Dobrý den všem,
předem děkuji za Vaše postřehy k mnou realizovaným rozvodům rekuperace.
Nejsem odborník a jsem si vědom možných pochybení, které by se nestali, pokud bych to zadal odborné firmě. I přesto prosím o posouzení z hlediska funkčnosti, komfortu, technického provedení a dalších aspektů.
Rozvody rekuperace svépomocí - posouzení
-
000
Re: Rozvody rekuperace svépomocí - posouzení
Ono v podstatě není co posuzovat. Jediné, co lze říct je, že děláte stejnou chybu jako všichni laikové. Trasy připomínají spíš pneudopravu, než větrání RD. Když to tak chcete, tak si to tak udělejte, ono vám to fungovat bude, ale můj názor je, že když stavíte dům za několik miliónů, tak dát nějakých 5000.- alespoň za DSP VZT snad není nic tak strašného (to neříkám, že bych si chtěl zajistit kšeft, naopak projektováním rodinných domků se vyhýbám jak čert kříži).
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 9 hostů
