Bez urážky, ale nedivím se, že v tabulce není uvedeno, kdo to vypracoval. Toto není projekt a neznalost je znát i z technického názvosloví. Že firmy dělají jen z toho, co je nejsnažší a na čem se nejvíce vydělá, tu mnohokráte krtitizoval pan Zohan. Hledejte dál.
Re: Posouzení návrhu rekuperace
Dobrý den,
dovolím si na tento "projekt" , nevím zda tomu vůbec tak říkat protože i hrubý náčrt by měl obsahovat víc, napsat pár slov.
Místnost 107/108. Nedokážu si představit jak chce přivádět a odvádět vzduch pro tak velkou místnost pouze jednou vyústkou (dobře odvádět dvěma, ale digestoř bych nikdy nenapojoval na přímo do rekuperace, když už tak by tam měl být nějaký filtr) Když budeme počítat pro obývací pokoj 80m3/h. Tak myslím, že od vyústky půjde pěkný hluk. To jak chce do prostřed místnosti 107 dotáhnout přívod tak aby byl u podlahy jak píše v legendě už je asi jen drobnost.
Všude mi chybí průtoky. Aspoň u každé vyústky by mohly být napsané.
Nikde není uvedeno DN potrubí ani talířáků.
Téma jestli větrat nebo nevětrat spíž. Já bych jí nevětral. Dnes už se do spíže neukládají věci, které by podléhaly tolik skáze. Takže do spíže nepřivádět ani neodvádět.
Ložnici byl asi taky řešil dvěma přívody. Přece jenom je to místnost kde člověk v noci spí a je tam klid a když uvážím třeba přívod 40m3/h. Tak mi to na jednu vyústku přijde dost. (myšleno vzhledem k tomu, že je noc a klid)
Jak je psáno nahoře, máte slušně zaděláno na přeslechy. Rozvod přes hlavní větev bez tlumičů hluku. Když už jsme u tlumičů ty mi chybí i u jednotky. Nevím co to je za jednotku a kde se stavba nachází vzhledem k sousedům. (Může nastat problém rušení sousedů právě hlukem z jednotky). Já osobně nejsem zastáncem rozvodů ze spira a rozvodem přes hlavní větve preferuji spíše plast a rozvody do hvězdy. (Každý způsob má své výhody a nevýhody).
Pokud jste si to kreslil sám podle nějakých návodů, které jste našel na internetu tak to chápu. Pokud Vám to nakreslil někdo pro vytvoření cenové nabídky tak to bych od té firmy rychle utekl.
A pokud Vám to někdo nakreslil a vy jste mu za to zaplatil tak to Vás lituji.
Většina realizačních firem, když kreslí hrubý náčrt (zabere tak 3 minuty) tak už podle toho by normální člověk měl být schopný rozvody namontovat.
dovolím si na tento "projekt" , nevím zda tomu vůbec tak říkat protože i hrubý náčrt by měl obsahovat víc, napsat pár slov.
Místnost 107/108. Nedokážu si představit jak chce přivádět a odvádět vzduch pro tak velkou místnost pouze jednou vyústkou (dobře odvádět dvěma, ale digestoř bych nikdy nenapojoval na přímo do rekuperace, když už tak by tam měl být nějaký filtr) Když budeme počítat pro obývací pokoj 80m3/h. Tak myslím, že od vyústky půjde pěkný hluk. To jak chce do prostřed místnosti 107 dotáhnout přívod tak aby byl u podlahy jak píše v legendě už je asi jen drobnost.
Všude mi chybí průtoky. Aspoň u každé vyústky by mohly být napsané.
Nikde není uvedeno DN potrubí ani talířáků.
Téma jestli větrat nebo nevětrat spíž. Já bych jí nevětral. Dnes už se do spíže neukládají věci, které by podléhaly tolik skáze. Takže do spíže nepřivádět ani neodvádět.
Ložnici byl asi taky řešil dvěma přívody. Přece jenom je to místnost kde člověk v noci spí a je tam klid a když uvážím třeba přívod 40m3/h. Tak mi to na jednu vyústku přijde dost. (myšleno vzhledem k tomu, že je noc a klid)
Jak je psáno nahoře, máte slušně zaděláno na přeslechy. Rozvod přes hlavní větev bez tlumičů hluku. Když už jsme u tlumičů ty mi chybí i u jednotky. Nevím co to je za jednotku a kde se stavba nachází vzhledem k sousedům. (Může nastat problém rušení sousedů právě hlukem z jednotky). Já osobně nejsem zastáncem rozvodů ze spira a rozvodem přes hlavní větve preferuji spíše plast a rozvody do hvězdy. (Každý způsob má své výhody a nevýhody).
Pokud jste si to kreslil sám podle nějakých návodů, které jste našel na internetu tak to chápu. Pokud Vám to nakreslil někdo pro vytvoření cenové nabídky tak to bych od té firmy rychle utekl.
A pokud Vám to někdo nakreslil a vy jste mu za to zaplatil tak to Vás lituji.
Většina realizačních firem, když kreslí hrubý náčrt (zabere tak 3 minuty) tak už podle toho by normální člověk měl být schopný rozvody namontovat.
- NorMack
- registrovaný

- Příspěvky: 2
- Registrován: 13 čer 2017, 13:37
- Bydliště: Olomouc
- Kontaktovat uživatele:
Re: Posouzení návrhu rekuperace
Dobrý den,
děkuji za obsáhnou reakci.Je to náčrt od projektanta, který je potřebný pro stavební povolení s dotací z NZU. Realizaci bych poté svěřil nějaké odborné firmě, mám již pár doporučení, která by snad rozvod naprojektovala lépe... Šlo mi o to, jestli mám toto firmám vůbec přeposílat, nebo si raději nechat udělat návrh zcela od základů. Dle reakcí je mi to jasné
Moc děkuji
děkuji za obsáhnou reakci.Je to náčrt od projektanta, který je potřebný pro stavební povolení s dotací z NZU. Realizaci bych poté svěřil nějaké odborné firmě, mám již pár doporučení, která by snad rozvod naprojektovala lépe... Šlo mi o to, jestli mám toto firmám vůbec přeposílat, nebo si raději nechat udělat návrh zcela od základů. Dle reakcí je mi to jasné
Moc děkuji