Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
Veronika
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 30 dub 2019, 13:57
Kontaktovat uživatele:

Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

Příspěvek od Veronika »

Dobry den, stavim RD z Ytong plocha 450m2, zatepleni 30cm, plocha strecha 40cm, hlinikove ramy a strojskla. Rozhoda jsem se pro reku a nedokazu se rozhodnout zda mam udelat pripravu a rozvody i pro klima kdyby se v lete nedalo vydrzet. Dale nevim zdali si mam k reku dokoupit jak nabizeni i tu chladici jednotku(neni to klima), kdybych se nerozhodla pro klima... investice cca 100t. je to zbytecnost? dekuju za odpoved Veronika Tousek PS: cenovy navrh od vsech firem je 300t za reku a 200t za klima. je to v poradku?
000

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

Příspěvek od 000 »

Reku (předpokládám, že tím myslíte větrání s rekuperací) řeší větrání, nikoliv chlazení. V létě Vám větrání dokonce může způsobovat tepelnou zátěž. Proto existuje možnost přiváděný vzduch chladit, ale nedělejte si iluze, že si tím místnost vychladíte, na to má nucené větrání příliš málo vzduchu.

Taková podkrovní ložnice má v létě od oslunění tepelnou zátěž nějakých 2-2,5kW. Větrání mívá intenzitu 25-50m3/h a tím uchladíte max tak 100W.
lukys

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

Příspěvek od lukys »

V první řadě je potřeba kvalitní stínění. My máme venkovní žaluzie. Dům také velmi dobře zateplen. Máme TČ a rekuperační jednotce 2 výměníky. Dvojitý zásobník na teplou a studenou vodu. Výkon bohatě stačí. A žaluzie s chlazením přes rekuperaci je jedna z nejlepších investic v našem domě. Máme nastaveno, jakmile teplota dojde na 25C spustí se chlazení a cca za 30 minut se vychladí na 24,5C. Jednotka by zvládla více, ale to už by bylo nezdravé. V domě je příjemě. Rozhodě doporučuji...
Stavitel M.

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

Příspěvek od Stavitel M. »

to lukys: Můžete prosím trošku specifikovat vaše řešení? Máte jednotku s recirkulací, jaké máte průměry potrubí? Nebo máte kompakt all in one?
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

Příspěvek od jarda »

Komfortní řešení pořadavků na TZB je s komapktním řešením vše v jednom - FRIGOTECH.
000

Re: Dotaz zda pri reku dat i klima ci ne

Příspěvek od 000 »

to Jarda: Můžete to blíže specifikovat? Já osobně jsem tedy spíš odpůrce řešení "vše v jednom", to pak obvykle neplní dobře ani jednu funkci (nebo zbytečně draho). Představte si takové auto "vše v jednom" Citigo je dobrý na nákupy a Praga V3S je dobrá na stavbu. Chtěl bych vidět auto, které bude plnohodnotně plnit obě funkce :-).
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 14 hostů