vetranie do panelakoveho bytu

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
joe

vetranie do panelakoveho bytu

Příspěvek od joe »

Zdravim,

vyberam mensiu jednotku pre vetranie do bezneho panelakoveho bytu o rozlohe 82m2, cca 200m3, 2-3 ludia, rozhodujem sa medzi Nilan CT150 a Smarty 2X P 1.1, nerozumiem vsak jednemu udaju, ked pozriem na certifikat od Passivehause tak obe jednotky maju uplne ine udaje prietoku m3 ako udava vyrobca.


k jednotke CT 150 ukazuje certifikat od Passivehause 40-112 m3 prietok:
https://database.passivehouse.com/en/co ... _small/301


k jednotke Smarty ukazuje certifikat od Passivehause 56-140 m3 prietok: https://database.passivehouse.com/en/co ... _small/746

pricom v predajnom prospekte od vyrobcu Nilan aj Smarty ukazuje ovela vyssi prietok, Nilan 175, Smarty 219 m3.


Kolko je skutocny prietok, budu jednotky schopne vetrat byt o tejto rozlohe?
Lyon

Re: vetranie do panelakoveho bytu

Příspěvek od Lyon »

To máte tak. Jedna věc je označení pro měření, druhá pro štítek a třetí do prospektů. Je to na delší vysvětlování. Přirovnal bych to jako se spotřebou auta, kterou výrobce udá pro město, mimo město a kombinovanou a realita je ve výsledku stejně nejvíc závislá na způsobu jízdy :-) Důležitý pro běžný byt je tlaková tráta kolem 100-200Pa a výkon kolem 100m3/h. Z tohoto hlediska to zvládnou obě.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti